Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Вопрос по исправлению перелома трубы
sorokinev
сообщение 1.6.2021, 9:25
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 17.10.2018
Пользователь №: 349571



Здравствуйте. Прошу помощи со следующим вопросом. Выявлен перелом
в сварном соединении на газопроводе среднего давления . Перелом в несколько раз превышает допустимое значение – 3 мм
(Сварка, термообработка и контроль трубных
систем котлов и трубопроводов при монтаже и ремонте энергетического
оборудования. РД 153-34.1-003-01 (РТМ-1с), п. 6.2.7).

Каким образом может быть устранено замечание? Каковы требования к организации, которая будет исправлять недостатки(проводить сварочные работы)? Нужно ли документальное оформление внесенных изменений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 10:16
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных