	 |  Переохлаждение, перегрев, массовый расход фреона , физика процесса |  |  |  
	
		|  | 
				  25.5.2021, 8:10 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2962
 Регистрация: 10.7.2012
 Из: Нижний Новгород
 Пользователь №: 156204
 
 
 
  
 | 
				Система:
 - R410A
 - пластинчатый ТО фреон-вода (два контура по фреону, один по воде)
 - регулятор давления конденсации
 - ТРВ - 2 шт.
 - компрессоров - 6 шт. (3+3)
 
 1. При каких условиях корректно производить настройку ТРВ?
 
 2. Как влияет РДК на работу ТРВ?
 
 3. Как влияет массовый расход на работу ТРВ, в случае когда работает 2 из 3-х компрессоров одного контура?
 
 Получается свистопляска: меняется массовый расход фреона, то работают 2 компрессора одно контура, то 4 по 2 в каждом, то все 6, то 3 в одном и 2 в другом, перегрев то большой, то маленький, переохлаждение то есть, то нет. Давление конденсации если задать 25bar - одна картина, 24bar - другая, например погода тоже может меняться и при одном и том же давлении конденсации можно получить несколько отличающиеся переохлаждение.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	Сообщений в этой теме   Сергей А. Ефремов   Переохлаждение, перегрев, массовый расход фреона   25.5.2021, 8:10    Сергей А. Ефремов   Изначальная проблема, машина не выдаёт проектное к...   25.5.2021, 8:47    Сергей А. Ефремов   Жидкарь в стёклах есть, пробулькиваний и пены нет,...   25.5.2021, 9:50    LordN   1. расход воздуха через испаритель и его энтальпия...   25.5.2021, 10:06    Сергей А. Ефремов   ТО пластинчатый фреон-вода, расход замеряли ультра...   25.5.2021, 10:35    Сергей А. Ефремов   Основное, что интересует, какое влияние оказывает ...   25.5.2021, 12:12    narkom   Температура фреона влияет на его плотность. Ниже Т...   25.5.2021, 16:09     LordN   Цитата(narkom @ 25.5.2021, 20:09) Темпера...   25.5.2021, 17:04    v-david   Не крутите ТРВ без надобности и тем более не поним...   25.5.2021, 18:15     Сергей А. Ефремов   Цитата(v-david @ 25.5.2021, 18:15) П...   25.5.2021, 21:55    narkom   Для чиллеров с выносным конденсатором переохлажден...   25.5.2021, 18:28     LordN   Цитата(narkom @ 25.5.2021, 22:28) Для чил...   26.5.2021, 5:49      Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 26.5.2021, 5:49) Тпгн како...   26.5.2021, 9:09    LordN   Цитата3-4К было крайний раз Тпгн это разность межд...   26.5.2021, 15:12    SSA   Может, отправить ТС почитать Патрика?  
И вопросов...   26.5.2021, 15:50    Banned   Тут все просто. Работает одна группа компрессоров,...   26.5.2021, 18:40    v-david   дежавю. был у меня один знакомец, любимая его фраз...   26.5.2021, 20:28    Сергей А. Ефремов   Танцы с бубном показали, что предположительно прои...   26.5.2021, 22:31    LordN   Цитатаперепад давления на испарителе выше нормы в ...   27.5.2021, 4:52    v-david   Сергей! Соберитесь с мыслями и хотя бы перечит...   27.5.2021, 6:37    Сергей А. Ефремов   На момент старта первых испытаний вода на входе бы...   27.5.2021, 6:55    Сергей А. Ефремов   Это конечно не капилляр, а ТРВ, но при забитом исп...   27.5.2021, 8:28    LordN   вы не слышите, еще раз, чиллер надо запускать толь...   27.5.2021, 11:08     Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 27.5.2021, 11:08) вы не сл...   27.5.2021, 12:28      LordN   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 27.5.2021, 16...   27.5.2021, 14:08       Сергей А. Ефремов   Цитата(LordN @ 27.5.2021, 14:08) 6тонн эт...   28.5.2021, 18:05    Neowise   6 тонн это 6 м3 воды. Не сказать чтобы много и мож...   27.5.2021, 12:37     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 12:37) После ...   27.5.2021, 14:42    v-david   можно я тихохонько ругнусь? перегрев это превышени...   27.5.2021, 15:12    SSA   Учиться,учиться и учиться!
Волшебное буквосоче...   27.5.2021, 15:55     Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 27.5.2021, 15:55) "Котз...   28.5.2021, 16:28    Сергей А. Ефремов   Перегрев это температура термобаллона ТРВ минус те...   27.5.2021, 15:59    Сергей А. Ефремов   давление 6,5
температура 12   27.5.2021, 16:16    Neowise   Перегрев 14*С , если правильно понял.
На мой взгля...   27.5.2021, 16:40     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 16:40) Перегр...   27.5.2021, 17:15    Neowise   Фриона в испарителе мало, если расход воды в норме...   27.5.2021, 17:26     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 17:26) Фриона...   27.5.2021, 17:56    Neowise   Сколько компрессоров включено ?
Давление низкое, ,...   27.5.2021, 18:07     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 27.5.2021, 18:07) Скольк...   27.5.2021, 18:11    Neowise   Давление  должно быть больше чем 6,5 
На мой взгля...   27.5.2021, 18:17    Сергей А. Ефремов   
То ли переводчики ошиблись, то ли автор пошутил....   1.6.2021, 8:41    airwave   QUOTE (Сергей А. Ефремов @ 25.5.2021, 8:1...   4.6.2021, 13:06    Сергей А. Ефремов   Минимум 2 горшка в одном контуре, один не включитс...   4.6.2021, 14:11    airwave   Ресиверы есть или нет? Какой температурный напор н...   4.6.2021, 17:17    Сергей А. Ефремов   Чиллер-моноблок, без ресивера, напор не измеряли.   4.6.2021, 17:25    Сергей А. Ефремов   http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#en...   11.6.2021, 22:16    Neowise   Мало фриона, надо лить еще.   12.6.2021, 8:29     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 8:29) Мало фр...   12.6.2021, 20:03    Neowise   Большой перегрев, низкое давление > мало фриона...   12.6.2021, 21:04     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 21:04) Большо...   12.6.2021, 22:26    Neowise   Слабый трв и поиски сетки, че то тут не то. По мое...   12.6.2021, 22:33     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 12.6.2021, 22:33) Слабый...   13.6.2021, 20:52    Neowise   По моему вы усложняете. Во втором чиллере фреон в ...   13.6.2021, 21:04    LordN   я уже ору - фреон дозаправляют исключительно по пе...   14.6.2021, 6:14    Neowise   Почему только по переохлаждению ?
Проверяю и то и ...   14.6.2021, 7:55    LordN   в чиллере ТРВ стоит, какая м.б. заправка по перегр...   14.6.2021, 9:28    Neowise   Если недостаточно заправки,  то большой перегрев и...   14.6.2021, 9:40    LordN   а если кто-то трв уже успел накрутить?   14.6.2021, 10:41    Neowise   Насколько понял, ТРВ   покрутили.   14.6.2021, 11:04    Сергей А. Ефремов   По крайней мере визуально жидкарь есть, нет ни пен...   14.6.2021, 21:57    Сергей А. Ефремов   До того как отрегулировали ТРВ перегрев в обоих ко...   16.7.2021, 14:10    Сергей А. Ефремов   О чём говорит данная картина, низкое переохлаждени...   16.7.2021, 14:25     SSA   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 16.7.2021, 16...   17.7.2021, 10:50      Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 17.7.2021, 10:50) Вы ж Котза...   17.7.2021, 12:08    yozik   Температура воды вход выход забыл
И какой фреон   16.7.2021, 20:33     Сергей А. Ефремов   Цитата(yozik @ 16.7.2021, 20:33) Температ...   16.7.2021, 21:36    Сергей А. Ефремов   расход воды выше номинального на 15%   17.7.2021, 9:24    LordN   https://www.instagram.com/p/CRYk6BCtOYR/?ut...g_we...   17.7.2021, 13:20    Сергей А. Ефремов   А вывод то какой всё-таки?
1. Был высокий перегрев...   17.7.2021, 14:03     Neowise   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 17.7.2021, 16...   18.7.2021, 13:50      Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 13:50) Надо л...   18.7.2021, 14:56    Сергей А. Ефремов   По моим ощущениям здесь комплекс факторов: нехватк...   17.7.2021, 15:36    SSA   Просто подсказать - это банально.
Лучше подвести с...   17.7.2021, 21:22     Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 17.7.2021, 21:22) Просто под...   17.7.2021, 21:53    Neowise   Старый можно не сливать,  нужно еще добавить.
 Сна...   18.7.2021, 15:01     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 15:01) Старый...   18.7.2021, 15:45    Neowise   Нет гарантии,  что в новом примесей не будет.
.......   18.7.2021, 15:56     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 15:56) Нет га...   18.7.2021, 16:20    Neowise   Ну и пусть вымогают. Не совсем понятно, что за слу...   18.7.2021, 17:46     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 18.7.2021, 17:46) Ну и п...   18.7.2021, 18:38      Lex   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.7.2021, 22...   19.7.2021, 4:06       Сергей А. Ефремов   Цитата(Lex @ 19.7.2021, 4:06) но дядьки в...   19.7.2021, 6:52        Lex   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 10...   19.7.2021, 7:24      SSA   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 18.7.2021, 20...   19.7.2021, 4:06    Neowise   Спецу чиллер сделать надо, тогда ему поверят. 
Пос...   18.7.2021, 18:59    Сергей А. Ефремов   Перегрев 3К - это то же не нормально... ))
Вы ког...   19.7.2021, 7:43     Lex   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 11...   19.7.2021, 7:44    Сергей А. Ефремов   Машина ездит на заправку, подключается к шлангу с ...   19.7.2021, 7:58    Neowise   По идее надо делать  пусконаладку чиллера. Каких т...   19.7.2021, 10:53     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 19.7.2021, 10:53) По иде...   19.7.2021, 14:15      Neowise   Цитата(Сергей А. Ефремов @ 19.7.2021, 16...   19.7.2021, 16:59    SSA   Что значит пусконаладка чиллера?
Наберите в поиске...   19.7.2021, 20:15    Сергей А. Ефремов   А кто фреон и трудочасы оплатит?   19.7.2021, 20:25    Neowise   Заказчик естественно, согласно смете на пусконалад...   19.7.2021, 21:21     Сергей А. Ефремов   Цитата(Neowise @ 19.7.2021, 21:21) Заказч...   19.7.2021, 21:34    Neowise   Сразу бы написали, что чиллер заводской заправки. ...   19.7.2021, 21:37    SSA   Не в обиду сказано С.А. Ефремову, но ситуация мне ...   20.7.2021, 15:13     Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 20.7.2021, 15:13) Не в обиду...   20.7.2021, 20:22    SSA   Если человек не умеет воспринимать информацию, то ...   20.7.2021, 20:32     Сергей А. Ефремов   Цитата(SSA @ 20.7.2021, 20:32) Если челов...   20.7.2021, 21:11 
	2 страниц  1 2 > 
 
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 