Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вентиляция технических помещений многоэтажных жилых домов, Требования по кратности к техническим помещениям
Зольников Михаил
сообщение 1.3.2021, 16:35
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Коллеги, проблема. Имеется: проектируемый многоэтажный жилой дом-«башня», квадратной формы. В центре дома – три лифтовых шахты, зона МГН и на каждом этаже к ним примыкает небольшое техническое помещение непонятного назначения площадью около 2 м2. (В экспликации проходит именно как «техническое помещение»)

Я предусмотрел в этом техническом помещении механическую вытяжную вентиляцию, заказчик требует убрать ее, для удешевления вложений.
Уже два часа рыскаю по интернету в поисках обоснования своей позиции, что вентиляция там нужна. В СП по жилым домам информации об этом тоже нет. Притянуть за уши какой-то другой норматив не получится – уж очень заказчик хочет сэкономить.
Экспертизу мы прошли, с этой системой. Заказчик хочет убрать ее уже после экспертизы.

Прошу помощи, на какой норматив сослаться, чтобы оставить во всех технических помещениях вытяжную вентиляцию?

Если не найду и не получу ответа, придется эту систему убрать. Но это помещение абсолютно глухое в самом центре жилого здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Зольников Михаил   Вентиляция технических помещений многоэтажных жилых домов   1.3.2021, 16:35
- - cpt   "Найдите" там эмиссию вредностей и разба...   1.3.2021, 16:41
- - aas3   Цитата(Зольников Михаил @ 1.3.2021, 16:35...   1.3.2021, 18:43
- - Зольников Михаил   Нет, в этом помещении нет коллекторов. В этом доме...   1.3.2021, 20:08
|- - aas3   Цитата(Зольников Михаил @ 1.3.2021, 20:08...   1.3.2021, 20:34
- - Зольников Михаил   Это жилой 24 этажный дом, но застройщики - армяне....   1.3.2021, 21:51
- - jota   2 переточные решётки: одна внизу в двери, вторая н...   2.3.2021, 0:11
- - Kasper   А меня больше всего смущает само наличие такого по...   2.3.2021, 4:21
- - Зольников Михаил   Спасибо за рекомендации! Странно, что вопрос ...   2.3.2021, 8:12
- - инж323   Цитата(Зольников Михаил @ 1.3.2021, 16:35...   2.3.2021, 8:40
|- - cpt   Цитата(инж323 @ 2.3.2021, 12:40) оставляй...   2.3.2021, 8:47
|- - инж323   Цитата(cpt @ 2.3.2021, 8:47) Кладовые мож...   2.3.2021, 9:05
|- - cpt   Цитата(инж323 @ 2.3.2021, 13:05) а я и ни...   2.3.2021, 9:57
|- - инж323   Цитата(cpt @ 2.3.2021, 9:57) Технические ...   2.3.2021, 20:01
- - Зольников Михаил   Кстати да, по поводу кладовых - хорошая идея. Особ...   2.3.2021, 8:47
- - Зольников Михаил   Очень удивлюсь, если армяне не продадут эти помеще...   2.3.2021, 9:15
- - ИОВ   Цитата(jota @ 2.3.2021, 0:11) 2 переточны...   2.3.2021, 18:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 16:43
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных