Добрый день.

Интересует Ваш опыт, мнение по следующему вопросу.
Сделали проект котельной с паровыми котлами. Прошли экс.
Уже после прохождения, на стадии монтажа сам у себя заметил страшную ошибку: расчет дымовой трубы парового котла выполнен для зимнего режима, а не для летнего (котлу идет своя труба). Температура дымовых газов после установки - чуть больше 90 градусов (паровой котел как при встроенном, так и с внешним конденсационным экономайзером - потому такая низкая температура). Самотяга при условии перехода с зимы на лето падает в 2 раза (летом +30, зимой минус 20). Приехал по полной - труба без запаса. Нарастить большую высоту не могу на стадии авторского надзора (трубу не к чему крепить - даже обсуждать мертво).

Вот думаю поставить дымосос, заузить дымовую трубу (сохранив ее высоту), навязать отводы и всякие прочие местные сопротивления на газоходах. Но как бы ни считал - все равно плохо получается......
Если не ставить дымосос, и оставить все как нарисовано - летом не хватает 20 Па самотяги при максимальном расходе газа на котле (максимальной мощности).

Если заузит дымовую трубу и т.д. - тогда дымосос должен нагнетать около 130 Па при мксималном расходе ДГ, и..... аж до 10 Па при минимальном расходе (а там и самотяги хватало бы, вообще-то).
Понимаю, что дымосос тут - ужас ужасом, т.к. даже если его поставить - ну при максимальном расходе газа на котле будет частотник снимать обороты до 15 Гц. А при минимальном расходе ДГ - так он там наверное сгорит....
Если интересны конкретные цифры - расход ДГ от 700 до 3200 м3/ч. При максимальном расходе ДГ необходимо 20 Па еще добавить для дымовой трубы, если ее не менять.
Если заузить дымовую трубу - рассматриваю вариант установки ДН-6,3 при 1000 об/мин. Н при минимальных расходах газа - боюсь тупо перегорит......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 23:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных