hipp74
сообщение 21.4.2021, 10:20
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 1.8.2017
Пользователь №: 325760



Добрый день, имеется помещение сушильной спец. одежды, в котором будут установлены 6 электрических сушильных камер СКС-1. Шкафы будут работать периодически, в работе могут быть как 0 шкафов, так и сразу все 6. По паспорту количество воздуха, которое забирает из помещения один шкаф, равно 270 м3/ч. Следовательно, расход вытяжного воздуха от шкафов может меняться от 0 до 1620 м3/ч.
У меня есть такой вариант организации вентиляции в этом помещении, но не знаю насколько он реален: на каждый шкаф поставить на вытяжку воздушную заслонку с приводом (положение отк/закр), объединить вытяжку со всех шкафов с установкой вентилятора с частотным преобразователем (либо вентилятор с регулирующей заслонкой). При включении в работу одного из шкафов открывается соответствующая заслонка и включается вентилятор на заложенную уставку (либо включается вентилятор и регулирующая заслонка открывается в первую позицию). Далее если в работу включаются следующие шкафы, то открываются соответствующие заслонки и включается соответствующая уставка вентилятора (либо позиция рег. заслонки). А на приток предусмотреть вентилятор с частотным преобразователем (либо вентилятор с регулирующей заслонкой) и датчиком перепада давлений, который поддерживает постоянное разряжение (10-15 Па) между помещением сушильной и коридором.
И ко всему этому хотелось бы заложить логику работы, что в помещении всегда должны быть минимальная вытяжка и приток, ведь шкафы могут быть выключены, но вещи в них висеть. Например, сделать так, что первоначально открыты все заслонки на шкафах и вытяжной вентилятор работает, например, на второй уставке (540 м3/ч), как только включается какой-то из шкафов, оставшиеся заслонки закрываются и вентилятор переходит на первую уставку и дальше работа выполняется по логике описанной выше.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли организовать такую работу, или может быть есть более простые способы организации вентиляции?


Прикрепленный файл  Сушильная.pdf ( 13,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- hipp74   Переменная вентиляция в сушильной   21.4.2021, 10:20
- - kosmos440o   А тупо по влажности нельзя регулировать обмен?   21.4.2021, 10:26
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 21.4.2021, 10:26) А т...   21.4.2021, 12:56
- - jota   Клапаны с приводом можно отрегулировать на неполно...   21.4.2021, 10:26
|- - hipp74   Цитата(jota @ 21.4.2021, 12:26) Клапаны с...   21.4.2021, 12:27
- - ИОВ   Цитата(yozik @ 21.4.2021, 12:56) Там шкаф...   21.4.2021, 14:23
- - kosmos440o   Вентиляторы ладно, а осушители где-то есть? А то с...   22.4.2021, 3:14
|- - hipp74   Цитата(kosmos440o @ 22.4.2021, 5:14) Вент...   22.4.2021, 9:18
|- - ИОВ   Цитата(hipp74 @ 22.4.2021, 9:18) В таком ...   22.4.2021, 11:01
|- - yozik   Цитата(ИОВ @ 22.4.2021, 11:01) Количество...   22.4.2021, 12:03
- - kosmos440o   Тут сложная тема. Я сам не ОВ-шник, а автоматчик, ...   22.4.2021, 10:33
- - hipp74   Цитата(ИОВ @ 22.4.2021, 13:01) Да, да, да...   22.4.2021, 12:54
|- - yozik   Цитата(hipp74 @ 22.4.2021, 12:54) В итоге...   22.4.2021, 13:33
- - ИОВ   Цитата(yozik @ 22.4.2021, 12:03) Я кстати...   22.4.2021, 14:26
|- - hipp74   Цитата(ИОВ @ 22.4.2021, 16:26) Можно в пр...   22.4.2021, 14:52
||- - ИОВ   Цитата(hipp74 @ 22.4.2021, 14:52) Сейчас ...   22.4.2021, 15:07
|- - yozik   Цитата(ИОВ @ 22.4.2021, 14:26) Надо посмо...   22.4.2021, 15:20
- - yozik   ПС дочитал паспорт Цитата(ИОВ @ 21.4.2021, 1...   22.4.2021, 15:41
- - ИОВ   Цитата(yozik @ 22.4.2021, 15:41) тоже дум...   22.4.2021, 16:12
|- - yozik   Цитата(ИОВ @ 22.4.2021, 16:12) 1. Есть ст...   22.4.2021, 17:16
|- - Neowise   Цитата(yozik @ 22.4.2021, 19:16) У выброс...   23.4.2021, 12:32
- - hipp74   В проекте ТХ заложены шкафы от этого производител...   23.4.2021, 7:13
- - Neowise   Достаточно одного вентилятора на вытяжку.   23.4.2021, 8:18
|- - yozik   Цитата(Neowise @ 23.4.2021, 8:18) Достато...   23.4.2021, 11:18
|- - hipp74   Цитата(yozik @ 23.4.2021, 13:18) И да, у ...   23.4.2021, 12:07
- - Neowise   Если вагончик, то патрубки шкафов к общему воздух...   23.4.2021, 11:50


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 12.8.2025, 22:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных