> Непонятное поведение ПЧ при подключении к различным источникам питания
DriverFirst
сообщение 11.4.2021, 20:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 355
Регистрация: 21.1.2008
Из: Горловка, Украина
Пользователь №: 14657



Доброго времени. Может кто поможет советом. В общем, есть восстановленный ПЧ SIEI AVy5550.
Дома подключаю через тр-ор 220/380. Всё работает. Двигатель 0,75кВТ крутит, обороты регулирует.
При попытке опробовать на мощную нагрузку на предприятии при подключении к промышленной сети, ПЧ не запускается.
Перепробовал все варианты: и от одной фазы (как в домашних условиях), и от трёх, и с "землёй", и без. Не запускается импульсный БП в частотнике.
Самое интересное, что после последующей попытки запустить ПЧ дома, ПЧ тоже не включается. Слышно, как цокает импульсный БП (скорее всего уходит в защиту по перегрузке). Далее при отключении платы управления, от платы питания, импульсный источник ПЧ начинает работать. При последующем подключении платы питания всё работает. Пробовал дома подключать разное напряжение, и 330В, и 380В, и 420В. Запускается и работает, двигатель крутит, обороты регулирует. Не пойму, почему от промышленной сети импульсный БП затыкается. Сеть шахтная. Может там мусор какой-то. Может ли из-за мусора в сети не запускаться импульсный БП?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DriverFirst   Непонятное поведение ПЧ при подключении к различным источникам питания   11.4.2021, 20:10
- - LordN   вряд ли причина в сети. скорее какая-то микротрещи...   11.4.2021, 20:20
|- - DriverFirst   Цитата(LordN @ 11.4.2021, 20:20) вряд ли ...   12.4.2021, 0:50
|- - tiptop   Цитата(LordN @ 11.4.2021, 20:20) вряд ли ...   29.12.2021, 17:40
|- - DriverFirst   Цитата(tiptop @ 29.12.2021, 17:40) Как в ...   29.12.2021, 18:53
- - LordN   хм, а осциллограф на шахте что-то нехорошее показы...   12.4.2021, 6:23
- - Pawel   Там у них с общего блока питания питается только н...   12.4.2021, 8:16
- - Kotlovoy   Может быть, в шахте холоднее? Или жарче?   12.4.2021, 8:17
- - Alexander_I   Вот какая на хрен сеть не дает работать в шахте? П...   12.4.2021, 10:54
- - tiptop   Цитата(DriverFirst @ 11.4.2021, 20:10) До...   12.4.2021, 12:03
- - Neowise   Дома однофазное 220В через трансформатор в однофаз...   12.4.2021, 12:53
- - and   Дома трансформатор имитирует входной фильтр, котор...   12.4.2021, 14:42
|- - DriverFirst   Цитата(and @ 12.4.2021, 14:42) Дома транс...   12.4.2021, 22:56
- - Аспект   Цитата(DriverFirst @ 12.4.2021, 0:50) Три...   13.4.2021, 7:53
- - SVKan   Ребят, вы слегка не понимаете тему. Он восстановил...   13.4.2021, 8:39
- - SVKan   А проблема скорее всего в том, что чего то лишнее ...   13.4.2021, 9:58
|- - DriverFirst   Цитата(SVKan @ 13.4.2021, 9:58) А проблем...   13.4.2021, 13:27
|- - SVKan   Цитата(DriverFirst @ 13.4.2021, 16:27) 0В...   13.4.2021, 14:14
|- - Neowise   Цитата(DriverFirst @ 13.4.2021, 15:27) По...   13.4.2021, 14:34
|- - DriverFirst   Цитата(Neowise @ 13.4.2021, 14:34) А дома...   13.4.2021, 14:46
- - Neowise   Не пойму . что к чему цепляется. На шахтной сети ...   13.4.2021, 10:25
- - DriverFirst   Вобщем, проблема решена. Была утечка в электролит...   28.12.2021, 22:45
- - mr_Frodo64   Молоток! Не сдался!   29.12.2021, 16:39
- - LordN   обычная ситуация с любой электроникой. если работа...   29.12.2021, 18:56
- - Kotlovoy   Обычно проблема с электролитами в импульсных источ...   29.12.2021, 19:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 17:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных