Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Проблема с приточной установкой.
Valyanton
сообщение 9.4.2021, 20:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 1.10.2019
Пользователь №: 366393



Здравствуйте! Имеется приточная установка ВЕЗА на 35000 кубов. Разница между подачей и обраткой водяного калорифера 5градусов. Клапан в обвязке калорифера отсутствует, циркуляционный насос на подаче и байпас с регулировочным вентилем (закрыт всегда). На борту имеются Эл. Калориферы, за счёт них и работает на низких оборотах. Контроллер Siemens Sinco 700 управляет частотником и для поддержания температуры 24градуса работает на частоте 23-25Гц. Перепад от ИТП по манометрам отсутствует. Документация по калориферу потеряна, расход, мощность, сопротивление неизвестны. Буду еще искать информацию по нему. Подскажите, пожалуйста, чем может быть вызван столь малый перепад температуры, куда копать? Есть догадки, но я не специалист в этой области, поэтому спрашиваю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Valyanton   Проблема с приточной установкой.   9.4.2021, 20:36
- - Neowise   Большой расход воды через калорифер.   9.4.2021, 21:06
- - LordN   мало данных. начинать надо с понятия проектной док...   10.4.2021, 8:46
- - Valyanton   Спасибо за ответы.   10.4.2021, 9:17
- - Valyanton   Подскажите, влияет ли завышенные расход на мощност...   10.4.2021, 14:56
- - Neowise   Если сравнить дельту 20*C и дельту 5*С, то при од...   10.4.2021, 15:20
|- - LordN   Цитата(Neowise @ 10.4.2021, 19:20) Если с...   10.4.2021, 20:40
- - kosmos440o   Копать надо в сторону нормальной установки - поста...   10.4.2021, 20:45
- - Neowise   Чтобы сделать дельту 5, не изменяя расход воды, в...   10.4.2021, 22:09
- - Valyanton   Перегретая обратка не проблема, свой ИТП. Увеличив...   11.4.2021, 12:20
|- - Filini74   Цитата(Valyanton @ 11.4.2021, 13:20) Пере...   20.4.2021, 21:27
|- - kosmos440o   Цитата(Filini74 @ 20.4.2021, 21:27) вы р...   20.4.2021, 21:54
||- - Filini74   Цитата(kosmos440o @ 20.4.2021, 22:54) Так...   21.4.2021, 4:27
|- - Neowise   Цитата(Filini74 @ 20.4.2021, 23:27) Элект...   21.4.2021, 7:54
|- - Filini74   Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 8:54) Включат...   21.4.2021, 9:35
|- - Neowise   Цитатарука лицо.......Он не для догрева воздуха по...   21.4.2021, 14:08
|- - Filini74   Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 15:08) А что ...   21.4.2021, 16:56
|- - Neowise   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 18:56) Ни че...   21.4.2021, 18:26
|- - Filini74   Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 19:26) Если н...   21.4.2021, 18:47
|- - Neowise   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 20:47) Блин,...   21.4.2021, 19:13
|- - Filini74   Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:13) Электр...   21.4.2021, 19:18
- - Neowise   Надо знать характеристики калорифера, чтобы о чем ...   11.4.2021, 13:00
- - Lex   Цитата(Valyanton @ 10.4.2021, 0:36) Переп...   11.4.2021, 15:08
- - Valyanton   Спасибо всем! Буду искать информацию о калориф...   11.4.2021, 15:46
- - Neowise   Если не найдется, можно попробовать прикинуть хара...   11.4.2021, 16:51
- - Valyanton   Нашлись данные по калориферу. Мощность соответству...   17.4.2021, 6:36
|- - Neowise   Цитата(Valyanton @ 17.4.2021, 8:36) Нашли...   17.4.2021, 7:03
- - Valyanton   По тех данным до - 33 должен подогревать 44800 куб...   17.4.2021, 14:57
- - Valyanton   По тех данным до - 33 должен подогревать 44800 куб...   17.4.2021, 15:21
- - Neowise   Сделайте нормальный см. узел и все будет ок. ........   17.4.2021, 15:33
- - Valyanton   Электрокалорифер 146 КВт. Установлен до водяного, ...   17.4.2021, 22:35
|- - kosmos440o   Цитата(Valyanton @ 17.4.2021, 23:35) Элек...   18.4.2021, 11:18
- - Neowise   Небольшая дельта воды это потому что электрокалори...   18.4.2021, 6:37
- - Valyanton   Посодействуйте, если вас не затруднит. Не хватает ...   19.4.2021, 15:37
|- - Lex   Цитата(Valyanton @ 19.4.2021, 19:37) Посо...   21.4.2021, 3:55
- - Neowise   Напишите располагаемый перепад давления подача/обр...   19.4.2021, 20:01
- - kosmos440o   Без двух или трёх-ходового тяжело будет найти прич...   19.4.2021, 20:19
- - svintus   В описании электрокалорифера четко указано - блок ...   21.4.2021, 15:00
- - Neowise   Электрокалорифер видимо накрутили так, что он рабо...   21.4.2021, 15:18
- - Neowise   Хоть какая автоматика мощности не добавит. Утве...   21.4.2021, 19:36
|- - Filini74   Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:33) Хоть к...   21.4.2021, 19:42
|- - Neowise   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:42) Как у...   21.4.2021, 19:46
|- - Filini74   Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:46) Теплов...   21.4.2021, 19:50
|- - Neowise   Цитата(Filini74 @ 21.4.2021, 21:50) что м...   21.4.2021, 19:55
|- - Filini74   Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:55) А как ...   22.4.2021, 4:44
|- - Neowise   Цитата(Filini74 @ 22.4.2021, 6:44) марку ...   22.4.2021, 6:46
- - Neowise   Ну какже, например - если электрокалорифер работал...   21.4.2021, 19:42
|- - Filini74   Цитата(Neowise @ 21.4.2021, 20:42) Ну как...   21.4.2021, 19:44
- - Valyanton   Всем, Доброго здоровья! ЭК работает по Т прито...   21.4.2021, 21:22
- - Neowise   Веза делает иногда байпасирование калорифера по во...   21.4.2021, 21:47
- - kosmos440o   Можно уменьшать скорость при продувке, тогда водян...   21.4.2021, 22:01
|- - Lex   Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 2:01) Можн...   22.4.2021, 4:10
||- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10) Т.к. я боль...   22.4.2021, 7:26
||- - Neowise   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 22.4.2021, 9:2...   22.4.2021, 8:14
||- - Neowise   Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 10:14) Почему...   22.4.2021, 8:38
||- - Ashihara   Цитата(Neowise @ 22.4.2021, 8:38) Давно з...   22.4.2021, 11:10
||- - Filini74   Цитата(Ashihara @ 22.4.2021, 12:10) PS. ...   22.4.2021, 11:43
|- - Neowise   Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 0:01) Можн...   22.4.2021, 7:36
- - Neowise   Предварительно Располагаемый перепад давления =0, ...   21.4.2021, 22:10
- - Valyanton   Байпасирования нет. Перепад отсутствует на подаче ...   22.4.2021, 13:09
|- - Lex   Цитата(Valyanton @ 22.4.2021, 17:09) Байп...   22.4.2021, 13:28
- - yozik   Цитата(Lex @ 22.4.2021, 4:10) Т.к. я боль...   22.4.2021, 13:21
- - Neowise   Перепад на входе итп должен быть и достаточно боль...   22.4.2021, 14:41
- - Neowise   Не мешало бы выяснить перепад давления теплоносите...   23.4.2021, 8:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 12:10
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных