Сергей А. Ефремо...
сообщение 6.5.2021, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Запускаю чиллер KORF (точнее запустил уже, работает), связка из двух модулей по 190кВт, по ощущениям автоматика какая-то немного "жиденькая", отсутствует реле задержки на прогрев картеров компрессоров, нет датчика защиты от низкого давления на входе в насос, в общем шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте. Сравнить если честно особо не с чем, как эти же самые моменты реализованы у других производителей, но здравый смысл подсказывает, что раз в инструкции написано, что расписание работы чиллера хранится в энергонезависимой памяти и начинает его выполнение как только дали напряжение на ввод, то должна быть и защита - задержка на прогрев картеров компрессоров. Промышленный спиральный компрессор убить - это конечно надо очень сильно постараться, там верхняя спираль имеет степень свободы и её "приподнимает" при попадании жидкости в полость нагнетания, но имхо всё же лучше защищаться программными средствами, чем чугунными. ))

Собственно какие защиты должны быть в условно нормальном чиллере, а какие вовсе не обязательн?

В каждом модуле 6 спиральных компрессоров Danfoss, в двух модулях всего 12, то есть чиллер работает в псевдоинверторном режиме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   Автоматика чиллера   6.5.2021, 11:04
- - Neowise   Прогрев картера > 12 часов по продолжительнос...   6.5.2021, 12:03
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 6.5.2021, 12:03) Прогрев...   6.5.2021, 12:37
- - Neowise   Арендаторы деньги платят, должно работать. Можно...   6.5.2021, 12:46
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 6.5.2021, 12:46) Можно о...   6.5.2021, 12:59
- - Alex2001   А подогрев картера на компрессорах есть ? Встроенн...   6.5.2021, 12:51
- - Neowise   Зависит от того, насколько критично отсутствие хол...   6.5.2021, 14:55
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 6.5.2021, 14:55) Зависит...   6.5.2021, 16:04
- - Neowise   Можно на бесперебойник посадить тэны. Мощность у н...   6.5.2021, 16:16
- - yozik   Уважаемый Сергей. Вот помню когда мы с Вами первый...   6.5.2021, 19:24
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 6.5.2021, 19:24) Уважаемый...   6.5.2021, 19:51
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 19:4...   6.5.2021, 19:57
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 19:5...   6.5.2021, 20:22
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 6.5.2021, 20:22) Там есть ...   6.5.2021, 20:41
|- - Александр_Air   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 20:4...   6.5.2021, 21:13
- - ppsa   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 11:0...   6.5.2021, 19:53
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(ppsa @ 6.5.2021, 19:53) А на каком...   6.5.2021, 20:15
- - Neowise   Из недавнего случая. Сгорел мощный компрессор из-з...   6.5.2021, 20:09
- - kosmos440o   Реле протока обязательно, запуск компрессоров чере...   6.5.2021, 20:43
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 6.5.2021, 20:43) Да и...   6.5.2021, 21:06
- - Neowise   ЦитатаПри настройке параметров как раз задал 180 с...   6.5.2021, 20:45
- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 20:4...   6.5.2021, 21:19
- - kosmos440o   Справедливости ради можно сказать, что задержки на...   7.5.2021, 8:20
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 7.5.2021, 8:20) Справ...   7.5.2021, 18:10
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.5.2021, 18:1...   7.5.2021, 22:50
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 7.5.2021, 22:50) Ну а вооб...   8.5.2021, 9:03
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.5.2021, 9:03...   8.5.2021, 13:38
- - GYUR22   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 11:0...   7.5.2021, 10:56
- - manjey73   Если выключить и тут же включить питание, компресс...   8.5.2021, 11:33
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(manjey73 @ 8.5.2021, 11:33) Если в...   8.5.2021, 11:43
- - svintus   Если чиллер гарантийный, вообще не понятны ваши пе...   8.5.2021, 14:55
- - manjey73   Сергей А. Ефремов откуда он там возьмется? Чтобы в...   8.5.2021, 18:22
- - Сергей А. Ефремов   2 ёжик Мы о разных вещах наверное разговариваем. ...   8.5.2021, 20:44
- - kosmos440o   Схема-то есть от него?   9.5.2021, 8:08
- - Сергей А. Ефремов   RE: Автоматика чиллера   9.5.2021, 8:51
- - yozik   4 лист схемы цепь L2.1 (2я фаза нагревателей котор...   9.5.2021, 12:20
|- - kosmos440o   Цитата(yozik @ 9.5.2021, 12:20) 4 лист сх...   9.5.2021, 13:02
|- - yozik   Цитата(kosmos440o @ 9.5.2021, 13:02) Там ...   9.5.2021, 15:49
- - Сергей А. Ефремов   Чиллер двухконтурный, по три горшка на контур, поэ...   9.5.2021, 18:19
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.5.2021, 18:1...   9.5.2021, 19:17
- - Neowise   Чиллер на улице стоит ?   9.5.2021, 18:37
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 9.5.2021, 18:37) Чиллер ...   9.5.2021, 19:11
- - Сергей А. Ефремов   Имею в виду, что если нагреватель выйдет из строя?...   9.5.2021, 19:36
- - manjey73   Фокус может быть в том, что один нагреватель выйде...   9.5.2021, 22:09
- - Сергей А. Ефремов   Нет, я думаю, что просто компрессор может не прогр...   10.5.2021, 4:33
- - svintus   А если при исправном нагревателе "резинка от ...   10.5.2021, 8:19
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(svintus @ 10.5.2021, 8:19) А если ...   10.5.2021, 9:08
- - manjey73   Сергей А. Ефремов компрессору ничего не будет до -...   10.5.2021, 9:29
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(manjey73 @ 10.5.2021, 9:29) Не дум...   10.5.2021, 14:13
- - Banned   Сергей, вы немного не правы. Жидкарь, попадающий в...   10.5.2021, 18:03
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Banned @ 10.5.2021, 18:03) Сергей,...   10.5.2021, 19:01
- - Сергей А. Ефремов   Гипотетически. Что если отрубили питание во время...   10.5.2021, 19:40
- - Сергей А. Ефремов   И что будет если сначала прогрели, а потом произош...   10.5.2021, 20:56
- - Neowise   Пока высокое и низкое давление не сравняются - х...   10.5.2021, 21:27
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 10.5.2021, 21:27) Пока в...   10.5.2021, 21:35
- - Neowise   Проверить не сложно - убавить паузу между включени...   10.5.2021, 22:22
- - Barbus   Не заморачивайтесь. От всего на свете не застрахуе...   11.5.2021, 8:39
- - Сергей А. Ефремов   Спасибо за ваш практический опыт. Неоднократно сл...   11.5.2021, 9:42
- - Neowise   Когда потребуется запустить, ждать 12 часов не бу...   11.5.2021, 9:48
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 11.5.2021, 9:48) Когда п...   11.5.2021, 10:35
- - Neowise   Показать мало, надо инсрукцию писать.   11.5.2021, 12:16
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 11.5.2021, 12:16) Показа...   11.5.2021, 19:08
- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 11:0...   11.5.2021, 17:03
- - kosmos440o   В прекрасных чиллерах будущего будет термодатчик у...   12.5.2021, 0:05
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 12.5.2021, 0:05) В пр...   12.5.2021, 10:10
|- - yozik   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.5.2021, 10...   18.5.2021, 20:23
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 18.5.2021, 20:23) тут устр...   18.5.2021, 20:55
|- - kosmos440o   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2021, 21...   19.5.2021, 12:21
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(kosmos440o @ 19.5.2021, 12:21) Где...   20.5.2021, 22:44
|- - Alex2001   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.5.2021, 22...   21.5.2021, 0:55
- - gleb_gusev_91   Приобретали у них дайкулер для сухого охлаждения, ...   21.7.2023, 22:40


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 19:53
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных