Подрядчики выполнили монтаж, нужно принять работу. |
|
|
|
6.3.2021, 7:29
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 29.1.2018
Пользователь №: 335816

|
Добрый день!
Подрядчики выполнили монтаж приточных установок, нужно принять работу.
Забор наружного воздуха реализован так: Все семь приточных установок всасами подключены к ному воздуховоду (можно сказать коллектору), этот воздуховод затем выходит на крышу и имеет сечение примерно 900x600mm. Я не специалист в этом но считаю что так делать нельзя. Установки с разной производительностью не должны всасывать воздух с одного коллектора (да и с одинаковой производительностью, наверное тоже).
Вопрос: 1.Если я прав на какой нормативный документ можно сослаться? 2.К чему может привести такое соединение?
Заранее спасибо за ответ
Параметры вент установок: Приточная установка 2400 м3/час, 500 Па Приточная установка 1500 м3/час, 400 Па Приточная установка 3200 м3/час, 400 Па Приточная установка 1500 м3/час, 500 Па Приточная установка 3100 м3/час, 500 Па Приточная установка 1300 м3/час, 500 Па Приточная установка 2880 м3/час, 500 Па
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
rs485k Подрядчики выполнили монтаж, нужно принять работу. 6.3.2021, 7:29 Skaramush Посмотрите СП60.13330-2016 п. 7.34 и следующие, ес... 6.3.2021, 8:01 rs485k Цитата(Skaramush @ 6.3.2021, 8:01) Посмот... 6.3.2021, 8:56 aas3 Цитата(Skaramush @ 6.3.2021, 8:01) Посмот... 6.3.2021, 11:31 ИОВ Цитата(rs485k @ 6.3.2021, 7:29) Подрядчик... 6.3.2021, 12:15 rs485k Цитата(ИОВ @ 6.3.2021, 12:15) Подрядчики ... 6.3.2021, 12:28  инж323 Цитата(rs485k @ 6.3.2021, 12:28) Подрядчи... 6.3.2021, 14:33   rs485k Цитата(инж323 @ 6.3.2021, 14:33) а он( пр... 6.3.2021, 15:03    инж323 Цитата(rs485k @ 6.3.2021, 15:03) Я может... 6.3.2021, 15:06 Татьяна Олеговна Цитата(rs485k @ 6.3.2021, 11:28) Был капи... 6.3.2021, 15:58 aas3 Цитата(Татьяна Олеговна @ 6.3.2021, 15:58... 6.3.2021, 17:56  Татьяна Олеговна Цитата(aas3 @ 6.3.2021, 16:56) Если прямо... 6.3.2021, 22:55 инж323 ," то оно и приняться-то никак не сможет. Авт... 6.3.2021, 21:28 l-nikolaev ТС, а вы кто в этой истории? Если это инфекционная... 6.3.2021, 23:03 ИОВ Цитата(Татьяна Олеговна @ 6.3.2021, 22:55... 7.3.2021, 14:52 Татьяна Олеговна Цитата(ИОВ @ 7.3.2021, 13:52) Это ж зачем... 7.3.2021, 17:39  aas3 Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.3.2021, 17:39... 7.3.2021, 18:58   Татьяна Олеговна Цитата(aas3 @ 7.3.2021, 17:58) Так-то тут... 7.3.2021, 19:19    aas3 Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.3.2021, 19:19... 7.3.2021, 19:36     Татьяна Олеговна Цитата(aas3 @ 7.3.2021, 18:36) В сообщени... 7.3.2021, 20:23 ИОВ Цитата(Татьяна Олеговна @ 7.3.2021, 20:23... 7.3.2021, 23:02 Татьяна Олеговна Цитата(ИОВ @ 7.3.2021, 22:02) Вы на редко... 8.3.2021, 13:56  инж323 Цитата(Татьяна Олеговна @ 8.3.2021, 13:56... 8.3.2021, 15:10 rs485k Добрый день!
Сегодня получилось полазить и ра... 9.3.2021, 9:57 ИОВ Цитата(rs485k @ 9.3.2021, 9:57) Сегодня п... 9.3.2021, 10:56 Татьяна Олеговна Цитата(rs485k @ 9.3.2021, 8:57) Добрый де... 9.3.2021, 11:41  rs485k Цитата(Татьяна Олеговна @ 9.3.2021, 12:41... 9.3.2021, 12:19   Татьяна Олеговна Цитата(rs485k @ 9.3.2021, 11:19) Их никто... 9.3.2021, 12:54  Skaramush Цитата(Татьяна Олеговна @ 9.3.2021, 12:41... 9.3.2021, 12:44   Татьяна Олеговна Цитата(Skaramush @ 9.3.2021, 11:44) То, ч... 9.3.2021, 13:13 Skaramush ТС, у Вас есть фактическое подтверждение обеспечен... 9.3.2021, 10:26 rs485k Всем спасибо за помощь. Для меня всё ясно. 9.3.2021, 10:59 Skaramush Нестабильную работу установок, из практики, могу г... 9.3.2021, 13:16 инж323 Цитата(Skaramush @ 9.3.2021, 13:16) Неста... 9.3.2021, 13:32 rs485k И снова здравствуйте!
Возникли вопросы по про... 16.3.2021, 12:37 Татьяна Олеговна Цитата(rs485k @ 16.3.2021, 11:37) Наприме... 16.3.2021, 14:09  rs485k Цитата(Татьяна Олеговна @ 16.3.2021, 15:0... 16.3.2021, 14:19 aas3 Цитата(rs485k @ 16.3.2021, 12:37) ...
3. ... 16.3.2021, 14:50  ИОВ Цитата(aas3 @ 16.3.2021, 14:50) Посмотрит... 16.3.2021, 15:45 инж323 Цитата(rs485k @ 16.3.2021, 12:37) И снова... 16.3.2021, 18:55  Татьяна Олеговна Цитата(инж323 @ 16.3.2021, 17:55) Беспоко... 16.3.2021, 19:30   инж323 Цитата(Татьяна Олеговна @ 16.3.2021, 19:3... 16.3.2021, 19:47 Neowise Сборка смесительных узлов - лютая жесть. Надеюсь о... 16.3.2021, 14:21 rs485k Цитата(Neowise @ 16.3.2021, 15:21) Сборка... 16.3.2021, 14:27 Neowise Крайнее правое фото в сообщении 24 16.3.2021, 14:39 aas3 С обеспечением перетоков, конечно, проблема - особ... 16.3.2021, 16:50 rs485k Цитата(aas3 @ 16.3.2021, 17:50) Про палат... 16.3.2021, 17:19  aas3 Цитата(rs485k @ 16.3.2021, 17:19) Если вы... 16.3.2021, 17:41 Vano Заметки на полях.
С переточными решетками всегда п... 16.3.2021, 17:23 rs485k Цитата(Vano @ 16.3.2021, 18:23) Заметки н... 16.3.2021, 17:45  aas3 Цитата(rs485k @ 16.3.2021, 17:45) В палат... 16.3.2021, 17:49 rs485k Я понимаю что недочёты есть (мягко говоря), я пыта... 16.3.2021, 17:35 Vano Обычная больница получается.
В них редко когда быв... 16.3.2021, 17:44 ИОВ Цитата(rs485k @ 16.3.2021, 17:35) Я поним... 16.3.2021, 20:08 инж323 ИОВ, тут еще есть участник, точней два- тот кто по... 16.3.2021, 20:34 Татьяна Олеговна Цитата(инж323 @ 16.3.2021, 18:47) Вроде б... 16.3.2021, 22:43 ИОВ Цитата(Татьяна Олеговна @ 16.3.2021, 22:4... 16.3.2021, 22:55 инж323 Цитата(Татьяна Олеговна @ 16.3.2021, 22:4... 16.3.2021, 23:23 rs485k У меня складывается впечатление что вопрос я зада... 17.3.2021, 4:33 selbultekov Цитата(rs485k @ 17.3.2021, 8:33) У меня с... 17.3.2021, 5:46 Neowise Обратите внимание на смесительные узлы.
Чтобы поня... 17.3.2021, 8:36 rs485k Цитата(Neowise @ 17.3.2021, 9:36) Обратит... 18.3.2021, 6:10 vovganmgk 1) можно в личку наименование объекта и город, чис... 17.3.2021, 18:09 Зольников Михаил Меня смущают воздуховоды, пересекающие коридор. Не... 17.3.2021, 19:53 kosmos440o Интересно, кабельные трассы, лотки в проекте есть?... 17.3.2021, 20:47 Neowise В общем так.
1. Пластик потечет (нельзя пластик к ... 18.3.2021, 6:54 aas3 Цитата(Neowise @ 18.3.2021, 6:54) В общем... 18.3.2021, 9:37 Guderian Тихий ужас. Что проект, что монтаж 18.3.2021, 9:30 ИОВ Цитата(Guderian @ 18.3.2021, 9:30) Тихий ... 18.3.2021, 13:13 инж323 Цитата(Guderian @ 18.3.2021, 9:30) Тихий ... 18.3.2021, 19:21 Neowise Это узел т.н. обратной конфигурации с регулирующ... 18.3.2021, 10:59 aas3 Цитата(Neowise @ 18.3.2021, 10:59) Это ... 18.3.2021, 11:10 Neowise Сам узел как раз сделан для теплосети, судя по на... 18.3.2021, 11:15 yozik Цитата(Neowise @ 18.3.2021, 10:15) Клемни... 18.3.2021, 12:35