Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Водопроводный колодец
alenusic
сообщение 18.8.2021, 14:52
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 24.7.2012
Из: химки
Пользователь №: 157519



Добрый день, Уважаемые Проектировщики!
Прошу у Вас помощи в проверке водопроводного колодца, обвязки внутри колодца.
Трубопровод из стальных труб диаметром 159мм, трасса с пожарными гидрантами на промплощадке с большегрузым транспортом, в Московской области.
Вопросы такие:
1) если магистраль из стальных труб, обвязку в колодце также делаем из стальных фасонных частей, задвижек? не из ВЧШГ? В СП31 п.11.20 написано "Фасонные части для трубопроводов следует применять по ГОСТ......." Много гостов, а вот на стальные фитинги нет, значит ли это что применить необходимо обвязку вчшг?
2) Взяв по аналогии из ПП16-21 ал.1 на вводе я поставила муфту соединительную для стальных труб ПФРК dy150, но в том же ПП16-21 - с другой стороны стоит просто фланец стальной приварной. Как правильнее, поставить ПФРК во всех местах соединения стальной трубы с тройниками, арматурой? Пфрк действует еще и как компенсатор?
3) по трассе водопровода много поворотов с углами от 16 градусов до 90, нужны ли упоры на повороте? Если да, то каким типовым проектом можно воспользоваться? В спецификацию закладываются отводы, наиболее подходящие к моим углам поворота? или гнут на месте? Где можно об этом почитать?
4)какое внутреннее защитное покрытие применить для стального трубопровода?
5) Достоточна ли толщина стенки 159х4?
6) Достаточно ли вот такое внешнее покрытие:
- битумная эмаль - 2 слоя;
- гидроизол;
- битумная эмаль - 2 слоя
Общая толщина покрытия изоляции - 8 мм

К сожалению со стальными трубопроводами не сталкивалась, буду очень благодарна за помощь)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  колодец_с_пг.pdf ( 29,46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 6:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных