Наружное пожаротушение их резервуаров без устройства пожарной сети с гидрантами, С учетом выхода СП 8.13130.2020 тема актуализируется |
|
|
|
16.12.2020, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 805
Регистрация: 4.8.2011
Пользователь №: 117590

|
Актуализируем старую тему. СП 8.13130.2020 10.1 Перечень объектов защиты, для которых наружное противопожарное водоснабжение допускается предусматривать из пожарных резервуаров и водоемов, установлен Техническим регламентом [ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. При этом отбор воды на тушение пожара предусматривается непосредственно из указанных водоисточников насосами пожарных автомобилей (мотопомпами), устройство противопожарного водопровода не требуется.
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 2. К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся: 1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами; 2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации (СП 10 - водный объект: Природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод, в котором имеются характерные формы и признаки водного режима (изменение во времени уровня, расхода и объема воды)); 3) противопожарные резервуары. (Пункт дополнительно включен с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ) 3. Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 4. В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы. (Часть в редакции, введенной в действие с 12 июля 2012 года Федеральным законом от 10 июля 2012 года N 117-ФЗ)
Получается, что тушение из резервуаров, без устройства насосной станции не ограничено, главное обеспечить нормативное расстояние от точки забора воды до здания, ограничение только на тушение из природных и искусственных водоемов.
Сообщение отредактировал MEX-74 - 16.12.2020, 15:26
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
MEX-74 Наружное пожаротушение их резервуаров без устройства пожарной сети с гидрантами 16.12.2020, 15:24 Serg Ivanov Цитата(MEX-74 @ 16.12.2020, 15:24) А... 17.12.2020, 12:14 MEX-74 ЦитатаSerg Ivanov
Ограничено 10 л/с. Запятую впенд... 21.12.2020, 15:35 Serg Ivanov Цитата(MEX-74 @ 21.12.2020, 15:35) Р... 22.12.2020, 16:22 flipvoda Цитата(MEX-74 @ 21.12.2020, 13:35) Р... 29.12.2020, 9:21 MEX-74 ЦитатаПо сути резервуар ничем не отличается от вод... 23.12.2020, 12:29 Serg Ivanov Цитата(MEX-74 @ 23.12.2020, 12:29) Р... 24.12.2020, 9:46 Serg Ivanov Цитата(MEX-74 @ 23.12.2020, 12:29) Т... 25.12.2020, 18:40 MEX-74 ЦитатаПодача насоса при максимальной высоте всасыв... 28.12.2020, 7:17 Serg Ivanov Цитата(MEX-74 @ 28.12.2020, 7:17) Эт... 28.12.2020, 9:50 трое пожарников Лучшие друзья пожарных - это гидранты.
Из ПЗ к СП ... 28.12.2020, 14:39 SV_vrn Цитата(MEX-74 @ 16.12.2020, 15:24) 1... 29.12.2020, 9:48 MEX-74 Напоминаю еще раз ситуацию. В сельской местности, ... 29.12.2020, 19:37 MEX-74 Serg Ivanov
Читаю паспорт автонасоса
Номинальна... 29.12.2020, 20:05 Serg Ivanov Цитата(MEX-74 @ 29.12.2020, 20:05) S... 30.12.2020, 11:36 Vini1 Цитата(MEX-74 @ 16.12.2020, 15:24) А... 4.5.2021, 4:39 aminopower Цитата(Vini1 @ 4.5.2021, 4:39) Пожалуйста... 4.5.2021, 9:23 Vini1 Цитата(aminopower @ 4.5.2021, 9:23) СП 10... 4.5.2021, 10:10  jiexawcr Цитата(Vini1 @ 4.5.2021, 10:10) Противоре... 4.5.2021, 11:49 Vini1 То есть даже не противоречит, а содержит меньше по... 4.5.2021, 10:48 aminopower Цитата(Vini1 @ 4.5.2021, 10:48) То есть д... 4.5.2021, 11:11 Ferdipendoz Я так надеялся, что в последних редакциях СП попра... 4.5.2021, 17:01 SV_vrn Цитата(Ferdipendoz @ 4.5.2021, 17:01) ...... 6.5.2021, 9:05  Ferdipendoz Цитата(SV_vrn @ 6.5.2021, 11:05) А вы точ... 6.5.2021, 12:42 трое пожарников навязчивая мысля ни как не отпускает, http://www.0... 4.5.2021, 19:18 jiexawcr Цитата(трое пожарников @ 4.5.2021, 19:18)... 5.5.2021, 17:15 Ferdipendoz Ну и СП 10 отменить, да. Вернуть пожарную часть об... 4.5.2021, 20:52 Vini1 если минстрой топит за одно, а мчс за другое, кто ... 5.5.2021, 17:40 трое пожарников Цитата(Ferdipendoz @ 4.5.2021, 19:01) так... 5.5.2021, 18:38 трое пожарников противоречия есть, п.п. 7.6; 7.7 и др. 6.5.2021, 13:20 Almaz VK Цитата(MEX-74 @ 16.12.2020, 15:24) А... 6.12.2021, 0:15 Ferdipendoz Цитата(Almaz VK @ 6.12.2021, 2:15) Никого... 6.12.2021, 7:16  Almaz VK Цитата(Ferdipendoz @ 6.12.2021, 7:16) Пра... 6.12.2021, 10:20 Dima_UA ПР+НС+сеть с гидрантами 6.12.2021, 10:42 Almaz VK Источником ведь все равно будет являться резервуар... 6.12.2021, 11:09 Ferdipendoz Дак речь-то была о непосредственном тушении из рез... 6.12.2021, 12:04 Almaz VK а что написано в 123 ФЗ допускается предусматрива... 6.12.2021, 17:11 Ferdipendoz Речь про тушение из резервуаров и водоёмов.
Так-то... 6.12.2021, 17:33 Almaz VK Хорошо, если так понимать, выходит при отстутвии в... 6.12.2021, 19:11 Serg Ivanov Цитата(Almaz VK @ 6.12.2021, 20:11) Раньш... 7.12.2021, 16:15 Ferdipendoz Да, сейчас разделено немного - Ф1-Ф4 до 1000 кубов... 7.12.2021, 18:11 tayler Читаю тему и не могу сразу ничего понять. Вроде в ... 16.1.2022, 13:04 Serg Ivanov Цитата(tayler @ 16.1.2022, 13:04) Читаю т... 18.1.2022, 12:22 трое пожарников Про ответ эксперта по ссылочке:
"А давайте я ... 16.1.2022, 15:55 gaifulik Добрый день! Вы уже выпускали проект без насос... 18.4.2022, 14:12 gaifulik Созвонилась с нашим экспертом ПБ из государственно... 19.4.2022, 10:23  Serg Ivanov Цитата(gaifulik @ 19.4.2022, 11:23) Созво... 20.4.2022, 11:24   gaifulik Еще раз - если ваше мнение исходит только из п.4а ... 20.4.2022, 13:01    Serg Ivanov Цитата(gaifulik @ 20.4.2022, 14:01) Еще р... 20.4.2022, 13:40 aminopower Цитата(gaifulik @ 18.4.2022, 14:12) в дер... 19.4.2022, 11:49  gaifulik нет, 2 этажное здание. И это музей) объем здания -... 19.4.2022, 12:34 MEX-74 Serg Ivanov
Нет никакого технического ограничения... 21.4.2022, 16:06 aminopower Цитата(MEX-74 @ 21.4.2022, 16:06) Бы... 22.4.2022, 8:45 Serg Ivanov Цитата(MEX-74 @ 21.4.2022, 16:06) Se... 23.4.2022, 15:34 timofeyprof Цитата(Serg Ivanov @ 20.4.2022, 14:40) Вы... 23.4.2022, 12:59 Serg Ivanov Цитата(timofeyprof @ 23.4.2022, 12:59) с ... 23.4.2022, 16:07  Ferdipendoz Цитата(Serg Ivanov @ 23.4.2022, 18:07) И ... 26.4.2022, 19:42   Serg Ivanov Цитата(Ferdipendoz @ 26.4.2022, 19:42) По... 5.5.2022, 14:59    aminopower Цитата(Serg Ivanov @ 5.5.2022, 14:59) Или... 5.5.2022, 19:46 трое пожарников редакция ст. 62; 68 и др. ТРоТПБ изменена, см. htt... 14.7.2022, 20:49 julia3007 Подниму тему - в соответствии с п. 7.2 СП30.13130.... 19.7.2022, 10:15 Serg Ivanov Цитата(julia3007 @ 19.7.2022, 10:15) Подн... 19.7.2022, 10:19 Almaz VK Все, ребята, прикрыли лавочку. В новой ред ФЗ 123 ... 8.6.2023, 13:06 Ferdipendoz Наконец-то. А то диссонанс был 20.6.2023, 19:42
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)