Добрый день.
После выхода изм.1 к СП 7.13130, а конкретно п.7.9 заранее сделали запрос во ВНИИПО, который можно свести к фразе: "прошу привести расчёт, по которому должна определяться данная площадь помещения."
На это пришел ответ со ссылкой на СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 (прикрепленный ниже).

Сейчас возникла необходимость использовать этот пункт, но есть один нюанс.
В NFPA 92B, в презентации Колчева Б.Б., выданной на одном из семинаров АВОК, в темах на форуме, в общем везде кроме СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 формула выглядит так
4,16g d^(5/2) ((Ts-T o)/To)^0,5
А в СП 477.1325800.2020 п.7.1.16 формула такая
4,16g d^(2/5) ((Ts-T o)/To)^0,5
Различия могут быть в разы.

Не запрашивал ли кто-то пояснения по формуле из СП 477.1325800.2020?

Сообщение отредактировал Gratdor - 21.1.2021, 13:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ДУ.png ( 201,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 224
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 3:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных