> Дымоудаление из торгово-выставочного помещения, Есть ли необходимость в устройстве ДУ для данного помещения
Проектировщик Х
сообщение 23.5.2021, 17:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 47
Регистрация: 4.10.2013
Пользователь №: 207936



Всем доброго дня.
Прошу подтвердить или исправить ход мыслей.
Здание торгового назначения из сэндвич панелей. В здании пять торгово-выставочных помещений площадью 244,42 м2 каждое. Степень огнестойкости здания II. Помещения не категорированные. Есть пожаротушение водяное. Длина пути эвакуации не более 10-15м.
Эксперт требует ДУ в этих помещениях.
Мой ход мыслей: В наших помещениях ДУ не требуется, потому что они не попадают под описанные в п.7.2 СП7.13130.2013 помещения, в которых требуется ДУ.
Но смущает то, что написано в п.7.3, что требования пункта 7.2 не распространяются на помещения площадью до 200м2, оборудованные установками автоматического водяного или пенного пожаротушения.
Как-будто косвенно указывает, что все-таки в моих помещениях ДУ должно быть
Вопрос: требуется ли ДУ или нет?
Всем спасибо за внимание!

Сообщение отредактировал Проектировщик Х - 23.5.2021, 17:24
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 21:28
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных