сообщение 22.7.2021, 12:57
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 22.7.2021
Пользователь №: 394190



Добрый день.Помочь не кому, решил тут написать. Поставили задачу просчитать приточно- вытяжную вентиляцию анализаторной расположеной на нефтехимичеком комбинате.
Температура в помещении должна быть +22 С. Температура забора воздуха с улицы +26.
Размеры анализаторной 10х5х3 (ДхШхВ). Тепловыделения 10кВт.

Расчет
Tу=Трз+gradt(Hпом-2)=22+1,5(3-2)=23,5
L=3.6*Q/(g(Ty-Тпр))= 3,6*10000/ (1,2*(23,5-18))=5454 м3/ч (36 кратность КАРЛ)

1варинат- приточная установка с секцией охлаждения и расходом воздуха 5454 м3/ч
2 вариант. По ВСН 21-77 приму кратность 8 в соответствии с приложением 3.
L=150*8=1200 м3/ч (приточная установка без секции охлаждения) + сплит-системы на тепловыделения в помещении+ тепло вносимое приточным воздухом.

Вопрос. Могу ли использовать 2 вариант ? .За ранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Студент2021   Расчет воздухообмена в помещении.   22.7.2021, 12:57
- - azmt   А почему 8 крат, по ВСН 21-77 д.б. не менее 10. Пр...   22.7.2021, 14:01
- - ИОВ   Цитата(Студент2021 @ 22.7.2021, 12:57) Ра...   23.7.2021, 12:48
- - Студент2021   Цитата(azmt @ 22.7.2021, 15:01) А почему ...   27.7.2021, 6:38
|- - ИОВ   Цитата(Студент2021 @ 27.7.2021, 6:38) Воз...   27.7.2021, 10:45
|- - Студент2021   Цитата(ИОВ @ 27.7.2021, 10:45) При такой ...   27.7.2021, 12:20
- - Студент2021   Добрый день. Что ни кто не может дать совета ?   13.9.2021, 11:54
- - Skaramush   В чём у Вас состоит вопрос? Считайте распределени...   13.9.2021, 12:11
|- - Студент2021   Цитата(Skaramush @ 13.9.2021, 12:11) В чё...   13.9.2021, 13:31
- - Skaramush   Каша у Вас. По кратности Вы обеспечите требования...   13.9.2021, 14:24
|- - Студент2021   Цитата(Skaramush @ 13.9.2021, 14:24) Каша...   14.9.2021, 11:50
- - Skaramush   Нет. Не правильно. Посчитайте рабочую разность по...   14.9.2021, 12:36
|- - Студент2021   Цитата(Skaramush @ 14.9.2021, 12:36) Нет....   14.9.2021, 12:54
- - Skaramush   Дано: 10 кВт теплоизбытков, располагаемый объём во...   14.9.2021, 13:03
|- - Студент2021   Цитата(Skaramush @ 14.9.2021, 13:03) Дано...   14.9.2021, 13:36
- - Skaramush   Вот Вы себе и ответили. На вопрос правильно ли. Пр...   14.9.2021, 14:16
|- - Студент2021   Цитата(Skaramush @ 14.9.2021, 15:16) Вот ...   14.9.2021, 14:32
- - Skaramush   А струя Вашего "полупрома" пришедшая в ш...   14.9.2021, 14:46
- - Wiz   интересно, а как это ЦитатаРециркуляция не допуска...   14.9.2021, 17:19
|- - ИОВ   Цитата(Wiz @ 14.9.2021, 17:19) интересно,...   14.9.2021, 18:56
- - Студент2021   Цитата(Skaramush @ 14.9.2021, 14:46) А ст...   15.9.2021, 7:07
|- - Skaramush   Цитата(Студент2021 @ 15.9.2021, 8:07) Как...   15.9.2021, 9:57
|- - Студент2021   Цитата(Skaramush @ 15.9.2021, 10:57) Точн...   15.9.2021, 10:26
- - Skaramush   В случае полного объёма наружного воздуха через ка...   15.9.2021, 11:54
- - Студент2021   Цитата(Skaramush @ 15.9.2021, 11:54) В сл...   15.9.2021, 12:55


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 1:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных