> Дешевая вентиляция без контроллера.
SERGOLD
сообщение 28.12.2020, 12:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 212
Регистрация: 23.1.2012
Пользователь №: 137180



Хозяин частного магазина (Площадь 8м /12м, высота потолка - 6м) 2 холодильника, 4 продавца, попросил сделать вентиляцию по минимальной цене.
Кондиционеры - 2 кассеты и (центральное отопление - батареи) уже установлены.

Состав приточно-вытяжной установки:
1 - Канальный вентилятор Ostberg CK 160C - 2 шт. (приток и вытяжка)
Диаметр - 160
Давление - 340Па
Воздухообмен - 860 м3/час
Напряжение - 220 V
Сила тока - 0,44 A
Мощность - 110 W
https://ostberg.msk.ru/tovar/kanalnyj-venti...stberg-ck-160c/

2 - Симисторный регулятор скорости Airone MTY 1.5 ON
Ток - 1,5 А.
https://ppk-levsha.ru/product_by_id/1843308...854723493500002

3 - Канальный электронагреватель PBEC 160/5х2
5 КВт - 400V/12.5A.
https://air-vent.pro/catalog/kanalnye-nagre...teli-pbec/2862/

Реальная нагрузка: 380V/ 12.3А - 5KW

4 - Регулятор температуры РТК 6.29.000 (230В; 3кВт) Россия
+ термодатчик канальный NTC=12КОм.
Коробка c маркировкой: Регулятор температуры канальный - РТК 6
РТК.29.000 ТУ AIRONE PULSAIR-R (230В; 50Гц, 16А)

Ярлык на регуляторе:
PULSAIR-R (230В; 50Гц, 16А) Регулятор температуры канальный.
Сделано в России 2020

Инструкция РТК 6, аналог PULSER-M:
Максимальная мощность нагрузки
3.6 кВт 230В
6.4 кВт 400В
Симистор BTA24800BW
24A 800V
https://etis.pro/catalog/regulyatory_temper...vt_rossiya.html

5 - Электропривод с возвратной пружиной - VA05S230 AIRONE
https://www.roomklimat.ru/catalog/ventilyat...tnoy-pruzhinoy/

6 - Дифференциальное реле давления - DPS-500 (Airone)
- контроль фильтра и заслонки (вход (-))
Уставка - 150 Па

7 - Дифференциальное реле давления - DPS-500 (Airone)
- контроль вращения вентилятора приточки (вход (+) и (-))
Уставка - 150 Па
https://lisvent.ru/products/dps-500

8 - диффузоры (4шт.) + шиберы (4шт.) - приток (5м/с - 50м3/чел)
9 - диффузоры (4шт.) - вытяжка
10 - шумоглушитель на вытяжку.
11 - Воздуховод 200мм.

Расчет мощности ТЭНа:

Р = 0,36 x Q x Т,
где:
Р — мощность нагревателя в Вт;
Q — воздушный поток через нагреватель в м3/час;
Т — увеличение температуры в градусах Цельсия.

Для Москвы минимальная зимняя температура Т= - 26 °С.
Необходимая температура в помещении плюс 20 °С.
Поэтому зимой необходимо повышать температуру
приточного воздуха на Т=26+20=46 °С.
Если производительность вентилятора 500 м3/ч (наполовину грязный фильтр),
то Р=400 х 0,36 х 46=6624 Вт.
Целесообразная мощность нагревателя = 7 кВт.

Получен канальный электронагреватель PBEC 160/5х2
5 КВт - 400V/12.5A.

Щит управления:
1 - Автомат С16А - контроль пробоя ТЭНа и регулятора.
2 - Регулятор скорости с выключателем Airone MTY 1.5. (предохранитель 1.5А внутри)
3 - Клеммная колодка с перемычкой на нейтрали, для ее обрыва контактами реле от пожарки.
4 - Индикаторная лампа 220V - включена последовательно с контактами дифманометра, вход (-) контроль разряжения перед ТЭНом, после фильтра и открывающейся заслонке при старте.

Щит управления, соединительные провода.
вход сверху:
1 - силовой кабель 5/2.5мм2.
2 - кабель от пожарного щита (для обрыва нейтрали на вентиляторы).

вход снизу:
1 - датчик дифдавления фильтра - 3/0.75
2 - вентиляторы - 3/0.75
3 - привод заслонки - 3/0.75

Регулятор температуры РТК 6.29.000 расположен рядом со щитом управления для лучшего охлаждения, при макс. нагрузке чуть теплый корпус, внутри щита он был бы горячий.
Вход - силовой кабель L2, L3 от автомата С16А. (3/2.5) земля подключена к корпусу регулятора.
Выход - на ТЭН (3/2.5) земля подключена к корпусу регулятора.
Сигнальный кабель витая пара на термодатчик 12 КОм, экрана нет, не заземлен.
Датчик дифдавления при остановленном вентиляторе перемыкает термодатчик,
ТЭН отключается.

Индикаторная лампа 220V - питание от L1, включена последовательно с предохранителем 1А и контактами дифманометра, контролирующего вход (-) степень разряжения перед ТЭНом, после фильтра и открытой заслонки при старте.
Т.е. при включении вентиляции регулятором MTY 1.5. открываются шторки, включается вентилятор приточки, на 1 минуту срабатывает датчик дифдавления фильтра, т.к. шторки открываются медленно, затем лампа гаснет, еслли фильтр чистый.
Если фильтр грязный, то лампа светится постоянно, приточка работает, но менее эффективно.
Летом уставка регулятора опускается в минимальное положение +5С, в этом случае ТЭН не включается.

Работоспособность датчика вентилятора проверена обрывом трубки (+) подключенной после вентилятора приточки, при этом ТЭН отключился, т.к. термодатчик (NTC) регулятора оказался замкнут - жара в помещении.

Продувка ТЭНа после выключения вентилятора предусмотрена конфигурацией регулятора на макс. скорости. Нагреватель расположен в 2 м. от заслонки, за фильтром, поэтому после одновременного выключения вентилятора и ТЭНа, остаточный температурный удар ТЭНа незначительный (не более +40С на корпусе нагревателя).
Таймер в управлении и контроле работы вентиляции отсутствует.

Что выполнено неправильно - ?
Какие недостатки этого варианта вентиляции - ?
Допускается ли эксплуатация в магазине нестандартной приточно-вытяжной установки без контроллера - ?

Сообщение отредактировал SERGOLD - 28.12.2020, 12:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SERGOLD   Дешевая вентиляция без контроллера.   28.12.2020, 12:23
- - SERGOLD   Щит управления приобретен готовый, есть замок и кл...   28.12.2020, 13:23
- - kosmos440o   Вместо регулятора мощности и таймера за эту цену м...   28.12.2020, 14:23
|- - SERGOLD   Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:23) Вм...   28.12.2020, 14:55
|- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 28.12.2020, 14:55) Есть ...   28.12.2020, 15:19
- - kosmos440o   В общем, на схеме много путаницы с этим таймером к...   28.12.2020, 14:54
|- - SERGOLD   Цитата(kosmos440o @ 28.12.2020, 14:54) В ...   28.12.2020, 16:15
|- - SERGOLD   Прозвонка от щита: ТЭН = 33 Ом/ 3 МОм на корпус. В...   28.12.2020, 16:37
|- - SERGOLD   Наблюдение. После выключения питания, вентилятор O...   28.12.2020, 17:29
- - Neowise   Схема подключения ............ PO-415 не подойдет,...   28.12.2020, 19:42
|- - SERGOLD   Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 19:42) Схема...   28.12.2020, 21:32
- - Neowise   Сначала не мешало бы проверить. Сразу после включ...   28.12.2020, 22:00
|- - SERGOLD   Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 22:00) Снача...   28.12.2020, 22:20
||- - SERGOLD   Интересно сравнить внутреннее содержимое РДК 6 ...   28.12.2020, 23:18
||- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 28.12.2020, 23:18) Интер...   29.12.2020, 0:11
||- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 29.12.2020, 0:11) После ...   29.12.2020, 0:38
|- - SERGOLD   Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 22:00) Снача...   31.12.2020, 0:23
|- - SERGOLD   Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 22:00) Снача...   12.1.2021, 0:13
- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 28.12.2020, 12:23) Какие...   28.12.2020, 22:07
- - Neowise   Цитата(SERGOLD @ 29.12.2020, 0:07) Недост...   28.12.2020, 22:17
- - Neowise   1. Иековский таймер задержки выключения отрабатыва...   28.12.2020, 22:39
- - kosmos440o   В Бризарте нет железного отключения по отсутствию ...   28.12.2020, 22:49
|- - Neowise   Цитата(kosmos440o @ 29.12.2020, 0:49) Не ...   28.12.2020, 22:51
- - Neowise   В шведских пульсерах или ттс тоже нет предохраните...   28.12.2020, 23:22
|- - SERGOLD   Цитата(Neowise @ 28.12.2020, 23:22) В шве...   28.12.2020, 23:28
- - Neowise   В кареле стоит скорей всего быстродействующий пред...   28.12.2020, 23:47
- - Neowise   Термостат с ПИ/ПИД регулированием это главное , с...   29.12.2020, 9:24
- - Neowise   Сделать плату методом ЛУТа и упаковать все в краси...   29.12.2020, 9:57
- - Neowise   Симисторный ШИМ регулятор.   29.12.2020, 11:24
|- - SERGOLD   Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 11:24) Симис...   30.12.2020, 11:44
|- - Neowise   Цитата(SERGOLD @ 30.12.2020, 13:44) Cпаси...   30.12.2020, 17:06
- - Neowise   Диммер   29.12.2020, 20:37
|- - SERGOLD   Цитата(Neowise @ 29.12.2020, 20:37) Димме...   30.12.2020, 12:02
- - kosmos440o   Для совсем экономии можно поставить такой контролл...   30.12.2020, 5:53
- - Ashihara   Для совсем экономии можно купить БУшный pixel-12 т...   30.12.2020, 10:55
- - Neowise   Размеры коробки: 190х140х70мм, три скорости, прод...   30.12.2020, 21:30
- - kosmos440o   Пацаны, харэ прикалываться, сами сожжёте что-нибуд...   31.12.2020, 3:33
|- - SERGOLD   Цитата(kosmos440o @ 31.12.2020, 3:33) Пац...   31.12.2020, 13:26
|- - SERGOLD   11 лет назад была доработка кондеев для диспетчери...   31.12.2020, 14:13
|- - Neowise   Цитата(SERGOLD @ 31.12.2020, 16:13) В га...   31.12.2020, 14:34
- - Neowise   Таймер задержки выключения на NE555 .......... Сам...   31.12.2020, 9:38
- - Neowise   Как сделаю простой ящик - выложу с полной документ...   31.12.2020, 10:01
- - LordN   придумайте проще   31.12.2020, 14:15
|- - SERGOLD   Цитата(LordN @ 31.12.2020, 14:15) придума...   31.12.2020, 15:09
|- - LordN   Цитата(SERGOLD @ 31.12.2020, 19:09) LordN...   31.12.2020, 17:22
|- - SERGOLD   Цитата(LordN @ 31.12.2020, 17:22) ...гист...   1.1.2021, 5:48
|- - kosmos440o   Цитата(SERGOLD @ 1.1.2021, 6:48) Для мага...   12.1.2021, 2:25
- - Neowise   Подразумевается, что схема должна быть простой, но...   31.12.2020, 15:18
- - SERGOLD   Цитата(SERGOLD @ 28.12.2020, 12:23) 8 - д...   1.1.2021, 6:03
- - Neowise   Это при кондиционировании, а если просто и незатей...   13.1.2021, 14:15
|- - SERGOLD   Цитата(Neowise @ 31.12.2020, 10:01) Как с...   4.1.2022, 8:43
- - Neowise   Прожект приостановлен.   4.1.2022, 8:51


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 9:46
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных