Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqvfExCR
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.12-2025
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
общеобразовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2Vtzqvh9Ati
> Расчет количества дымоприемных устройств
Gratdor
сообщение 21.1.2021, 13:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 65
Регистрация: 30.11.2010
Пользователь №: 83632



Добрый день.
После выхода изм.1 к СП 7.13130, а конкретно п.7.9 заранее сделали запрос во ВНИИПО, который можно свести к фразе: "прошу привести расчёт, по которому должна определяться данная площадь помещения."
На это пришел ответ со ссылкой на СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 (прикрепленный ниже).

Сейчас возникла необходимость использовать этот пункт, но есть один нюанс.
В NFPA 92B, в презентации Колчева Б.Б., выданной на одном из семинаров АВОК, в темах на форуме, в общем везде кроме СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 формула выглядит так
4,16g d^(5/2) ((Ts-T o)/To)^0,5
А в СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 формула такая
4,16g d^(2/5) ((Ts-T o)/To)^0,5
Различия могут быть в разы.

Не запрашивал ли кто-то пояснения по формуле из СП 477.1325800.2020?

Сообщение отредактировал Gratdor - 21.1.2021, 13:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ДУ.png ( 201,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg




ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 5:18
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных