> Температура поверхности радиаторов и труб, Ограничение температуры поверхности в 70 С
SARATOV
сообщение 9.4.2021, 15:48
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 16.4.2012
Пользователь №: 147665



На днях пришли замечания от экспертизы по разделу отопления больницы.Одно из замечаний было с ссылкой на п.6.38 СП 118.13330.2012 Общественные здания

6.38 Для обеспечения безопасности при эксплуатации инженерных систем необходимо соблюдать следующие правила:

температура поверхностей доступных для людей частей нагревательных приборов и подающих трубопроводов отопления не должна превышать 70°С. Допускается 90°С, а в ДОО до 75°С, если приняты меры для предотвращения касания их человеком. Температура поверхностей других трубопроводов не должна превышать 40°С;


Понятное дело что можно закрыть приборы отопления экранами, а подающий трубопровод покрыть изоляцией.Но это дополнительные мероприятия и удорожание проекта.
Получается что стандартный температурный график 95-70 С просто без дополнительных мероприятий нельзя использовать.

Или же дело кроется в том,что температура поверхностей не равно температура теплоносителя.

Кто что думает по этому поводу и как решает данную задачу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- SARATOV   Температура поверхности радиаторов и труб   9.4.2021, 15:48
- - Banned   SARATOV, есть же радиаторы уже с экраном и нижним ...   9.4.2021, 17:31
- - ИОВ   Цитата(SARATOV @ 9.4.2021, 15:48) На днях...   9.4.2021, 17:42
- - SARATOV   ЦитатаА почему Вы решили что для больницы можно то...   9.4.2021, 19:30
- - SARATOV   Замечание по температуре теплоносителя в больнице ...   10.6.2021, 23:27
- - инж323   не , не может. а именно т на поверхности. хотя и ...   10.6.2021, 23:41
- - jota   Больницы проектирую отопление с графиком 70-50*С п...   10.6.2021, 23:55
- - инж323   не встречал конвективных радиаторов в гигиеническо...   11.6.2021, 0:36
- - SARATOV   Акцент на больницах не к чему.Я же вообще рассужда...   11.6.2021, 9:24
- - jota   Цитата(инж323 @ 11.6.2021, 0:36) не встре...   11.6.2021, 10:14
|- - SARATOV   Цитата(jota @ 11.6.2021, 11:14) Их и нет....   11.6.2021, 15:04
|- - jota   Цитата(SARATOV @ 11.6.2021, 15:04) Вроде ...   11.6.2021, 15:23
|- - SARATOV   Цитата(jota @ 11.6.2021, 16:23) Боретесь,...   11.6.2021, 19:50
- - Машинист   Когда-нибудь это все будет признано преступлением ...   11.6.2021, 20:04
|- - jota   Цитата(Машинист @ 11.6.2021, 20:04) Когда...   11.6.2021, 21:07
- - SARATOV   Ладно.Спасибо всем за дискуссию. Вопрос про ограни...   11.6.2021, 23:06


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.7.2025, 2:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных