> Количество резервных насосов на системе НПВ+ВПВ, СП8 vs СП31
Kopcap
сообщение 11.5.2021, 13:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 23.7.2010
Пользователь №: 65827



Добрый день, коллеги! Помогите пожалуйста прояснить ситуацию с количеством резервных насосов в насосной станции пожаротушения.
Проектируется система пожаротушения (НПВ+ВПВ) небольшого предприятия. Источник - резервуары хранения пожарного запаса, подача воды в систему насосной станцией (предварительно блочно-модульной поставки).
Вопрос: сколько должно быть в этой насосной станции установлено резервных насосов.

Есть П. 10.3 СП СП 31.13330.2012, согласно которому при кол-ве рабочих агрегатов менее 6 шт в НС первой категории требуется установка ДВУХ резервных насосов. Никаких оговорок о типе системы водоснабжения (противопожарная/объединенная) не приводится.

Однако в п.7.3 СП8.13330.2020 указано что при установке только пожарных насосов следует предусматривать ОДИН резервный пожарный агрегат, независимо от количества рабочих агрегатов.

При этом п. 10.3 СП СП 31.13330.2012 ВХОДИТ в указанный перечень П О С Т А Н О В Л Е Н И Я от 4 июля 2020 г. № 985 Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации.

А СП8.13330.2020 НЕ ВХОДИТ в перечень по ПРИКАЗу от 14 июля 2020 года N 1190 Об утверждении Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Т.е. получается, что п. 10.3 СП СП 31.13330.2012 является обязательным, а СП8.13330.2020 - нет и, соответственно, надо ставить 2 резервных насоса. Конечно, этого не хотелось бы делать ни нам, как проектировщику, ни заказчику. Но как строго обосновать достаточность одного резервного насоса в нашем случае?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Kopcap   Количество резервных насосов на системе НПВ+ВПВ   11.5.2021, 13:03
- - Sergey068   Недавно задавал такой вопрос эксперту ГГЭ ВК, на ч...   11.5.2021, 13:48
- - aminopower   Цитата(Kopcap @ 11.5.2021, 13:03) Добрый ...   11.5.2021, 16:26
- - Ferdipendoz   Цитата(Kopcap @ 11.5.2021, 15:03) Добрый ...   11.5.2021, 17:53
- - Kopcap   Цитата(Ferdipendoz @ 11.5.2021, 17:53) 1....   12.5.2021, 8:02
|- - jiexawcr   Цитата(Kopcap @ 12.5.2021, 8:02) ... В ит...   12.5.2021, 14:30
|- - Kopcap   Цитата(jiexawcr @ 12.5.2021, 15:30) есть ...   13.5.2021, 8:26
- - Ferdipendoz   Действительно, примечание 2 - по рабочим. Для себя...   12.5.2021, 13:39
- - aminopower   Цитата(Kopcap @ 13.5.2021, 8:26) Тут долг...   13.5.2021, 11:28
- - трое пожарников   может поможет СП 31.13330.2012 п.п. 5.10; 7.6; 10....   13.5.2021, 17:33
|- - Kopcap   Цитата(трое пожарников @ 13.5.2021, 18:33...   18.5.2021, 13:24
- - twilightnow   Доброго дня всем!вопрос почти в тему. Можно ли...   25.3.2022, 16:16
|- - aminopower   Цитата(twilightnow @ 25.3.2022, 16:16) До...   25.3.2022, 19:49
|- - jiexawcr   Цитата(twilightnow @ 25.3.2022, 16:16) До...   29.3.2022, 11:39
- - twilightnow   Смущает техническая сторона вопроса. Получается, ч...   28.3.2022, 8:59
|- - Ferdipendoz   Цитата(twilightnow @ 28.3.2022, 10:59) См...   28.3.2022, 19:42
|- - aminopower   Цитата(twilightnow @ 28.3.2022, 8:59) Нет...   28.3.2022, 19:47
- - twilightnow   Спасибо, развеяли мои сомнения Просто никогда та...   29.3.2022, 11:01
- - twilightnow   Вот за пункты отдельное спасибо! А то сразу ра...   30.3.2022, 11:59


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 4:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных