> Пластиковые трубы для подземной теплотрассы 9-этажного дома, Разрешено ли примененение?
Atag
сообщение 2.3.2021, 10:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 2.3.2021
Пользователь №: 388279



Здравствуйте.
Ситуация такая.
9-этажный МКД. Отопление от котельной к дому подводится по трубам подземной теплотрассы. Осенью 2020, в связи с износом, была произведена замена металлических труб подземной теплотрассы на пластиковые, на участке от ввода в дом до теплового колодца. При первом же морозе, вероятно от поднятия давления или температуры теплоносителя, пластиковую трубу прорвало. Обслуживающая организация (МУП) не смогло спаять пластиковую трубу, мотивируя это отрицательной температурой. Но поскольку время отключения отопления ограничено законом, они просто включили подачу тепла и вода из прорвавшей трубы текла все время, пока не потеплело, и не была починена труба.
Но даже когда установилась положительная температура воздуха, труба после пайки никак не хотела держать, из-за чего стали лепить вот такие загогулины:

В конце концов получилось запаять пластиковую трубу, но остались вопросы, которые я задал в областное МинЖКХ, в частности о правомерности применения пластиковых труб для подземных теплотрасс для МКД. Недавно пришел ответ из МинЖКХ, где было сказано:
Цитата
По вопросу применения труб для теплоснабжения из полимерных материалов сообщаю следующее:
В соответствии с разделом 10 п. 10.3 «Конструкция трубопроводов» Свод Правил 124.13330.2012 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (с изменением № 1), для трубопроводов тепловых сетей при рабочем давлении пара 0,07 Мпа и ниже, и температуре воды 135 °С и ниже, при давлении до 1,6 Мпа включительно, допускается применять неметаллические трубы, разрешенные к использованию в соответствии с действующим законодательством санитарными нормами и правилами.
При проектировании тепловых сетей из неметаллических труб их расчетный срок службы должен составлять не менее 30 лет.
Таким образом, участок тепловой сети, подводящей к жилому дому по адресу: ... соответствует нормативным требованиям.

Ответ меня не удовлетворил, поскольку факт невозможности ремонта пластиковых труб на морозе однозначно указывает на ненормальность ситуации.
Вопрос к участникам форума. Правомерно ли применение пластиковых труб для подземных теплотрасс для МКД? Если нет, то на что мне ссылаться и куда обращаться с этой проблемой далее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 8:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных