Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Запуск чиллера, Включается ,охлаждает водичку, выключается и больше сам не включается
-=SeGa=-
сообщение 23.6.2021, 11:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 23.6.2021
Пользователь №: 393166



Здравствуйте! Есть такая проблема, чиллер после вынужденного простоя в 4 года решили снова ввести в эксплуатацию. Ни схем ,ни какой либо документации к нему нет, я даже название не могу найти...ну в общем помыли, запустили сейчас потихоньку стравливаем воздух с системы..
Проблемы: чиллер запускается ,охлаждает водичку, но видимо после достижения каких то параметров он выключается и больше сам не запускается( воду охлаждает примерно до 10⁰С).Перезапускаем и снова тоже история. Подскажите пожалуйста с чего начать решение этой задачки?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- -=SeGa=-   Запуск чиллера   23.6.2021, 11:36
- - SSA   С поиска мануала на контроллер и проверки установл...   23.6.2021, 17:03
- - yozik   Цитата(-=SeGa=- @ 23.6.2021, 11...   24.6.2021, 10:52
- - -=SeGa=-   RE: Запуск чиллера   24.6.2021, 15:33
- - yozik   Ну и В чем проблема? Это Carell mchiller compakt ...   24.6.2021, 18:47
- - -=SeGa=-   В чем может быть причина? Из за чего обмерзает, фр...   25.6.2021, 6:06
|- - SSA   Цитата(-=SeGa=- @ 25.6.2021, 8...   25.6.2021, 6:42
|- - yozik   Цитата(-=SeGa=- @ 25.6.2021, 6...   25.6.2021, 10:27
- - Skaramush   Ещё раз продублируете тему и окажетесь на банных п...   25.6.2021, 6:14
- - -=SeGa=-   Система полная(вода), давление в норме...ещё одна ...   25.6.2021, 13:47
- - yozik   Цитата(-=SeGa=- @ 25.6.2021, 13...   25.6.2021, 15:24
- - SSA   ИМХО, закрывать тему и в мусорку.   25.6.2021, 20:33
- - -=SeGa=-   По термореле вентилятора контура 1 (*) тревога F1 ...   26.6.2021, 3:00
|- - Neowise   Цитата(-=SeGa=- @ 26.6.2021, 5...   26.6.2021, 7:39
- - SSA   У Вас два варианта: 1. Разобраться самому с инстру...   26.6.2021, 6:55
- - vo24uk   Скорее всего закончился газ охладитель_   26.6.2021, 9:36
- - Hrenogubka   Цитата(vo24uk @ 26.6.2021, 9:36) Скорее в...   2.7.2021, 7:16


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 18:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных