> Смешение отопления и ГВС, Нужна порекомендовать смеситель отопления с ГВС (срочно)!
ingener_seb
сообщение 19.4.2021, 7:41
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 318
Регистрация: 30.12.2012
Пользователь №: 176077



Добрый день! Коллеги первый раз попалась система (зависимая, открытая), где необходимо смешивание подачи с обраткой. Нужно смешать Т1 и Т2 чтобы снизить температуру на ГВС до 70 градусов. Для наглядности прикрепляю схему узла ввода. Помогите найти смеситель и регулятор температуры, который показан на схеме. Российской марки, Ду 50 мм. Импортные просто не смогут купить. И еще уточнить, что сейчас ставят в узлах ввода, за место "шайбы"?.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ingener_seb   Смешение отопления и ГВС   19.4.2021, 7:41
- - ingener_seb   и тишина...   19.4.2021, 8:46
- - keaton   Цитата(ingener_seb @ 19.4.2021, 8:41) Доб...   19.4.2021, 8:55
|- - ingener_seb   Цитата(keaton @ 19.4.2021, 10:55) Регулят...   19.4.2021, 9:20
- - svoroponov   Теплофикационную воду на ГВС?   26.4.2021, 12:31
|- - Vjacheslav1970   Цитата(svoroponov @ 26.4.2021, 14:31) Теп...   13.7.2021, 14:33
- - svoroponov   Интересно , и сколько при этом прослужат трубы теп...   15.7.2021, 16:04
|- - Галиев   Цитата(svoroponov @ 15.7.2021, 16:04) Инт...   15.7.2021, 16:29
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 15.7.2021, 16:04) нак...   15.7.2021, 17:33
- - svoroponov   Химводоподготовка воды для теплофикации вещь затра...   21.7.2021, 10:52
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 21.7.2021, 10:52) Хим...   21.7.2021, 11:08
- - svoroponov   Воду, прошедшую хим-водоподготовку для использован...   26.7.2021, 18:20
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 26.7.2021, 18:20) Вод...   26.7.2021, 18:37
- - svoroponov   Термин ,,теплофикационная вода ,, это термин идё...   27.7.2021, 12:14
|- - tiptop   Цитата(svoroponov @ 27.7.2021, 12:14) Тер...   27.7.2021, 12:47
- - svoroponov   У сырой воды помимо жёсткости есть ещё кислородная...   27.7.2021, 14:44
- - awlan   Цитата(svoroponov @ 27.7.2021, 19:44) У с...   27.7.2021, 15:56
- - tiptop   Цитата(awlan @ 27.7.2021, 15:56) Так ...   27.7.2021, 17:01


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 12:34
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных