> Применение трехходового клапана
Anton_1000
сообщение 18.8.2021, 17:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 7.9.2016
Пользователь №: 304530



Здравствуйте. Приобрели 3-х ходовой клапан HFE3, электропривод AMB 182 и ТРМ32 с датчиками. Подключение клапана по классической схеме смешения потоков (А) от котла, (В) обратки и подачи в контур отопления (АВ). Согласно требования теплотехника поток (А) от котла не должен быть перекрыть более чем на 10%, а поток (В) перекрываться полностью. Т.е. от котла всегда существует небольшая протечка. ТРМ32 не имеет входов для датчика положения, электропривод крутиться строго на 90 град. Каким образом ограничить полное перекрытие потока (А)?