Подземная парковка. Как осуществить электроснабжение?, Нормы СП 113.13330-2016. |
|
|
|
5.4.2021, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 14.11.2014
Пользователь №: 250894

|
Добрый день.
Объект представляет собой многофункциональное здание (жилые помещения, магазины, подземная парковка для жилых помещений, офис). На вводе в здание предусмотрено ГРЩ с АВР. То есть всё здание питается по первой категории надёжности.
Для подземной парковки жилых помещений сделана своя электрощитовая (ВРУ), которая питается от ГРЩ здания отдельными кабельными линиями. Подземная парковка для жилых помещений размещается на -1 и 1 этажах.
Офис является отдельным пожарным отсеком. Помещения офиса размещаются на этажах с -1 до 5. Для офиса предусмотрена отдельная электрощитовая (ВРУ офиса). От ГРЩ здания идут два питающих кабеля на вводные щиты. В электрощитовой офиса, на вводе сделано ответвление на АВР. Данный АВР предусмотрен для электроснабжения противопожарных систем офиса.
Собственник здания хочет сделать на -1 этаже офиса подземную парковку.
Есть несколько вопросов по электроснабжению парковки.
1. В соответствии с СП 113.13330-2016. Пункт. 6.1.4 "Сети инженерно-технического обеспечения стоянок автомобилей должны быть автономными от инженерных сетей других пожарных отсеков."
Что подразумевается под автономностью? Могу ли я, например от ВРУ офиса питать освещение автомобильной парковки офиса, просто выделив для этого отдельную линию?
2. В соответствии с СП 113.13330-2016. Пункт. 6.4.2 "Электрокабели, питающие противопожарные устройства, следует присоединять непосредственно к вводным щитам здания (сооружения) и не допускается одновременно использовать для подводки к другим токоприемникам."
В ВРУ офиса, предусмотрено АВР для электроснабжения противопожарных устройство самого офиса. Допустимо ли подключать аварийное освещение парковки офиса, дымоудаление и т.п. к АВР офиса? Или же надо предусматривать отдельный кабель для электроснабжения противопожарных систем парковки офиса от ГРЩ здания?
Заранее спасибо.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
uter_71 Подземная парковка. Как осуществить электроснабжение? 5.4.2021, 16:53 l-nikolaev паркинги всегда отдельное ВРУ имели.
Если подходит... 5.4.2021, 17:53 uter_71 Цитата(l-nikolaev @ 5.4.2021, 17:53)... 5.4.2021, 18:05  Lex Цитата(uter_71 @ 5.4.2021, 22:05) Я бы по... 6.4.2021, 4:03 инж323 на месте вновь организуемого паркинга для офисов ,... 6.4.2021, 0:37 uter_71 Цитата(инж323 @ 6.4.2021, 0:37) на месте ... 6.4.2021, 16:27  инж323 Цитата(uter_71 @ 6.4.2021, 16:27) Было те... 6.4.2021, 16:54   l-nikolaev Цитата(инж323 @ 6.4.2021, 16:54) увы, гор... 6.4.2021, 17:07    инж323 Цитата(l-nikolaev @ 6.4.2021, 17:07)... 6.4.2021, 17:12   uter_71 Цитата(инж323 @ 6.4.2021, 16:54) увы, гор... 6.4.2021, 17:31    ИОВ Цитата(uter_71 @ 6.4.2021, 17:31) Офис и ... 6.4.2021, 18:12     uter_71 Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 18:12) Позвольте п... 7.4.2021, 12:21      l-nikolaev Цитата(uter_71 @ 7.4.2021, 12:21) ..
Плюс... 7.4.2021, 13:23       uter_71 Цитата(l-nikolaev @ 7.4.2021, 13:23)... 7.4.2021, 13:49      ИОВ Цитата(uter_71 @ 7.4.2021, 12:21) Заказчи... 7.4.2021, 17:17       инж323 Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 17:17) Нормальные ... 7.4.2021, 18:13        ИОВ Цитата(инж323 @ 7.4.2021, 18:13) так он в... 7.4.2021, 18:51         инж323 Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 18:51) Мне кажется... 7.4.2021, 20:40          ИОВ Цитата(инж323 @ 7.4.2021, 20:40) ДУ и АУП... 7.4.2021, 21:05           l-nikolaev Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 21:05) ...
Мне бол... 7.4.2021, 21:13       uter_71 Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 17:17) Нормальные ... 8.4.2021, 14:01  Lex Цитата(uter_71 @ 6.4.2021, 20:27) На данн... 7.4.2021, 4:40   l-nikolaev Цитата(Lex @ 7.4.2021, 4:40) И да, с запи... 7.4.2021, 9:09   инж323 Цитата(Lex @ 7.4.2021, 4:40) - Считаю, чт... 7.4.2021, 15:42 l-nikolaev Мне кажется, что отдельный учет или даже отдельное... 6.4.2021, 7:52 ИОВ Цитата(l-nikolaev @ 6.4.2021, 7:52) ... 6.4.2021, 9:20 l-nikolaev Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 9:20) Судя по 1-ом... 6.4.2021, 10:28  ИОВ Цитата(l-nikolaev @ 6.4.2021, 10:28)... 6.4.2021, 10:50   straus Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 10:50) Никогда не ... 6.4.2021, 12:29    ИОВ Цитата(straus @ 6.4.2021, 12:29) На самом... 6.4.2021, 12:58   l-nikolaev Цитата(ИОВ @ 6.4.2021, 10:50) Никогда не ... 6.4.2021, 12:33    yozik Цитата(l-nikolaev @ 6.4.2021, 12:33)... 6.4.2021, 14:06 l-nikolaev ТС: Ключевые вопросы: здание введено в эксплуатаци... 6.4.2021, 16:31 uter_71 Цитата(l-nikolaev @ 6.4.2021, 16:31)... 6.4.2021, 16:37  l-nikolaev Цитата(uter_71 @ 6.4.2021, 16:37) Да, зда... 6.4.2021, 16:44   uter_71 Цитата(l-nikolaev @ 6.4.2021, 16:44)... 6.4.2021, 16:51  инж323 спросим по другому тогда:
Цитата(uter_71 @ 6... 6.4.2021, 18:23 l-nikolaev АРЕНДАТОР хочет все это замутить из-за 20-ти машин... 6.4.2021, 17:56 инж323 20 мм- это под 400квадратов + проезды= 800 + площа... 7.4.2021, 21:31 ИОВ Цитата(инж323 @ 7.4.2021, 21:31) 20 мм- э... 7.4.2021, 21:52  инж323 Цитата(ИОВ @ 7.4.2021, 21:52) Нет, меня и... 7.4.2021, 22:35   ИОВ Цитата(инж323 @ 7.4.2021, 22:35) ... можн... 8.4.2021, 7:54 l-nikolaev ТС-то, похоже ушел к Арендатору и похоже "в о... 8.4.2021, 8:06 Alex2001 Добрый день.
Чтобы не умножать количество топиков,... 13.10.2023, 13:36 uter_71 Цитата(Alex2001 @ 13.10.2023, 13:36) Добр... 29.2.2024, 16:37
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума
|