Переохлаждение, перегрев, массовый расход фреона, физика процесса |
|
|
|
25.5.2021, 8:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204

|
Система:
- R410A - пластинчатый ТО фреон-вода (два контура по фреону, один по воде) - регулятор давления конденсации - ТРВ - 2 шт. - компрессоров - 6 шт. (3+3)
1. При каких условиях корректно производить настройку ТРВ?
2. Как влияет РДК на работу ТРВ?
3. Как влияет массовый расход на работу ТРВ, в случае когда работает 2 из 3-х компрессоров одного контура?
Получается свистопляска: меняется массовый расход фреона, то работают 2 компрессора одно контура, то 4 по 2 в каждом, то все 6, то 3 в одном и 2 в другом, перегрев то большой, то маленький, переохлаждение то есть, то нет. Давление конденсации если задать 25bar - одна картина, 24bar - другая, например погода тоже может меняться и при одном и том же давлении конденсации можно получить несколько отличающиеся переохлаждение.
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
Сергей А. Ефремов Переохлаждение, перегрев, массовый расход фреона 25.5.2021, 8:10 Сергей А. Ефремов Изначальная проблема, машина не выдаёт проектное к... 25.5.2021, 8:47 Сергей А. Ефремов Жидкарь в стёклах есть, пробулькиваний и пены нет,... 25.5.2021, 9:50 LordN 1. расход воздуха через испаритель и его энтальпия... 25.5.2021, 10:06 Сергей А. Ефремов ТО пластинчатый фреон-вода, расход замеряли ультра... 25.5.2021, 10:35 Сергей А. Ефремов Основное, что интересует, какое влияние оказывает ... 25.5.2021, 12:12 narkom Температура фреона влияет на его плотность. Ниже Т... 25.5.2021, 16:09 LordN Цитата(narkom @ 25.5.2021, 20:09) Темпера... 25.5.2021, 17:04 v-david Не крутите ТРВ без надобности и тем более не поним... 25.5.2021, 18:15 Сергей А. Ефремов Цитата(v-david @ 25.5.2021, 18:15) П... 25.5.2021, 21:55 narkom Для чиллеров с выносным конденсатором переохлажден... 25.5.2021, 18:28 LordN Цитата(narkom @ 25.5.2021, 22:28) Для чил... 26.5.2021, 5:49  Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 26.5.2021, 5:49) Тпгн како... 26.5.2021, 9:09 LordN Цитата3-4К было крайний раз Тпгн это разность межд... 26.5.2021, 15:12 SSA Может, отправить ТС почитать Патрика?
И вопросов... 26.5.2021, 15:50 Banned Тут все просто. Работает одна группа компрессоров,... 26.5.2021, 18:40 v-david дежавю. был у меня один знакомец, любимая его фраз... 26.5.2021, 20:28 Сергей А. Ефремов Танцы с бубном показали, что предположительно прои... 26.5.2021, 22:31 LordN Цитатаперепад давления на испарителе выше нормы в ... 27.5.2021, 4:52 v-david Сергей! Соберитесь с мыслями и хотя бы перечит... 27.5.2021, 6:37 Сергей А. Ефремов На момент старта первых испытаний вода на входе бы... 27.5.2021, 6:55 Сергей А. Ефремов Это конечно не капилляр, а ТРВ, но при забитом исп... 27.5.2021, 8:28 LordN вы не слышите, еще раз, чиллер надо запускать толь... 27.5.2021, 11:08 Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 27.5.2021, 11:08) вы не сл... 27.5.2021, 12:28  LordN Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.5.2021, 16... 27.5.2021, 14:08   Сергей А. Ефремов Цитата(LordN @ 27.5.2021, 14:08) 6тонн эт... 28.5.2021, 18:05 Neowise 6 тонн это 6 м3 воды. Не сказать чтобы много и мож... 27.5.2021, 12:37 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 12:37) После ... 27.5.2021, 14:42 v-david можно я тихохонько ругнусь? перегрев это превышени... 27.5.2021, 15:12 SSA Учиться,учиться и учиться!
Волшебное буквосоче... 27.5.2021, 15:55 Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 27.5.2021, 15:55) "Котз... 28.5.2021, 16:28 Сергей А. Ефремов Перегрев это температура термобаллона ТРВ минус те... 27.5.2021, 15:59 Сергей А. Ефремов давление 6,5
температура 12 27.5.2021, 16:16 Neowise Перегрев 14*С , если правильно понял.
На мой взгля... 27.5.2021, 16:40 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 16:40) Перегр... 27.5.2021, 17:15 Neowise Фриона в испарителе мало, если расход воды в норме... 27.5.2021, 17:26 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 17:26) Фриона... 27.5.2021, 17:56 Neowise Сколько компрессоров включено ?
Давление низкое, ,... 27.5.2021, 18:07 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 18:07) Скольк... 27.5.2021, 18:11 Neowise Давление должно быть больше чем 6,5
На мой взгля... 27.5.2021, 18:17 Сергей А. Ефремов
То ли переводчики ошиблись, то ли автор пошутил.... 1.6.2021, 8:41 airwave QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 25.5.2021, 8:1... 4.6.2021, 13:06 Сергей А. Ефремов Минимум 2 горшка в одном контуре, один не включитс... 4.6.2021, 14:11 airwave Ресиверы есть или нет? Какой температурный напор н... 4.6.2021, 17:17 Сергей А. Ефремов Чиллер-моноблок, без ресивера, напор не измеряли. 4.6.2021, 17:25 Сергей А. Ефремов http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#en... 11.6.2021, 22:16 Neowise Мало фриона, надо лить еще. 12.6.2021, 8:29 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 8:29) Мало фр... 12.6.2021, 20:03 Neowise Большой перегрев, низкое давление > мало фриона... 12.6.2021, 21:04 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 21:04) Большо... 12.6.2021, 22:26 Neowise Слабый трв и поиски сетки, че то тут не то. По мое... 12.6.2021, 22:33 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 22:33) Слабый... 13.6.2021, 20:52 Neowise По моему вы усложняете. Во втором чиллере фреон в ... 13.6.2021, 21:04 LordN я уже ору - фреон дозаправляют исключительно по пе... 14.6.2021, 6:14 Neowise Почему только по переохлаждению ?
Проверяю и то и ... 14.6.2021, 7:55 LordN в чиллере ТРВ стоит, какая м.б. заправка по перегр... 14.6.2021, 9:28 Neowise Если недостаточно заправки, то большой перегрев и... 14.6.2021, 9:40 LordN а если кто-то трв уже успел накрутить? 14.6.2021, 10:41 Neowise Насколько понял, ТРВ покрутили. 14.6.2021, 11:04 Сергей А. Ефремов По крайней мере визуально жидкарь есть, нет ни пен... 14.6.2021, 21:57 Сергей А. Ефремов До того как отрегулировали ТРВ перегрев в обоих ко... 16.7.2021, 14:10 Сергей А. Ефремов О чём говорит данная картина, низкое переохлаждени... 16.7.2021, 14:25 SSA Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.7.2021, 16... 17.7.2021, 10:50  Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 17.7.2021, 10:50) Вы ж Котза... 17.7.2021, 12:08 yozik Температура воды вход выход забыл
И какой фреон 16.7.2021, 20:33 Сергей А. Ефремов Цитата(yozik @ 16.7.2021, 20:33) Температ... 16.7.2021, 21:36 Сергей А. Ефремов расход воды выше номинального на 15% 17.7.2021, 9:24 LordN https://www.instagram.com/p/CRYk6BCtOYR/?ut...g_we... 17.7.2021, 13:20 Сергей А. Ефремов А вывод то какой всё-таки?
1. Был высокий перегрев... 17.7.2021, 14:03 Neowise Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2021, 16... 18.7.2021, 13:50  Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 13:50) Надо л... 18.7.2021, 14:56 Сергей А. Ефремов По моим ощущениям здесь комплекс факторов: нехватк... 17.7.2021, 15:36 SSA Просто подсказать - это банально.
Лучше подвести с... 17.7.2021, 21:22 Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 17.7.2021, 21:22) Просто под... 17.7.2021, 21:53 Neowise Старый можно не сливать, нужно еще добавить.
Сна... 18.7.2021, 15:01 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 15:01) Старый... 18.7.2021, 15:45 Neowise Нет гарантии, что в новом примесей не будет.
....... 18.7.2021, 15:56 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 15:56) Нет га... 18.7.2021, 16:20 Neowise Ну и пусть вымогают. Не совсем понятно, что за слу... 18.7.2021, 17:46 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 17:46) Ну и п... 18.7.2021, 18:38  Lex Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.7.2021, 22... 19.7.2021, 4:06   Сергей А. Ефремов Цитата(Lex @ 19.7.2021, 4:06) но дядьки в... 19.7.2021, 6:52    Lex Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 10... 19.7.2021, 7:24  SSA Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.7.2021, 20... 19.7.2021, 4:06 Neowise Спецу чиллер сделать надо, тогда ему поверят.
Пос... 18.7.2021, 18:59 Сергей А. Ефремов Перегрев 3К - это то же не нормально... ))
Вы ког... 19.7.2021, 7:43 Lex Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 11... 19.7.2021, 7:44 Сергей А. Ефремов Машина ездит на заправку, подключается к шлангу с ... 19.7.2021, 7:58 Neowise По идее надо делать пусконаладку чиллера. Каких т... 19.7.2021, 10:53 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 19.7.2021, 10:53) По иде... 19.7.2021, 14:15  Neowise Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 16... 19.7.2021, 16:59 SSA Что значит пусконаладка чиллера?
Наберите в поиске... 19.7.2021, 20:15 Сергей А. Ефремов А кто фреон и трудочасы оплатит? 19.7.2021, 20:25 Neowise Заказчик естественно, согласно смете на пусконалад... 19.7.2021, 21:21 Сергей А. Ефремов Цитата(Neowise @ 19.7.2021, 21:21) Заказч... 19.7.2021, 21:34 Neowise Сразу бы написали, что чиллер заводской заправки. ... 19.7.2021, 21:37 SSA Не в обиду сказано С.А. Ефремову, но ситуация мне ... 20.7.2021, 15:13 Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 20.7.2021, 15:13) Не в обиду... 20.7.2021, 20:22 SSA Если человек не умеет воспринимать информацию, то ... 20.7.2021, 20:32 Сергей А. Ефремов Цитата(SSA @ 20.7.2021, 20:32) Если челов... 20.7.2021, 21:11
2 страниц