Регулирование расхода воздуха на ВРУ |
|
|
|
3.3.2021, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.8.2006
Из: москва
Пользователь №: 3747

|
Очень хочется услышать мнение по теме регулирования расхода.
Рекомендованный дисбаланс расходов не должен быть больше 8 %.
Вариант1
Есть протяженный воздуховод, через который через ВРУ подается воздух в несколько помещений. Воздуховод из-за конструктива заужен из-за чего есть разброс расходов в помещениях от расчетного расхода.
Пусть без регулировки отклонение расходов в первой решетке будет -80 %, а в последней по ходу - 120 % от номинального. Предполагается, что температура приточного воздуха постоянна и равна 16 С. При номинальном расходе температура в помещении должна быть равна 23 С. Т.е dT = -7 K. Диапазон температур в ТЗ - 22..24 С В помещении с 80% - dT = 8,75 K/ Температура в помещении = 25 С. В 120 % - 22С. Т.е. разброс температур = 22..25 С. ВЫВОД - даже при разбросе расходов 20% превышение температуры от допустимого не более 1 К. Это - поддержание теплового режима. Задача поддержание газового состава. С учетом того, что расход воздуха на одного человека может изменяться от 20 до 60 м3/ч необходимость регулирования под вопросом.
Вариант 2
Есть протяженный воздуховод, через который через ВРУ подается воздух в одно помещение. Воздуховод из-за конструктива заужен из-за чего есть разброс расходов в помещениях от расчетного расхода. Суммарно расход в помещения равен заданному.
Вопрос. Какую задачу решает регулирование расхода через ВРУ в данном случае?
Т.е для 1 варианта напрашивается установка регулировочных клапанов и реализация процедуры регулировки.
Конечно регулятор расхода не является регулятором расхода. Его задача - за счет внесения дополнительного сопротивления на последнем ВРУ выравнять сопротивления по длине. Т.е. мы должны отчетливо понимать, что используя регуляторы мы повышаем сопротивление и как следствие уровень шума. Вопрос на сколько?
Однолепестковых клапан диаметром 200 мм. 1 - скорость в сечении 2 м/сек 2 - 3 м/сек. Клапан полностью открыт - ksi =0,7. dP=1,75 Па. Уровень шума - 16 dB(A) Компенсируем 10 Па Ksi = 4, угол открытия равен 70 град. Уровень шума - 29 dB(A). Компенсируем 15 Па Ksi = 6, угол открытия 55 град. Уровень шума - 32 dB(A).
Конечно можно поставить малошумящий IRIS - но это другой бюджет.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
seeker Регулирование расхода воздуха на ВРУ 3.3.2021, 15:04 Skaramush Цитата(seeker @ 3.3.2021, 16:04) С учетом... 3.3.2021, 19:19 seeker Это не трактовка, а диапазон расходов, которые я в... 3.3.2021, 19:55 Skaramush Первое - отклонение расхода это уже не расчётная р... 3.3.2021, 20:50 seeker skaramush!
Я не писал что 20% это небольшой ра... 3.3.2021, 21:38 Skaramush Ссылки на "писал Таратыркин" я вообще не... 4.3.2021, 12:17 seeker То, что Вы пишите мне понятно, но вопрос остается.... 4.3.2021, 13:54 Skaramush Давайте определимся в основном. Инженер это не учё... 4.3.2021, 14:47 seeker Да нет я Вашу позицию понял, но я с ней категориче... 4.3.2021, 16:05 alem Цитата(seeker @ 4.3.2021, 16:05) Инженер ... 5.3.2021, 8:41  zaharov63 Цитата(alem @ 5.3.2021, 8:41) При наладке... 5.3.2021, 9:33   alem Цитата(zaharov63 @ 5.3.2021, 9:33) Если ф... 5.3.2021, 11:16    zaharov63 Цитата(alem @ 5.3.2021, 11:16) Технически... 5.3.2021, 11:39     Skaramush Цитата(zaharov63 @ 5.3.2021, 12:39) Имел ... 5.3.2021, 16:35 Таратыркин Делюсь моей практикой. Наладка на технологический ... 5.3.2021, 11:08 seeker Позвольте вклиниться в беседу специалистов, это оч... 5.3.2021, 11:34 alem Цитата(seeker @ 5.3.2021, 12:34) Позвольт... 6.3.2021, 8:17 Skaramush И давайте немного углубимся в "а так ли важно... 5.3.2021, 19:32 seeker Как это +20% в приточном и -20% в вытяжном? Не вып... 5.3.2021, 20:43 Skaramush Разбирайте. Если сразу не ясно, можете обработать ... 5.3.2021, 21:21 seeker Пусть номинальный расход в помещение равен 100 м3/... 5.3.2021, 22:39 Hrenogubka Цитата(seeker @ 5.3.2021, 22:39) Пусть но... 6.3.2021, 1:07 Skaramush Цитата(seeker @ 5.3.2021, 23:39) Пусть но... 6.3.2021, 8:03 Skaramush Именно при ОБЩЕМ балансе. То есть, возвращаясь к н... 6.3.2021, 9:13 инж323 Цитата(Skaramush @ 6.3.2021, 9:13) Именно... 6.3.2021, 11:05 Таратыркин «Дураки - самая мощная организация в мире, у них в... 6.3.2021, 9:37 ИОВ Цитата(Таратыркин @ 6.3.2021, 9:37) «Дура... 6.3.2021, 9:53 Таратыркин «Дураки при Советской власти перевелись!.. Ста... 6.3.2021, 10:22 ИОВ Цитата(инж323 @ 6.3.2021, 11:05) Не замет... 6.3.2021, 11:54 инж323 Цитата(ИОВ @ 6.3.2021, 11:54) Просто Вы с... 6.3.2021, 12:27  ИОВ Цитата(инж323 @ 6.3.2021, 12:27) У меня в... 6.3.2021, 13:05   инж323 Цитата(ИОВ @ 6.3.2021, 13:05) Предлагаете... 6.3.2021, 13:27 Таратыркин Цитата(seeker @ 3.3.2021, 15:04) Очень хо... 6.3.2021, 13:43 Skaramush Таратыркин снова в ранге читателя. Правила форума ... 6.3.2021, 15:00 seeker Иов!
Оказывается, можно заниматься довольно уз... 6.3.2021, 18:46 ИОВ Цитата(seeker @ 6.3.2021, 18:46) Иов... 7.3.2021, 8:30  инж323 Цитата(ИОВ @ 7.3.2021, 8:30) Да, моё утве... 7.3.2021, 13:50 Skaramush Вы начинаете бредить. Кого это тут не беспокоит ко... 6.3.2021, 19:12 seeker Только Alam!
Помещение- номинальный расход -10... 6.3.2021, 19:48 alem Цитата(seeker @ 6.3.2021, 20:48) Поддержи... 7.3.2021, 7:23 Skaramush О, это уже пошла песня. ТС-то в вентиляции - ноль.... 7.3.2021, 8:59 seeker Спасибо всем кто принял участие в диалоге. Благода... 7.3.2021, 15:40