> Переохлаждение, перегрев, массовый расход фреона, физика процесса
Сергей А. Ефремо...
сообщение 25.5.2021, 8:10
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 2962
Регистрация: 10.7.2012
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156204



Система:

- R410A
- пластинчатый ТО фреон-вода (два контура по фреону, один по воде)
- регулятор давления конденсации
- ТРВ - 2 шт.
- компрессоров - 6 шт. (3+3)

1. При каких условиях корректно производить настройку ТРВ?

2. Как влияет РДК на работу ТРВ?

3. Как влияет массовый расход на работу ТРВ, в случае когда работает 2 из 3-х компрессоров одного контура?

Получается свистопляска: меняется массовый расход фреона, то работают 2 компрессора одно контура, то 4 по 2 в каждом, то все 6, то 3 в одном и 2 в другом, перегрев то большой, то маленький, переохлаждение то есть, то нет. Давление конденсации если задать 25bar - одна картина, 24bar - другая, например погода тоже может меняться и при одном и том же давлении конденсации можно получить несколько отличающиеся переохлаждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Сергей А. Ефремов   Переохлаждение, перегрев, массовый расход фреона   25.5.2021, 8:10
- - Сергей А. Ефремов   Изначальная проблема, машина не выдаёт проектное к...   25.5.2021, 8:47
- - Сергей А. Ефремов   Жидкарь в стёклах есть, пробулькиваний и пены нет,...   25.5.2021, 9:50
- - LordN   1. расход воздуха через испаритель и его энтальпия...   25.5.2021, 10:06
- - Сергей А. Ефремов   ТО пластинчатый фреон-вода, расход замеряли ультра...   25.5.2021, 10:35
- - Сергей А. Ефремов   Основное, что интересует, какое влияние оказывает ...   25.5.2021, 12:12
- - narkom   Температура фреона влияет на его плотность. Ниже Т...   25.5.2021, 16:09
|- - LordN   Цитата(narkom @ 25.5.2021, 20:09) Темпера...   25.5.2021, 17:04
- - v-david   Не крутите ТРВ без надобности и тем более не поним...   25.5.2021, 18:15
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(v-david @ 25.5.2021, 18:15) П...   25.5.2021, 21:55
- - narkom   Для чиллеров с выносным конденсатором переохлажден...   25.5.2021, 18:28
|- - LordN   Цитата(narkom @ 25.5.2021, 22:28) Для чил...   26.5.2021, 5:49
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 26.5.2021, 5:49) Тпгн како...   26.5.2021, 9:09
- - LordN   Цитата3-4К было крайний раз Тпгн это разность межд...   26.5.2021, 15:12
- - SSA   Может, отправить ТС почитать Патрика? И вопросов...   26.5.2021, 15:50
- - Banned   Тут все просто. Работает одна группа компрессоров,...   26.5.2021, 18:40
- - v-david   дежавю. был у меня один знакомец, любимая его фраз...   26.5.2021, 20:28
- - Сергей А. Ефремов   Танцы с бубном показали, что предположительно прои...   26.5.2021, 22:31
- - LordN   Цитатаперепад давления на испарителе выше нормы в ...   27.5.2021, 4:52
- - v-david   Сергей! Соберитесь с мыслями и хотя бы перечит...   27.5.2021, 6:37
- - Сергей А. Ефремов   На момент старта первых испытаний вода на входе бы...   27.5.2021, 6:55
- - Сергей А. Ефремов   Это конечно не капилляр, а ТРВ, но при забитом исп...   27.5.2021, 8:28
- - LordN   вы не слышите, еще раз, чиллер надо запускать толь...   27.5.2021, 11:08
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 27.5.2021, 11:08) вы не сл...   27.5.2021, 12:28
|- - LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.5.2021, 16...   27.5.2021, 14:08
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 27.5.2021, 14:08) 6тонн эт...   28.5.2021, 18:05
- - Neowise   6 тонн это 6 м3 воды. Не сказать чтобы много и мож...   27.5.2021, 12:37
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 12:37) После ...   27.5.2021, 14:42
- - v-david   можно я тихохонько ругнусь? перегрев это превышени...   27.5.2021, 15:12
- - SSA   Учиться,учиться и учиться! Волшебное буквосоче...   27.5.2021, 15:55
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 27.5.2021, 15:55) "Котз...   28.5.2021, 16:28
- - Сергей А. Ефремов   Перегрев это температура термобаллона ТРВ минус те...   27.5.2021, 15:59
- - Сергей А. Ефремов   давление 6,5 температура 12   27.5.2021, 16:16
- - Neowise   Перегрев 14*С , если правильно понял. На мой взгля...   27.5.2021, 16:40
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 16:40) Перегр...   27.5.2021, 17:15
- - Neowise   Фриона в испарителе мало, если расход воды в норме...   27.5.2021, 17:26
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 17:26) Фриона...   27.5.2021, 17:56
- - Neowise   Сколько компрессоров включено ? Давление низкое, ,...   27.5.2021, 18:07
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 18:07) Скольк...   27.5.2021, 18:11
- - Neowise   Давление должно быть больше чем 6,5 На мой взгля...   27.5.2021, 18:17
- - Сергей А. Ефремов   То ли переводчики ошиблись, то ли автор пошутил....   1.6.2021, 8:41
- - airwave   QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 25.5.2021, 8:1...   4.6.2021, 13:06
- - Сергей А. Ефремов   Минимум 2 горшка в одном контуре, один не включитс...   4.6.2021, 14:11
- - airwave   Ресиверы есть или нет? Какой температурный напор н...   4.6.2021, 17:17
- - Сергей А. Ефремов   Чиллер-моноблок, без ресивера, напор не измеряли.   4.6.2021, 17:25
- - Сергей А. Ефремов   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#en...   11.6.2021, 22:16
- - Neowise   Мало фриона, надо лить еще.   12.6.2021, 8:29
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 8:29) Мало фр...   12.6.2021, 20:03
- - Neowise   Большой перегрев, низкое давление > мало фриона...   12.6.2021, 21:04
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 21:04) Большо...   12.6.2021, 22:26
- - Neowise   Слабый трв и поиски сетки, че то тут не то. По мое...   12.6.2021, 22:33
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 22:33) Слабый...   13.6.2021, 20:52
- - Neowise   По моему вы усложняете. Во втором чиллере фреон в ...   13.6.2021, 21:04
- - LordN   я уже ору - фреон дозаправляют исключительно по пе...   14.6.2021, 6:14
- - Neowise   Почему только по переохлаждению ? Проверяю и то и ...   14.6.2021, 7:55
- - LordN   в чиллере ТРВ стоит, какая м.б. заправка по перегр...   14.6.2021, 9:28
- - Neowise   Если недостаточно заправки, то большой перегрев и...   14.6.2021, 9:40
- - LordN   а если кто-то трв уже успел накрутить?   14.6.2021, 10:41
- - Neowise   Насколько понял, ТРВ покрутили.   14.6.2021, 11:04
- - Сергей А. Ефремов   По крайней мере визуально жидкарь есть, нет ни пен...   14.6.2021, 21:57
- - Сергей А. Ефремов   До того как отрегулировали ТРВ перегрев в обоих ко...   16.7.2021, 14:10
- - Сергей А. Ефремов   О чём говорит данная картина, низкое переохлаждени...   16.7.2021, 14:25
|- - SSA   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.7.2021, 16...   17.7.2021, 10:50
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 17.7.2021, 10:50) Вы ж Котза...   17.7.2021, 12:08
- - yozik   Температура воды вход выход забыл И какой фреон   16.7.2021, 20:33
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 16.7.2021, 20:33) Температ...   16.7.2021, 21:36
- - Сергей А. Ефремов   расход воды выше номинального на 15%   17.7.2021, 9:24
- - LordN   https://www.instagram.com/p/CRYk6BCtOYR/?ut...g_we...   17.7.2021, 13:20
- - Сергей А. Ефремов   А вывод то какой всё-таки? 1. Был высокий перегрев...   17.7.2021, 14:03
|- - Neowise   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2021, 16...   18.7.2021, 13:50
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 13:50) Надо л...   18.7.2021, 14:56
- - Сергей А. Ефремов   По моим ощущениям здесь комплекс факторов: нехватк...   17.7.2021, 15:36
- - SSA   Просто подсказать - это банально. Лучше подвести с...   17.7.2021, 21:22
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 17.7.2021, 21:22) Просто под...   17.7.2021, 21:53
- - Neowise   Старый можно не сливать, нужно еще добавить. Сна...   18.7.2021, 15:01
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 15:01) Старый...   18.7.2021, 15:45
- - Neowise   Нет гарантии, что в новом примесей не будет. .......   18.7.2021, 15:56
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 15:56) Нет га...   18.7.2021, 16:20
- - Neowise   Ну и пусть вымогают. Не совсем понятно, что за слу...   18.7.2021, 17:46
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 17:46) Ну и п...   18.7.2021, 18:38
|- - Lex   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.7.2021, 22...   19.7.2021, 4:06
||- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Lex @ 19.7.2021, 4:06) но дядьки в...   19.7.2021, 6:52
||- - Lex   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 10...   19.7.2021, 7:24
|- - SSA   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.7.2021, 20...   19.7.2021, 4:06
- - Neowise   Спецу чиллер сделать надо, тогда ему поверят. Пос...   18.7.2021, 18:59
- - Сергей А. Ефремов   Перегрев 3К - это то же не нормально... )) Вы ког...   19.7.2021, 7:43
|- - Lex   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 11...   19.7.2021, 7:44
- - Сергей А. Ефремов   Машина ездит на заправку, подключается к шлангу с ...   19.7.2021, 7:58
- - Neowise   По идее надо делать пусконаладку чиллера. Каких т...   19.7.2021, 10:53
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 19.7.2021, 10:53) По иде...   19.7.2021, 14:15
|- - Neowise   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 16...   19.7.2021, 16:59
- - SSA   Что значит пусконаладка чиллера? Наберите в поиске...   19.7.2021, 20:15
- - Сергей А. Ефремов   А кто фреон и трудочасы оплатит?   19.7.2021, 20:25
- - Neowise   Заказчик естественно, согласно смете на пусконалад...   19.7.2021, 21:21
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 19.7.2021, 21:21) Заказч...   19.7.2021, 21:34
- - Neowise   Сразу бы написали, что чиллер заводской заправки. ...   19.7.2021, 21:37
- - SSA   Не в обиду сказано С.А. Ефремову, но ситуация мне ...   20.7.2021, 15:13
|- - Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 20.7.2021, 15:13) Не в обиду...   20.7.2021, 20:22
- - SSA   Если человек не умеет воспринимать информацию, то ...   20.7.2021, 20:32
- - Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 20.7.2021, 20:32) Если челов...   20.7.2021, 21:11
2 страниц V   1 2 >


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных