> Циркуляционная схема с разрывом струи
aforest
сообщение 23.6.2021, 17:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 268
Регистрация: 26.11.2009
Из: Киев
Пользователь №: 41380



Добрый всем день!

Этот вопрос был навеян чтением вот этого треда
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%E0%F1%EE%F1%E0
Ну и плюс ко всему когда-то прорабатывали схему, о которой речь пойдет ниже, но этот проект так и не случился, потому на практике проверить так и не удалось

Есть атмосферная емкость, в которую самотеком попадает горячая вода. Откуда она берется и куда девается потом - неважно. Главное - нужно утилизировать тепло этой воды перед тем, как она утечет в каналью. Утилизационный теплообменник есть возможность разместить только на другом этаже здания, выше уровня, на котором установлена емкость, на 12 м. Воду после прохождения теплобменника нужно вернуть обратно на нулевую отметку (пусть будет в тот же бак).
Прикрепленный файл  Tank.jpg ( 48,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28

Так как система получается без статического подпора, было решено ее подпереть, поставив перепускной клапан ПК, настроенный на уставку чуть выше 1,2 бар (12 м), пусть будет 1,5 бар.

Внимание, вопрос: как рассчитать напор насоса? Нужно ли учитывать в дополнение к высоте подъема (12 м вод. ст.) плюс потери на трение (пусть будет 1 м вод.ст.) и плюс сопротивление клапана и ТО еще вот эти 15 м? Или их "продавит" вот этот столб воды на обратке? Может, лучше установить этот подпорный клапан в точке 1, а не в точке 2, как изначально задумывалось?

Сообщение отредактировал aforest - 23.6.2021, 17:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- aforest   Циркуляционная схема с разрывом струи   23.6.2021, 17:11
- - инж323   нет, подпор учитывать не надо. а лучше все таки вн...   23.6.2021, 17:55
- - Галиев   Забор воды из емкости снизу, вниз же будет стремит...   23.6.2021, 18:06
- - LordN   в баке нужна перегородка, сливать охлаждённую воду...   23.6.2021, 18:29
|- - инж323   Цитата(LordN @ 23.6.2021, 18:29) в баке н...   23.6.2021, 18:43
- - Twonk   Топик стартеру - а зачем вообще нужен подпор в ваш...   23.6.2021, 19:03
|- - инж323   Цитата(Twonk @ 23.6.2021, 19:03) Топик ст...   23.6.2021, 20:18
|- - Twonk   Цитата(инж323 @ 23.6.2021, 22:18) так вод...   23.6.2021, 20:39
|- - инж323   Цитата(Twonk @ 23.6.2021, 20:39) Так и за...   23.6.2021, 20:54
|- - Twonk   Цитата(инж323 @ 23.6.2021, 22:54) вопрос ...   23.6.2021, 21:01
|- - инж323   Цитата(Twonk @ 23.6.2021, 21:01) Он это ч...   23.6.2021, 21:08
- - ssn   наверно лучше сделать два бака. в один подаётся го...   23.6.2021, 20:22
- - Twonk   Вы имеете в виду "не будь редуктора"? Ес...   23.6.2021, 21:56
- - LordN   https://photos.app.goo.gl/zEBccbwjsp1n5fum8 я бы с...   23.6.2021, 22:11
|- - инж323   Цитата(LordN @ 23.6.2021, 22:11) https://...   24.6.2021, 0:00
- - jota   А не проще теплообменник (спиральный или просто из...   24.6.2021, 0:03
|- - Const82   Цитата(jota @ 24.6.2021, 0:03) А не проще...   27.6.2021, 11:28
|- - CNFHSQ   Цитата(Const82 @ 27.6.2021, 11:28) По мое...   13.7.2021, 21:20
- - aforest   Всем спасибо за ответы. Я знаю, что слово "п...   24.6.2021, 0:58
- - Twonk   Завоздушивание верхних концевых аппаратов в схемах...   24.6.2021, 6:58
- - aforest   Дельная информация об этой перевальной точке. Спас...   24.6.2021, 17:35
- - инж323   просто подход к участкам подьема и опуска чуть раз...   24.6.2021, 23:23
- - aforest   А вот не должно быть непонятной гидравлики. Тут то...   29.6.2021, 21:03


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 17:09
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных