Nastyxa
сообщение 8.6.2021, 12:37
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374264



Добрый день уважаемые специалисты. Помогите разобраться. У нас на сервисе гидпроузем, в результате очередных работ выявилась потребности замены часть воздуховодов в СЕТ и ЦЕМ штольнях, т.е требуется заменить ржавые прогнившие куски на новые. На данный момент том стоят прямошовные воздуховоды из ОЦ стали толщиной 1мм на фланцевом соединении, длинной 1,25 м штука. в штольнях большая влажность (98%) плюс незначительное скапливание газов. По результатам тендера выиграла компания кторая привезла на замену обычные спирально навивные воздуховоды из ОЦ в лучшем случае 0,7 мм длинной по 3 м шт и соединяют их на ниппеле. Заказчик просит нас написать служебку, насколько вообще возможна такая замена и чем это может быть чревато. И допустимо ли вообще совмещение в одной сети в хаотичном порядке этих двух видов воздуховодов и соединений. Заранее благодарна за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Nastyxa   Вентиляция в штольнях гидроузлов   8.6.2021, 12:37
- - Зольников Михаил   Здравствуйте! часть воздуховодов в СЕТ и ЦЕМ ш...   8.6.2021, 13:16
- - Nastyxa   Эти штольни это эксплуатационные тоннели по дамбой...   8.6.2021, 13:37
- - Сергей Автокадов   Обычно при розыгрыше в ТЗ прописывают все характер...   8.6.2021, 13:42
- - Skaramush   Диаметры воздуховодов и расходы какие по воздухово...   8.6.2021, 13:43
- - Nastyxa   Расход примерно 12000 м3/ч сечение от 500 до 800   8.6.2021, 13:53
- - Skaramush   Если 0,7, то в требования СП60 попадают. Вопрос да...   8.6.2021, 13:58
- - Зольников Михаил   Как уже писал выше, в таких условиях эксплуатации ...   8.6.2021, 14:07
- - Nastyxa   А по поводу того что будут соединять спиру 0,7мм н...   8.6.2021, 14:27
- - Skaramush   Ниппели есть разные. Соединить с прямошовным, чист...   8.6.2021, 14:41
- - zaharov63   Цитата(Nastyxa @ 8.6.2021, 12:37) На данн...   8.6.2021, 15:31
- - vovganmgk   было 800х500 а привезли какой диаметр спиралку, на...   14.6.2021, 20:16
- - Зольников Михаил   Цитатабыло 800х500 а привезли какой диаметр спирал...   14.6.2021, 20:49


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 3:19
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных