> Сопротивление теплообменника
dlyaregi89
сообщение 19.5.2021, 21:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 19.5.2021
Пользователь №: 391605



Можете помочь рассчитать сопротивления теплообменника, имея вот эти данные:
Температура греющего теплоносителя на входе, Та1 111,50 ºC
Температура греющего теплоносителя на выходе, Та2 17 ºC
Температура нагреваемого теплоносителя на выходе, Тб1 61,75 ºC
Температура нагреваемого теплоносителя на входе, Тб2 4,87 ºC
Расход греющего теплоносителя, G1 4,41кг/с
Расход нагревающего теплоносителя, G2 7,34кг/с
Тепловая нагрузка, Qp 484,57 кВт
Логарифмическая разность температур 26,55 ºC
Температурный комплекс 10,484 ºC
Коэффициент теплопередачи 622 Вт/м2/С
Поверхность нагрева ТО 29,3 m2