Запускаю чиллер KORF (точнее запустил уже, работает), связка из двух модулей по 190кВт, по ощущениям автоматика какая-то немного "жиденькая", отсутствует реле задержки на прогрев картеров компрессоров, нет датчика защиты от низкого давления на входе в насос, в общем шаг влево, шаг вправо - расстрел на месте. Сравнить если честно особо не с чем, как эти же самые моменты реализованы у других производителей, но здравый смысл подсказывает, что раз в инструкции написано, что расписание работы чиллера хранится в энергонезависимой памяти и начинает его выполнение как только дали напряжение на ввод, то должна быть и защита - задержка на прогрев картеров компрессоров. Промышленный спиральный компрессор убить - это конечно надо очень сильно постараться, там верхняя спираль имеет степень свободы и её "приподнимает" при попадании жидкости в полость нагнетания, но имхо всё же лучше защищаться программными средствами, чем чугунными. ))
Собственно какие защиты должны быть в условно нормальном чиллере, а какие вовсе не обязательн?
В каждом модуле 6 спиральных компрессоров Danfoss, в двух модулях всего 12, то есть чиллер работает в псевдоинверторном режиме.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сергей А. Ефремов Автоматика чиллера 6.5.2021, 11:04 Neowise Прогрев картера > 12 часов по продолжительнос... 6.5.2021, 12:03 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 6.5.2021, 12:03) Прогрев... 6.5.2021, 12:37 Neowise Арендаторы деньги платят, должно работать.
Можно... 6.5.2021, 12:46 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 6.5.2021, 12:46) Можно о... 6.5.2021, 12:59 Alex2001 А подогрев картера на компрессорах есть ?
Встроенн... 6.5.2021, 12:51 Neowise Зависит от того, насколько критично отсутствие хол... 6.5.2021, 14:55 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 6.5.2021, 14:55) Зависит... 6.5.2021, 16:04 Neowise Можно на бесперебойник посадить тэны. Мощность у н... 6.5.2021, 16:16 yozik Уважаемый Сергей.
Вот помню когда мы с Вами первый... 6.5.2021, 19:24 Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 6.5.2021, 19:24) Уважаемый... 6.5.2021, 19:51  yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 19:4... 6.5.2021, 19:57  yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 19:5... 6.5.2021, 20:22   Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 6.5.2021, 20:22) Там есть ... 6.5.2021, 20:41    Александр_Air Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 20:4... 6.5.2021, 21:13 ppsa Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 11:0... 6.5.2021, 19:53 Сергей А. Ефремов Цитата(ppsa @ 6.5.2021, 19:53) А на каком... 6.5.2021, 20:15 Neowise Из недавнего случая. Сгорел мощный компрессор из-з... 6.5.2021, 20:09 kosmos440o Реле протока обязательно, запуск компрессоров чере... 6.5.2021, 20:43 Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 6.5.2021, 20:43) Да и... 6.5.2021, 21:06 Neowise ЦитатаПри настройке параметров как раз задал 180 с... 6.5.2021, 20:45 yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 20:4... 6.5.2021, 21:19 kosmos440o Справедливости ради можно сказать, что задержки на... 7.5.2021, 8:20 Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 7.5.2021, 8:20) Справ... 7.5.2021, 18:10  yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 7.5.2021, 18:1... 7.5.2021, 22:50   Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 7.5.2021, 22:50) Ну а вооб... 8.5.2021, 9:03    yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 8.5.2021, 9:03... 8.5.2021, 13:38 GYUR22 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 11:0... 7.5.2021, 10:56 manjey73 Если выключить и тут же включить питание, компресс... 8.5.2021, 11:33 Сергей А. Ефремов Цитата(manjey73 @ 8.5.2021, 11:33) Если в... 8.5.2021, 11:43 svintus Если чиллер гарантийный, вообще не понятны ваши пе... 8.5.2021, 14:55 manjey73 Сергей А. Ефремов откуда он там возьмется? Чтобы в... 8.5.2021, 18:22 Сергей А. Ефремов 2 ёжик
Мы о разных вещах наверное разговариваем. ... 8.5.2021, 20:44 kosmos440o Схема-то есть от него? 9.5.2021, 8:08 Сергей А. Ефремов RE: Автоматика чиллера 9.5.2021, 8:51 yozik 4 лист схемы цепь L2.1 (2я фаза нагревателей котор... 9.5.2021, 12:20 kosmos440o Цитата(yozik @ 9.5.2021, 12:20) 4 лист сх... 9.5.2021, 13:02  yozik Цитата(kosmos440o @ 9.5.2021, 13:02) Там ... 9.5.2021, 15:49 Сергей А. Ефремов Чиллер двухконтурный, по три горшка на контур, поэ... 9.5.2021, 18:19 yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 9.5.2021, 18:1... 9.5.2021, 19:17 Neowise Чиллер на улице стоит ? 9.5.2021, 18:37 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 9.5.2021, 18:37) Чиллер ... 9.5.2021, 19:11 Сергей А. Ефремов Имею в виду, что если нагреватель выйдет из строя?... 9.5.2021, 19:36 manjey73 Фокус может быть в том, что один нагреватель выйде... 9.5.2021, 22:09 Сергей А. Ефремов Нет, я думаю, что просто компрессор может не прогр... 10.5.2021, 4:33 svintus А если при исправном нагревателе "резинка от ... 10.5.2021, 8:19 Сергей А. Ефремов Цитата(svintus @ 10.5.2021, 8:19) А если ... 10.5.2021, 9:08 manjey73 Сергей А. Ефремов компрессору ничего не будет до -... 10.5.2021, 9:29 Сергей А. Ефремов Цитата(manjey73 @ 10.5.2021, 9:29) Не дум... 10.5.2021, 14:13 Banned Сергей, вы немного не правы. Жидкарь, попадающий в... 10.5.2021, 18:03 Сергей А. Ефремов Цитата(Banned @ 10.5.2021, 18:03) Сергей,... 10.5.2021, 19:01 Сергей А. Ефремов Гипотетически.
Что если отрубили питание во время... 10.5.2021, 19:40 Сергей А. Ефремов И что будет если сначала прогрели, а потом произош... 10.5.2021, 20:56 Neowise Пока высокое и низкое давление не сравняются - х... 10.5.2021, 21:27 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 10.5.2021, 21:27) Пока в... 10.5.2021, 21:35 Neowise Проверить не сложно - убавить паузу между включени... 10.5.2021, 22:22 Barbus Не заморачивайтесь. От всего на свете не застрахуе... 11.5.2021, 8:39 Сергей А. Ефремов Спасибо за ваш практический опыт.
Неоднократно сл... 11.5.2021, 9:42 Neowise Когда потребуется запустить, ждать 12 часов не бу... 11.5.2021, 9:48 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 11.5.2021, 9:48) Когда п... 11.5.2021, 10:35 Neowise Показать мало, надо инсрукцию писать. 11.5.2021, 12:16 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 11.5.2021, 12:16) Показа... 11.5.2021, 19:08 yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 6.5.2021, 11:0... 11.5.2021, 17:03 kosmos440o В прекрасных чиллерах будущего будет термодатчик у... 12.5.2021, 0:05 Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 12.5.2021, 0:05) В пр... 12.5.2021, 10:10  yozik Цитата(Сергей А. Ефремов @ 12.5.2021, 10... 18.5.2021, 20:23   Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 18.5.2021, 20:23) тут устр... 18.5.2021, 20:55    kosmos440o Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.5.2021, 21... 19.5.2021, 12:21     Сергей А. Ефремов Цитата(kosmos440o @ 19.5.2021, 12:21) Где... 20.5.2021, 22:44      Alex2001 Цитата(Сергей А. Ефремов @ 20.5.2021, 22... 21.5.2021, 0:55 gleb_gusev_91 Приобретали у них дайкулер для сухого охлаждения, ... 21.7.2023, 22:40
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)