Расчет теплопотерь через наружные ограждения парилки в банном комплексе дает величину 7,3 кВт. Парилка имеет площадь 29м2 при высоте потолков 3м. Все производители печей для парилок утверждают, что для обогрева парной требуется тепловая мощность печи порядка 100кВт. Подскажите, кто, что думает по этому поводу? Теплопотери через наружные ограждения при установившемся режиме, т.е. когда внутренняя температура достигла 90 градусов. При прогреве потребуется большая мощность. Вопрос в том, какова мощность печи должна быть? Чем обусловлена мощность печи в 100кВт если теплопотери через наружные ограждения всего 7,3 кВт? Я предполагаю что для передачи тепла воздуху имеющему температуру 90 град. нужно чтобы поверхность печи имела температуру 300-400 град. Может такая мощность (100кВт) нужна для обеспечения температуры обмуровки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- motov   Обогрев парилки в бане   12.2.2021, 13:39
- - LordN   у меня парная примерно 2*2, или чуть меньше даже. ...   12.2.2021, 14:24
- - lovial   При расчете теплопотерь тепловую инерционность счи...   12.2.2021, 16:34
- - Галиев   Занимаюсь обслуживанием газового оборудования в од...   12.2.2021, 20:21
- - motov   Привожу более подробную информацию. Стены - бревна...   13.2.2021, 8:24
- - LordN   ЦитатаСогласно этой методике мощность котла должна...   13.2.2021, 10:36
- - motov   Парилка пристроена к отапливаемым помещениям и хот...   13.2.2021, 12:15
- - LordN   если отопление есть в смежных, то и в парной тоже ...   13.2.2021, 13:37
|- - motov   Цитата(LordN @ 13.2.2021, 13:37) если ото...   13.2.2021, 14:20
|- - LordN   Цитата(motov @ 13.2.2021, 18:20) Исходя и...   13.2.2021, 18:43
- - kovalev dimas   Температуру нужно увеличить хотя бы до 110гр. На п...   13.2.2021, 17:12
- - kovalev dimas   Если баня эксплуатируется как общественная, кругло...   14.2.2021, 12:09
- - LordN   хехе, если час-два, то там надо печку на 200кВт   14.2.2021, 12:34
- - kovalev dimas   Ну с печкой 7,5 кВт в мороз -20 она вообще не прог...   14.2.2021, 13:38
- - motov   Теплопотери через наружные ограждения 8663 Вт. Наг...   15.2.2021, 8:17
- - LordN   Цитатаp.s. Воздухопроницаемость очень сильно завис...   15.2.2021, 9:02
|- - motov   Цитата(LordN @ 15.2.2021, 9:02) ну вот, и...   18.2.2021, 8:09
- - LordN   примера нет. надо смотреть на размерность коэффици...   18.2.2021, 12:34


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 0:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных