> Сгнил внутренний блок кондиционера, чем-то разъело испаритель внутреннего блока, сильнейшая коррозия.
Пермяков Николай
сообщение 16.7.2021, 18:20
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 12.5.2014
Пользователь №: 233259



Начну с пред истории. Все это происходит в Перми, что бы было понимание какой климат.
Год назад перестал холодить потолочник Тосот 14 кВт. Установлен в кафе. Дренаж в канализацию!!! После долгих усилий и разбора внутреннего блока было обнаружено, что трубки очень сильно чем-то разьело. Какая-то мощнейшая химическая реакция. За 15 лет в этой сфере не мы, никто в окружении с таким не сталкивался. Пайка помогла на две недели, потом образовалось еще больше дыр. Пришлось менять блок. Облазив все форумы нашли по России два случая. Кто-то написал что в кафе могли использоваться моющие средства содержащие щелочь и якобы она в парах воздуха в совокупности с влажной средой могла дать такую реакцию. Но под кондиционерам был холодильник и он в полном порядке. Да я все моющие средства были экологическими. Второй вариант это канализационные пары. Но что за газ в них и почему он так повлиял на медь не понятно. Может в меди содержалось примесь чего-то, что вступает в реакцию и дает такие последствия.
Вопрос остался без ответа.
Второй случай произошел произошел на квартире. Установлены три кондиционера Митсубиши Электрик. После 8 лет эксплуатации сгнили все три внутренних блока. В квартире чистота, порядок и маленькие дети. Дренаж был выведен в канализацию.
Истрия повторилась с мултиком General fujitsu. Сгнили оба внутренних блока за 10 лет эксплуатации. Дренаж в канализацию. Дом частный.
Последний случай. Фото с этого объекта. Мультик MDV. Наружка и 4 канальных блока. После долгих поисков выяснилось что сгнил внутренний блок. Проверка азотом бесполезная. С таким кол-вом дыр шипения нет. Все как в трубу. Визуально пока не разберешь не видно. Дренаж уходил в канализацию. Но кондиционер не эксплуатировался за 3,5 года ни разу. (это 100% факт). В полуметре от него установлен кондиционер идентичный и который так же не эксплуатировался. У которого дренаж уходил в эту же канализацию. Но при этом второй блок в идеальном состоянии.
Что происходит мы не знаем, но тенденция очень не приятная.
В инструкциях производителями о том, что нельзя подсоединять к канализации ни слова. Да они наверное и не догадываются о таких проблемах. Может и не связано это с канализацией, но что превращает медь в труху за столь быстрый промежуток времени.
Наличие гидрозатвора не имеет никакого значения. Во-первых если сделать его большим, то образуется пробка и вода не уходит. Если не большой или специальный, то вода за 3-4 недели испаряется.
Жду ваших идей и мнений.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Со_стороны_канализации..jpg ( 2,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 35
Прикрепленный файл  Со_стороны_канализации.jpg ( 2,57 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Пермяков Николай   Сгнил внутренний блок кондиционера   16.7.2021, 18:20
- - Neowise   Цитата(Пермяков Николай @ 16.7.2021, 20:2...   16.7.2021, 18:48
|- - Пермяков Николай   Цитата(Neowise @ 16.7.2021, 19:48) Канали...   16.7.2021, 18:59
|- - Denni   Цитата(Пермяков Николай @ 16.7.2021, 18:5...   20.7.2021, 18:16
|- - Пермяков Николай   Цитата(Denni @ 20.7.2021, 19:16) В первую...   23.7.2021, 10:38
|- - Denni   Цитата(Пермяков Николай @ 23.7.2021, 10:3...   23.7.2021, 12:31
|- - Ashihara   Цитата(Пермяков Николай @ 23.7.2021, 10:3...   23.7.2021, 12:36
- - LordN   +1 очень похоже. дренаж наверное напрямую в каналь...   16.7.2021, 18:58
- - Neowise   Какое соединение без хим. анализа не сказать не см...   16.7.2021, 19:09
|- - Пермяков Николай   Цитата(Neowise @ 16.7.2021, 20:09) Какое ...   16.7.2021, 19:13
|- - LordN   Цитата(Пермяков Николай @ 16.7.2021, 23:1...   16.7.2021, 21:35
|- - инж323   Цитата(LordN @ 16.7.2021, 21:35) гидрозат...   16.7.2021, 21:55
|- - LordN   Цитата(инж323 @ 17.7.2021, 1:55) еще т.н....   16.7.2021, 21:57
|- - инж323   Цитата(LordN @ 16.7.2021, 21:57) система ...   16.7.2021, 21:58
- - Neowise   Есть гидрозатворы с обр. клапаном или минипомпа. ...   16.7.2021, 19:17
- - Skaramush   Воде (парам) взяться из той же канализации. Да даж...   23.7.2021, 11:06
- - Neowise   Шнайдер электрик пишет в интсрукции так: Установк...   23.7.2021, 12:52


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных