Добрый день. Канальный фреоновый испаритель был смонтирован на объекте в другую сторону - каплеуловитель оказался ДО теплообменника. Теперь через первый фланец воздуховода течет на голову вода. Был ли у вас такой опыт и что можно экстренно предпринять? Вариант «смонтировать все как надо» рассматривается, но он в сложившихся условиях невероятно трудоемкий и затратный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lisichkin   Вода после фреонового испарителя   6.6.2021, 15:52
- - Skaramush   Остальные варианты не менее трудоёмки и затратны.   6.6.2021, 16:59
- - Зольников Михаил   Если совсем экстренно - просверлить отверстие, обе...   6.6.2021, 19:00
- - Skaramush   Если далее по ходу воздуха вентилятор, отверстие н...   6.6.2021, 19:01
- - ОРИ   Если после теплообменника никакого оборудования не...   8.6.2021, 8:45
- - Skaramush   Вода УЖЕ ушла мимо поддона в воздуховод. Уклон тол...   8.6.2021, 9:42
|- - ОРИ   Цитата(Skaramush @ 8.6.2021, 9:42) Вода У...   8.6.2021, 12:43
- - Skaramush   Нет, совсем не это. Испаритель с поддоном стоит за...   8.6.2021, 13:45
|- - ОРИ   Цитата(Skaramush @ 8.6.2021, 13:45) Нет, ...   8.6.2021, 16:09
- - инж323   ждать разгерметизации контура и потом дождавшись п...   8.6.2021, 14:40
- - Skaramush   Если патрубок врезать, то сифон делать однозначно,...   8.6.2021, 15:05
- - Skaramush   Смотря какой уклон и какие скорости в этом месте. ...   8.6.2021, 16:26
- - zenat   Поставьте каплеуловитель с поддоном после ТО вмест...   9.6.2021, 12:28
|- - Skaramush   Цитата(zenat @ 9.6.2021, 13:28) Поставьте...   9.6.2021, 14:05
|- - zenat   Цитата(Skaramush @ 9.6.2021, 14:05) Капле...   9.6.2021, 14:17
- - Neowise   Если испаритель стоит до вентилятора, то создавае...   9.6.2021, 12:37
- - Skaramush   Выломать из моноблока? Развернуть моноблок в нужно...   9.6.2021, 14:58
|- - инж323   Цитата(Skaramush @ 9.6.2021, 14:58) Вылом...   9.6.2021, 19:49
- - jota   В чём затратный переворот охладителя? Трудоёмкий -...   9.6.2021, 21:42
|- - инж323   Цитата(jota @ 9.6.2021, 21:42) В чём затр...   9.6.2021, 22:48
- - Skaramush   Как вариант - в нормальном положении выход трубок ...   9.6.2021, 22:48
- - lisichkin   спасибо всем за ответы. испаритель расположен пос...   10.6.2021, 14:08
- - Pitaleks   Переделать, собрать правильно.   20.6.2021, 11:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 23:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных