Пользователь №: 362196



Всем привет. Проектирую отопление 18-этажного здания административно-общественного назначения. Есть стадия П от предыдущего исполнителя, сейчас взяла ее перерабатывать и доводить до стадии Р включительно наша организация. На крыше котельная, от нее 2 контура на 2 зоны: I зона - 1-9 этажи; II зона - 10-18 этажи. Приложил 2 файла pdf и dwg, по ним гораздо проще смотреть и читать дальнейший текст.

Из котельной выходит 2 контура системы отопления. Подключение системы отопления на этажах осуществляется через поэтажные коллекторы и далее к отопительным приборам на этаже (к внутрипольным конвекторам).
Первый контур присоединяется к системе отопления I зоны по независимой схеме.
Второй контур присоединяется к системе отопления II зоны по независимой схеме.

Присоединение "тепловой сети" от котельной к теплообменнику I зоны происходит в ИТП на 1 этаже, далее из ИТП идет система отопления на 1, 2, 3... 8, 9 этаж.
Присоединение "тепловой сети" от котельной к теплообменнику II зоны происходит прямо в котельной! И система отопления II зоны идет прямо с крыши на 18 этаж и далее вниз до 10-ого включительно. (не знаю почему, но так сделано в стадии П)

Возникает ряд вопросов, связанный с желанием заказчика убрать ИТП на 1 этаже для экономии места. Чтобы его там оставить нужно привести аргументы.

1. Можно ли подключить теплообменник I зоны к "тепловой сети" тоже прямо в крышной котельной и пустить систему отопления с 18 этажа на 9-ый, а потом далее на 8,7... 2,1 ?
Но тогда получается прямой столб воды вниз к 1 этажу и вся нагрузка столба прийдёт на коллектор 1 этажа.
Если так можно, то как гасить давление перед коллектором? Какой арматурой? Мб есть какие-то готовые решения, например как парные балансировочные клапаны у Danfoss?

2. можно ли подключить теплообменник I зоны к "тепловой сети" тоже прямо в крышной котельной и пустить систему отопления с 18 этажа на 1-ый, а потом подниматься с 1-ого на 2,3,4...8,9 ?
Тогда будет "сообщающийся сосуд" который будет идти сначала вниз, а потом до 9 этажа вверх, хотя гасить давление на 1 этаже скорее всего тоже придется?

____

Подобное проектирую первый раз, сейчас нахожусь в поисках ответов на свои вопросы, если кто сможет чем помочь, буду благодарен!!! мб есть контакты фирм кто консультирует по подобным решениям?

Сообщение отредактировал molodziny - 11.2.2021, 12:13
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_Модель.pdf ( 29,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 149
Прикрепленный файл  Схема.dwg ( 39,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- molodziny   Котельная на крыше 18-этажного здания. Как пустить от нее отопление?   11.2.2021, 12:10
- - dmchehow   Цитата(molodziny @ 11.2.2021, 12:10) Всем...   11.2.2021, 14:28
- - Composter   странное конечно решение делать итп на 1 этаже, не...   11.2.2021, 14:28
|- - molodziny   Цитата(Composter @ 11.2.2021, 14:28) стра...   12.2.2021, 12:33
|- - инж323   Цитата(molodziny @ 12.2.2021, 12:33) вот ...   14.2.2021, 16:51
- - svoroponov   Ваш ИТП для первой зоны на первом этаже займёт п...   11.2.2021, 15:23
- - ИОВ   Цитата(Composter @ 11.2.2021, 14:28) стра...   11.2.2021, 15:52
- - инж323   "Изменять это попавшее нельзя - тогда нужно з...   11.2.2021, 18:08
- - svoroponov   https://www.c-o-k.ru/market_news/novaya-ser...nyh-...   11.2.2021, 21:41
|- - инж323   Цитата(svoroponov @ 11.2.2021, 21:41) htt...   12.2.2021, 1:16
- - Firefox   Доброго времени суток! Если топикстартера так ...   14.2.2021, 10:16
- - Сергей А.   ИТП это насосы. Разместить все над жилым этажом -...   14.2.2021, 20:49
|- - инж323   Цитата(Сергей А. @ 14.2.2021, 20:49) ИТП ...   14.2.2021, 23:50
|- - Composter   Цитата(Сергей А. @ 14.2.2021, 20:49) ИТП ...   15.2.2021, 9:12
||- - molodziny   Цитата(Composter @ 15.2.2021, 9:12) вы те...   15.2.2021, 11:13
||- - dmchehow   Цитата(Composter @ 15.2.2021, 9:12) вы те...   15.2.2021, 13:29
||- - Composter   Цитата(dmchehow @ 15.2.2021, 13:29) Какра...   15.2.2021, 14:24
||- - dmchehow   Цитата(Composter @ 15.2.2021, 14:24) А вы...   15.2.2021, 17:05
|- - ИОВ   Цитата(Сергей А. @ 14.2.2021, 20:49) Перв...   15.2.2021, 10:00
- - svoroponov   Ещё раз - первоначальный вариант самый оптимальный...   15.2.2021, 18:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 8:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных