Добрый день, коллеги!
Имеем жилой дом высотой в 3 этажа. Имеется лестница Н2, в которую подается подпор воздуха. Согласно п.7.2г) предусматривается дымоудаление из коридора, а также компенсация этой системы. В зону МГН предусматриваеются 2 установки (открытая/закрытая дверь).
Столкнулся с такой проблемой. Эксперт настаивает на предусмотрении вытяжной противодымной установки, рассчитанной на компенсационное воздействия системы ПД1 при открытой двери. (см. вложение). Ссылаясь на СП7 п. 7.1. т.е. она предлагает добавить систему ДВ2, работающей в паре с системой ПД1.
Вопрос: на сколько данные решения корректны?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2021_01_14_12_46_01.png ( 108,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 234
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- 3l3ctr0-1337   Подпор воздуха в зону МГН   14.1.2021, 12:47
- - keaton   Цитата(3l3ctr0-1337 @ 14.1.2021, 13...   14.1.2021, 13:34
|- - 3l3ctr0-1337   Цитата(keaton @ 14.1.2021, 21:34) Установ...   14.1.2021, 13:56
|- - ИОВ   Цитата(keaton @ 14.1.2021, 13:34) Насчет ...   14.1.2021, 14:15
||- - 3l3ctr0-1337   Цитата(ИОВ @ 14.1.2021, 22:15) Полагаю, р...   14.1.2021, 14:27
||- - ИОВ   У Вашей ЛК есть наружные стены - для них нет запре...   14.1.2021, 14:31
|- - Борис2401   [quote name='keaton' date='14.1.2021, ...   14.1.2021, 22:34
- - OlegG   Цитата(3l3ctr0-1337 @ 14.1.2021, 14...   14.1.2021, 15:13
- - Wiz   ЦитатаУ Вашей ЛК есть наружные стены - для них нет...   14.1.2021, 15:15
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 14.1.2021, 15:15) Решение ко...   14.1.2021, 15:29
- - Wiz   ЦитатаВ какой-то теме ув. NOVIK_N указывал на забу...   14.1.2021, 15:50
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 14.1.2021, 15:50) Клапан нуж...   14.1.2021, 17:12
- - Wiz   ЦитатаА как Вы решаете проблему непревышения давле...   15.1.2021, 0:27
- - Борис2401   ЦитатаНу это вы загнули... дверь то в зону МНГ буд...   15.1.2021, 1:36
- - Kasper   Как вариант сделать компенсацию ВД из коридора за ...   15.1.2021, 5:03
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 15.1.2021, 0:27) Ну во первы...   15.1.2021, 12:41
- - Kasper   Так я же говорю только про подпор ЗБ МГН и ДУ из ...   15.1.2021, 16:43
- - ИОВ   Цитата(Kasper @ 15.1.2021, 16:43) Так я ж...   15.1.2021, 17:01
- - rek1817   Добрый день! Прошу помочь советом по системам...   12.4.2022, 12:14
|- - ИОВ   Цитата(rek1817 @ 12.4.2022, 12:14) В обои...   13.4.2022, 13:16
- - AGAG   фильтр нужен когда от сгоревшего мусора дым пойдет...   13.4.2022, 11:42
- - rek1817   Ну вот и 2 разных мнения. Мне еще аргумент ...   13.4.2022, 13:35
|- - ИОВ   Цитата(rek1817 @ 13.4.2022, 13:35) Мне ещ...   13.4.2022, 14:57
- - AGAG   Можно ставить, можно не ставить - нормами это не з...   13.4.2022, 15:35
- - HARDMAN   Добрый день. Прошу помочь советом по системам подп...   27.4.2022, 11:27
- - ИОВ   Цитата(HARDMAN @ 27.4.2022, 11:27) Добрый...   27.4.2022, 14:47
- - HARDMAN   Цитата(ИОВ @ 27.4.2022, 14:47) 1. Да, пра...   27.4.2022, 15:25


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:13
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных