> Запуск пожарных насосов по СП.10.13130.2020
Alexeypp
сообщение 23.3.2021, 5:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 198229



Имеется жилой дом до 50 м, раздельная система ВПВ с ПК-с. Воду для пож. насосов беру от основного ввода в здание - 2 трубы d110. АУП нет. Пожарку до этого не проектировал, поэтому есть много вопросов.

Первый вопрос, читаю свежий СП.10:

6.1.6. В ВПВ должно быть предусмотрено:
автоматическое включение пожарных насосов;
ручное включение (местное включение) пожарных насосов - из насосной станции;
дистанционное включение пожарных насосов.
Примечание: дистанционное включение пожарных насосов допускается предусматривать из диспетчерского пункта либо пожарного поста, а также от кнопок ручного пуска, установленных возле или внутри пожарных шкафов ВПВ.

15.1. Активация ВПВ должна автоматически осуществляться одним из следующих способов:
при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана;
по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии;
по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м);
по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ).

Получается, что кнопка рядом с ПК - это и дистанционный, и автоматический запуск. Есть ли при этом необходимость в поддержании давления в ВПВ в дежурном режиме и, соответственно, в жокей-насосе?


И второй вопрос:
Термин "подводящий трубопровод" много используется в СП.10, в частности, в пунктах:

12.33. Сигнал автоматического или дистанционного пуска должен
поступать на пожарный насос после автоматической проверки давления воды
в подводящем трубопроводе.

12.17. Насосная станция должна иметь не менее двух выведенных наружу
патрубков с соединительными головками DN 80 для подключения мобильной
пожарной техники... Трубопроводная линия от патрубка должна
иметь возможность подсоединения, как на вход насосов, так и в подводящий
трубопровод.

Самого термина в этом СП нет, нашёл его определение в СП 5.13130.2009, где под ним понимается участок трубы от источника тушащего вещества до узлов управления. НО:
во-первых, мне непонятен статус СП.5;
во-вторых, термин относится к АУП, а её в моём проекте не предусмотрено.

Следует ли из этого, что:
1. ввод с наружных патрубков я соединяю с только с всасывающим коллектором насосной станции (хотя мне логичнее кажется соединение с напорной линией);
2. проверку давления перед запуском насосов проходить нет необходимости.

Сообщение отредактировал Alexeypp - 23.3.2021, 5:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 20:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных