> Высокая температура в рабочей зоне при подачи охлажденного воздуха с 5,5 м
serega78rus
сообщение 19.8.2021, 0:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 13.2.2012
Пользователь №: 140025



Прошу консультации по следующей проблеме:
Имеется помещение магазина (торговый зал) в торговом центре, площадью около 80 м2, с высотой потолка ГКЛ 5,5 м, за которым установлен канальный фанкойл Carrier 42NH645, холодопроизводительностью- полная 5,2 кВт/ явная 5 кВт (указанные параметры для темп. воды 10/15*С, темп. помещения +25*С), расход воздуха, при расчетном сопротивлении 1440 м3/час (фактически примерно соответствует). Забор воздуха осуществляется с высоты установки блока -6 м, подача охлажденного воздуха через 8 сопловых диффузоров ДПУ-С 200 (по 180 м3/час) расположенных на высоте 5,5 м, по периметру зала. Приточная вентиляция отсутствует, вытяжная- 440 м3/час (диффузоры также на высоте 5,5 м)- двери в галерею комплекса всегда открыты (температура в галерее комплекса может меняться от 22 до 27*С в течении дня). На высоте 3 м от пола установлены светильники (шинопровод), суммарной мощность 3,4 кВт (из проекта ЭОМ). Расчетные теплопоступления от людей- 3- 3,5 кВт (фактический меньше, так как одновременно такого количества людей не было), теплопоступления от солнечной радиации, оборудования и т.д. отсутствуют (минимальны). Фанкойл установлен менее года назад, полностью обслужен (фильтра- воздух/ грязевик, теплообменник, крыльчатка и т.д.), к монтажу также претензий нет. Температура в рабочей зоне (установлен термометр на стене, на высоте 1,5 м) не опускается ниже +25*С/26*С, обычно выше, и периодически за +30*С, при этом в соседних магазинах аналогичных проблем нет (проблему с чиллером можно исключить на 99%). Температура воздуха на выходе из диффузоров, замеренная в дневное время пирометром- +12-14*С (темп. в зале +27/28*С, потолок ГКЛ +29/31*С- при данной температуре на заборе, холодопроизводительность по каталогу будет выше 6,7 кВт).
Возможен ли такой вариант, что фанкойл в первую очередь снимает тепло от освещения (из-за расположения) и вентиляции, из-за чего в рабочую зону поступает недостаточно холода (темп. градиент на 4 м высоты всего 2*С)- возможен ли расчет количества холода, которое фактически поступает в раб. зону? И какой вариант может улучшить ситуацию (кроме замены оборудования и спуска диффузоров)?
Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.7.2025, 20:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных