сообщение 18.1.2021, 15:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 8.12.2010
Пользователь №: 84957



Приветствую!

Дано по факту: АС двигатель вентилятора 400Δ/Y, 50Hz, 0.54кВт/0.35кВт, 1.0А/0.53А, 1350/1070 об/мин. Частотник 1ф/3ф, выход 3х220В, 0,75кВт, Danfoss FC 051.

Симптомы: При соединении в треугольник на этапе адаптации ругается ошибкой "обрыв одной фазы". При соединении в Y при попытке адаптации ругается "неверные параметры U и I", но позволяет запуститься.
Соответственно, запуск в Δ невозможен, при Y запускается, но крутиться оч слабо (на дисплее потребляемая мощность ~65Вт) и потребление тока мизерное, обороты никакие (субъективно конечно).

Собственно вопросы:
1. Характерно ли снижение рабочих параметров до указанных значений (65Вт, низкая скорость) при соединении в Y и оборванной обмоткой?
2. Если частотник с выходом 3х220В, а двигатель 3х380 то будет это работать нормально?
3. Обмотки соединять надо в Δ? Если двигатель все-таки целый.
4. Мне не попадались оборванные обмотки у двигателей ранее, нет опыта и не хочется поспешить с выводами. Проверка мультиметром на сопротивление каждой из них достоверно подтвердит/опровергнет обрыв? Мало ли есть особенности в измерении, применении только нормальных производителей и т.п.? Не хочется ошибиться и заменить целый двигатель.
5. В настройках FC051 есть номинальное напряжение двигателя (меню QM1), и там можно поставить от 230В до 400В и более. Какое напряжение необходимо указать, если двигатель поддерживает 400В для Δ и Y?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nitc   Диагностика и настройка АС через FC 051   18.1.2021, 15:42
- - Pawel   А электрика там у вас знакомого нет для прозвонки ...   18.1.2021, 16:21
|- - Nitc   спасибо Цитата(Pawel @ 18.1.2021, 16:21...   20.1.2021, 14:40
|- - Neowise   Цитата(Nitc @ 20.1.2021, 16:40) А вот есл...   20.1.2021, 22:29
- - mr_Frodo64   фото шильды и БРНО в студию!   18.1.2021, 20:54
- - Nitc   Фото шильды. Фото "БРНО" - не понимаю, ч...   20.1.2021, 14:15
- - KyH   Борно старые электромонтёры так распаянные коробки...   20.1.2021, 14:31
- - Alexander_I   Цитата(Nitc @ 20.1.2021, 14:40) спасибо ...   20.1.2021, 20:23
|- - Nitc   Цитата(Alexander_I @ 20.1.2021, 20:23) Об...   21.1.2021, 10:13
- - Alexander_I   Вот-вот. Проверьте обмотки, секретный электрик.......   21.1.2021, 13:33
|- - Nitc   Цитата(Alexander_I @ 21.1.2021, 13:33) Во...   21.1.2021, 16:30
- - ogorsv   Добрый день! 1. Снять перемычки на шпильках (...   21.1.2021, 17:01
|- - Nitc   Цитата(ogorsv @ 21.1.2021, 17:01) Добрый ...   21.1.2021, 18:42
- - ogorsv   Если есть возможность проверить после этого прямым...   21.1.2021, 19:02
|- - Nitc   Цитата(ogorsv @ 21.1.2021, 19:02) Если ес...   23.1.2021, 17:06
- - Neowise   Бывает с подключением или с фазировкой обмоток на...   21.1.2021, 19:30
- - Neowise   Обмотки соединены в треугольник, по цветам все пр...   23.1.2021, 19:06
|- - Nitc   Цитата(Neowise @ 23.1.2021, 19:06) Обмотк...   23.1.2021, 19:14
|- - Nitc   Цитата(Neowise @ 23.1.2021, 19:06) .........   3.2.2021, 11:58
- - Kotlovoy   Ещё, когда рассоедините обмотки, прозвоните между ...   23.1.2021, 19:33
- - Nitc   Приветствую! 1. Итак, результаты замеров. Зам...   3.2.2021, 11:20
|- - yozik   Цитата(Nitc @ 3.2.2021, 10:20) Такого ран...   3.2.2021, 16:02
|- - Nitc   Цитата(yozik @ 3.2.2021, 16:02) Там по цв...   3.2.2021, 16:16
- - Pawel   Похоже что ПЧ неисправен.   3.2.2021, 11:51
- - Neowise   Если питание ПЧ 220в, тогда двигатель должен быть...   3.2.2021, 13:20
|- - Nitc   Цитата(Neowise @ 3.2.2021, 13:20) Если пи...   3.2.2021, 14:11
- - Neowise   Соедините обмотки в треугольник по новым данным. ...   3.2.2021, 14:13
|- - Nitc   Цитата(Neowise @ 3.2.2021, 14:13) Соедини...   3.2.2021, 14:22
- - Neowise   Логика следующая На шильдике двигателя небольшой ...   3.2.2021, 14:38
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 3.2.2021, 13:38) На шиль...   3.2.2021, 14:56
|- - Nitc   Цитата(yozik @ 3.2.2021, 14:56) А больше ...   3.2.2021, 15:58
- - Kotlovoy   Определение согласованных выводов (начал и концов)...   3.2.2021, 16:11
- - Neowise   Я тоже сослепу не увидел, что изготовитель двигат...   3.2.2021, 18:23
|- - Nitc   Цитата(Neowise @ 3.2.2021, 18:23) Я тоже ...   3.2.2021, 18:44
- - Nitc   в общем оно заработало, пока успел соединить тольк...   4.2.2021, 11:51
|- - Neowise   Цитата(Nitc @ 4.2.2021, 13:51) И ещё, ест...   5.2.2021, 10:04
- - Kotlovoy   Пересоединить в треугольник и попытаться поднять ч...   4.2.2021, 13:03
- - yozik   To Kotlovoy нельзя частоту поднимать двигателю поп...   4.2.2021, 20:22
- - Kotlovoy   По вашему, 1350/1070 об/мин это две скорости? Это ...   4.2.2021, 20:23
- - yozik   Нет, это реально две скорости. Он что в звезде, чт...   4.2.2021, 20:30
- - mr_Frodo64   Вам котловой дело говорит...   5.2.2021, 8:34
- - Nitc   ТК подключены, ток контролирую по верхнему пределу...   5.2.2021, 12:06
- - Neowise   Мне тоже попался вентилятор . Обмотки двигателя со...   5.2.2021, 16:13
- - Nitc   Всем доброго дня. Вопрос по соседнему вентилятору...   10.2.2021, 11:54


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных