gnick
сообщение 29.7.2021, 22:56
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 23.5.2020
Пользователь №: 377400



В строящемся частном доме - 5 помещений с приточно-вытяжной вентиляцией. Вентканалы организованы так, что из котельной в каждое помещение идёт по отдельной приточной и вытяжной магистрали. То есть из котельной выходит 5 труб и приходит 5 труб.

Самое простое это поставить приточно-вытяжную установку с рекуператором, за ней - камеры статического давления, и затем - сервоклапаны на каждую из труб.

И далее - кропотливая настройка этих сервоклапанов, ведь, например, изменив на градус положение заслонки, давление изменится и на других сервоклапанах(каналах), а это значит, что в этот самый момент на какой-то градус положения заслонок нужно изменить и на всех остальных сервоклапанах. Это решаемо, конечно, но добиться точности будет явно не просто.

И дело тут ещё вот в чём: каждый сервоклапан стоит по 40 тысяч рублей...

Просто даже если взять самые продвинутые вентиляторы подходящей мощности - ECOWATT серии от Soler Palau (EC моторы), которые можно подстроить с высочайшей точностью, то это будет стоить не больше, чем эти сервоклапаны.

Вот я и задался вопросом, а что если мне в котельной на каждый вентканал поставить по такому отдельному вентилятору? Проблема - в рекуперации и уличных вентканалах. Будет это 5 рекуператоров и 10 уличных вентканалов (5 приток, 5 вытяжка) или же всё таки реально настроить всё с 1 рекуператором и 2 уличными вентканалами (1 приток, 1 вытяжка)?
Проблема в том, что когда 1 приточный вентканал разделяется на 5, где на каждом сразу стоит вентилятор, то включив 1 вентилятор, он начнёт тянуть не только с улицы, но и с соседних вентканалов, если вентиляторы там выключены (то есть в итоге тянуть будет из других помещений)

Соответственно, чтобы такого не было, нужно чтобы все вентиляторы всегда крутились со скоростью, которая, как минимум, препятствовала бы забору воздуха из приточных вентканалов. Благодаря EC вентиляторам это реально настроить - по крайней мере не сложнее, чем систему из сервоклапанов. Тут по сути можно контролировать число оборотов, из которого затем можно выразить плюс-минус точный расход воздуха, а угол открытия заслонки сервоклапана ни о чём однозначно не скажет, то есть расход будет зависеть от положения остальных заслонок.

Я бы хотел понять, то, что я пишу, это вообще где-то практикуется? из одной приточной трубы выходит несколько вентиляторов, некоторые из которых должны иметь возможность (почти) ничего через себя не прокачивать

Сообщение отредактировал gnick - 29.7.2021, 23:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- gnick   ВАВ система с серво-клапанами или отдельные EC вентиляторы   29.7.2021, 22:56
- - 327   Прошу прощения, но на кой пен....с вам "вав...   30.7.2021, 0:12
|- - gnick   Цитата(327 @ 30.7.2021, 0:12) Прошу проще...   30.7.2021, 15:02
|- - jota   Цитата(gnick @ 30.7.2021, 15:02) чтобы бы...   30.7.2021, 18:23
|- - gnick   Цитата(jota @ 30.7.2021, 18:23) Я бы выбр...   1.8.2021, 22:07
|- - Neowise   Цитата(gnick @ 2.8.2021, 0:07) Или может ...   1.8.2021, 22:43
||- - gnick   Всем отписавшимся большое спасибо - пока разбираюс...   2.8.2021, 20:26
|- - jota   Effecter(ER-900V3); Turkov(Zenit 900 heco); Breeza...   2.8.2021, 11:38
|- - gnick   Цитата(Neowise @ 1.8.2021, 22:43) В vav к...   2.8.2021, 12:29
- - jota   Если нужна только балансировка и ненужно менять ко...   30.7.2021, 0:13
- - Гена   В частном доме минимизировать количество воздуха с...   30.7.2021, 15:30
- - Neowise   Если надо выключать вентиляцию в неиспользуемых по...   30.7.2021, 16:32
- - ivan-l-ing   есть упущенный нюанс... делая переменный расход во...   1.8.2021, 22:14
|- - vsklokoch   ТС, по мне, так Вы напрасно это проигнорировали: Ц...   4.8.2021, 22:20
|- - jota   Цитата(vsklokoch @ 4.8.2021, 22:20) ТС, п...   5.8.2021, 0:01
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 5.8.2021, 0:01) Да, это вер...   5.8.2021, 21:29
- - Ashihara   Как бы сделал я: вентилятор с ПЧ, клапаны обычные...   2.8.2021, 13:00
- - jota   Управление по уровню СО2 неплохо работают в залах,...   2.8.2021, 16:57
|- - Ashihara   Цитата(jota @ 2.8.2021, 16:57) Управление...   2.8.2021, 18:27
- - Neowise   Например такой: https://www.trox.ru/downloads/7c78...   2.8.2021, 21:27
- - jota   Да, давление выше в магистрали на ~ 50 Па. После V...   6.8.2021, 0:08
- - vsklokoch   Цитата(jota @ 6.8.2021, 0:08) Да, давлени...   7.8.2021, 21:07


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:08
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных