Здравствуйте. Прошу помощи со следующим вопросом. Выявлен перелом
в сварном соединении на газопроводе среднего давления . Перелом в несколько раз превышает допустимое значение – 3 мм
(Сварка, термообработка и контроль трубных
систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического
оборудования. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с), п. 6.2.7).

Каким образом может быть устранено замечание? Каковы требования к организации, которая будет исправлять недостатки(проводить сварочные работы)? Нужно ли документальное оформление внесенных изменений?