> Давление в контуре подпитки
ShaGuaR
сообщение 28.7.2021, 12:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 19.10.2020
Из: Барнаул
Пользователь №: 382929



Всем добрый день!
Занимаюсь ИТП...это моё первое ИТП, поэтому давайте без колкостей:)
Помогите разобраться с контуром подпитки!
Температурный график теплосети 130/70 и давление 70/40 м.вод.ст.
Система отопления: рабочее давление 34м. вод. ст, потери давления в контуре 10м.вод.ст, т.е в обратке 24м.вод.ст. Высота системы 19м.
Система вентиляции: рабочее давление 21м.вод.ст, потери давления в контуре 6м.вод.ст, т.е в обратке 15м.вод.ст. Высота системы 10м.
Теперь вопросы:

Нужны ли насосы подпитки? Я так понимаю, что давления обратки хватает заполнить системы и без них (т.к давление в обратке системы ниже, чем давление в обратном трубопроводе теплосети).
Необходимое давление мы принимаем по рабочему давлению(с учетом потерь) или по давлению в обратке?
Что делать с избыточным давлением(например, системе вентиляции необходимо 15м.вод.ст, а в обратке теплосети 40м.вод.ст)?

Я, конечно, понимаю, что вопросы дилетантские, но кому не сложно, объясните
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ShaGuaR   Давление в контуре подпитки   28.7.2021, 12:50
- - gloom11   Можно установить ЭМ клапан или регулятор давления ...   29.7.2021, 10:48
- - ivan-l-ing   Ты напорол ерунды. исходник давление 70\40 ВС...   1.8.2021, 22:00
- - svoroponov   Очень хорошо , в таких случаях , работают регулято...   2.8.2021, 18:52
- - ivan-l-ing   очковтирательство рд там нужен только если в обрат...   2.8.2021, 21:01
- - Машинист   Правильно разговаривать предметно. Предметно - это...   2.8.2021, 23:39
- - ShaGuaR   Цитата(Машинист @ 3.8.2021, 3:39) Правиль...   3.8.2021, 5:41
- - ivan-l-ing   По факту? Это сущ ИТП? В стандартном режиме? это т...   4.8.2021, 4:14
- - ShaGuaR   Цитата(ivan-l-ing @ 4.8.2021, 8...   4.8.2021, 5:49
- - svoroponov   Регулятор ,,после себя,, самый оптимальный вариан...   4.8.2021, 10:37
- - svoroponov   Если давление в системе отопления на обратке надо ...   4.8.2021, 10:59
- - Машинист   Поясните про прессостаты, почему лучше не использо...   4.8.2021, 23:01
- - svoroponov   У прессостадов при применении именно в подпитке в...   5.8.2021, 4:47
|- - инж323   Цитата(svoroponov @ 5.8.2021, 4:47) У пре...   5.8.2021, 17:18
- - svoroponov   Извените , не датчик давления а реле дифференциаль...   5.8.2021, 8:23
- - svoroponov   Извините ,уточняю, не датчик давления а реле давле...   5.8.2021, 9:01
- - svoroponov   У нас сейчас все дома выше 8 этажей относят к выс...   5.8.2021, 18:39
- - svoroponov   Регулировка упирается в регулировку диапазона межд...   5.8.2021, 19:15
- - инж323   В РФ высотные - выше 75 метров и не входят в СП 60...   5.8.2021, 19:36
- - svoroponov   Я привёл просто конкретный пример по группе высотн...   5.8.2021, 21:30


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 21:48
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных