Elena1992. Проблемы с химводоочисткой котельной 12.1.2021, 14:52 al1981 Цитата(Elena1992. @ 12.1.2021, 14:52) Здр... 12.1.2021, 15:21 Elena1992. Смола светлая, форма нормальная,но она вся в тине.... 12.1.2021, 17:35 nick2 если Вы работаете на подпиточный бак .
Если подача... 12.1.2021, 19:12 Elena1992. И снова здравствуйте, выгружаем катионит и на сетк... 13.1.2021, 8:02 nick2 начните со снижения дозировки коагулянта.
хотя бы ... 13.1.2021, 9:49 al1981 Я же Вам говорил, смолу под замену и разбираться с... 13.1.2021, 16:29 Alexeypp Сразу слабые места такой схемы:
1. Время контакта ... 6.5.2021, 5:02