> Замена роторного рекуператора, пункты 7.4.4, 7.4.6 СП60.13330.2016
ZaTGV
сообщение 27.4.2021, 22:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 287
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544



Здравствуйте, уважаемые специалисты!
Прошу совета на счет применимости роторных рекуператоров.
Есть сущ. цех, общеобменная вентиляция организованна за счет нескольких ПВУ с роторными рекуператорами (дополнительного нагрева нет вообще).
В цеху добавляется новое оборудование, с выделением веществ 2-го класса опасности.

Расчетный воздухообмен по вредностям получается условно 20000 м3/ч. Существующие системы выдают 30000 м3/ч. Расчетный по нормативной кратности из верней зоны + м.о.
также в районе 30000 м3/ч.

Вопрос, разрешается ли рециркуляция в данном случае в соответствии с пунктом 7.4.6 г), и соответственно установка ротора?

Заказчик конечно же трактует нормы в пользу ротора в данном случае.

Т.к. пункт про нормативную вытяжку из верхней зоны обусловлен вредными выделениями, считаю что основное, это вредные вещества и лучше заменить оборудование. Также возможно загрязнение ротора в процессе эксплуатации.

СпасиБо.

Сообщение отредактировал ZaTGV - 27.4.2021, 22:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ZaTGV   Замена роторного рекуператора   27.4.2021, 22:03
- - Зольников Михаил   По опыту работы с экспертизами - однозначно ...   28.4.2021, 9:28
- - ZaTGV   Спасибо за советы! Наверное будем пробовать пр...   28.4.2021, 11:51
- - TRVAIS   А зачем для гликолевых делать систему подпитки?   28.4.2021, 12:25
|- - ZaTGV   Цитата(TRVAIS @ 28.4.2021, 12:25) А зачем...   28.4.2021, 13:27
- - TRVAIS   Цитата(ZaTGV @ 28.4.2021, 11:27) Возможно...   28.4.2021, 14:08
- - ИОВ   Цитата(ZaTGV @ 27.4.2021, 22:03) Прошу со...   28.4.2021, 14:08
|- - ZaTGV   Цитата(ИОВ @ 28.4.2021, 14:08) Если устан...   28.4.2021, 15:05
|- - ИОВ   Цитата(ZaTGV @ 28.4.2021, 15:05) Установк...   28.4.2021, 15:09
|- - ZaTGV   Цитата(ИОВ @ 28.4.2021, 15:09) Тогда в ка...   28.4.2021, 20:28
|- - ИОВ   Цитата(ZaTGV @ 28.4.2021, 20:28) Формальн...   28.4.2021, 22:06
- - Зольников Михаил   ЦитатаТакже не надо верить малограмотным проектиро...   29.4.2021, 9:48
|- - ИОВ   Цитата(Зольников Михаил @ 29.4.2021, 9:48...   29.4.2021, 20:58
- - Зольников Михаил   ИОВ, а как у Вас дела с BIM? Все получается?   29.4.2021, 21:16
|- - ИОВ   Никак. Иногда приходится мириться с тем, что нель...   29.4.2021, 22:13
- - Динозавр   Хороший специалист Кому передавать знания не знаеш...   3.5.2021, 20:27


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 9:27
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных