Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
> Дымоудаление из коридора в подвале
red-max
сообщение 6.9.2021, 11:23
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 27.4.2010
Пользователь №: 54351



Добрый день, коллеги!
Проектирую 23-х этажный жилой дом. Первый раз на моей практике заказчик потребовал разместить в подвале жилого дома кладовые помещения. Блоки кладовых (3-6 кладовых (до 10м2) с ограждением на высоты 2,2м) до 50м2 отделены перегородками 1-го типа с дверями EI-30 от остальной части подвала (коридора и технических помещений). В связи с этим возникают вопросы:
1. Нужно ли делать дымоудаление из коридора ведущего к выходу наружу. По СП7.13130 п.7.2.б - получается, что не нужно (нет постоянного пребывания людей СП4.13130 п.3.19'). Может что то не правильно читаю или не замечаю?
2. Вентиляцию делаю по принципу приток воздуха из объема подвала через переточную решетку с установкой ОЗК, вытяжку механическую из каждого блока кладовых, с установкой ОЗК при пересечении перегородки 1-го типа, с размещением вентилятора в объеме подвала. Все ли верно?
3. Сбор стояков под потолком подвала и подключение к магистралям в пределах блока кладовых, т.е. для обслуживание нужно открыть дверь EI-30. Просьба прокомментировать.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  4_Подвал.pdf ( 78,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- red-max   Дымоудаление из коридора в подвале   6.9.2021, 11:23
- - Амиго   так же делаем. только блок кладовок до 200м2. поче...   6.9.2021, 15:58
|- - Derange   Цитата(Амиго @ 6.9.2021, 15:58) так же де...   10.9.2021, 16:37
- - red-max   Спасибо, Амиго! Меня больше всего волнует вопр...   7.9.2021, 8:12
- - Амиго   ЦитатаМеня больше всего волнует вопрос про дымоуда...   7.9.2021, 9:55
- - трое пожарников   "По СП7.13130 п.7.2.б - получается, что не ну...   7.9.2021, 13:56
|- - red-max   "Остается только доказать, что блок кладовых ...   7.9.2021, 14:49
|- - инж323   Цитата(трое пожарников @ 7.9.2021, 13:56)...   7.9.2021, 20:34
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 7.9.2021, 20:34) а вот сл...   7.9.2021, 22:19
- - Амиго   ЦитатаПолностью согласен с данным замечанием и рас...   7.9.2021, 18:14
- - инж323   не успел допечатать. "аналогичной площади...   7.9.2021, 21:02
- - инж323   разные и оба разные в своей канительности, но осна...   7.9.2021, 22:24
- - Derange   Кто-нибудь может дать ответ на мой первый вопрос? ...   17.9.2021, 14:18
- - ИОВ   Цитата(red-max @ 6.9.2021, 11:23) До...   19.9.2021, 14:50
- - elenam   По дымоудалению: А правильно ли я понимаю, что есл...   19.9.2021, 23:42
- - трое пожарников   ИМХО, написали как следует не разобравшись (хороше...   20.9.2021, 7:20
- - Амиго   Цитата1) Всегда считал, что согласно п.6.12 СП7 ус...   20.9.2021, 11:18
- - elenam   На новой парковке блоки кладовых выделены п/п пере...   1.6.2022, 15:04
|- - Mr. Lewton   Цитата(elenam @ 1.6.2022, 15:04) Разрешен...   1.6.2022, 16:02
- - elenam   Да. Согласна коридоры - это всегда отдельные систе...   1.6.2022, 16:38
|- - ИОВ   Цитата(elenam @ 1.6.2022, 16:38) Да. Согл...   1.6.2022, 17:09
- - elenam   Было предложено Заказчику разделить кладовые не ж/...   1.6.2022, 17:50
|- - ИОВ   Цитата(elenam @ 1.6.2022, 17:50) Было пре...   1.6.2022, 18:38
- - babbda   Цитата(red-max @ 6.9.2021, 13:23) 1....   8.12.2022, 5:51
|- - ИОВ   Цитата(babbda @ 8.12.2022, 5:51) При высо...   8.12.2022, 12:48
- - babbda   В физическом плане я с вами согласен. Но как быть...   11.12.2022, 7:40
|- - ИОВ   Т.е. в Вашем понимании нормы просто бла-бла-бла, н...   11.12.2022, 9:54
|- - инж323   Цитата(babbda @ 11.12.2022, 7:40) В физич...   11.12.2022, 10:22
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 11.12.2022, 10:22) Как то...   11.12.2022, 11:08
- - keaton   Цитата(babbda @ 11.12.2022, 8:40) Возможн...   12.12.2022, 8:59
- - babbda   ИОВ, не понял почему для меня нормы бла-бла-бла и ...   16.12.2022, 6:30
|- - ИОВ   Цитата(babbda @ 16.12.2022, 6:30) ИОВ, не...   16.12.2022, 11:13
- - babbda   Если подпор в лифтовой холл на закрытую дверь, доп...   21.12.2022, 7:40
|- - ИОВ   Цитата(babbda @ 21.12.2022, 7:40) Если по...   21.12.2022, 8:20
- - vin-ks   Здравствуйте, коллеги. Проектирую жилой дом со вст...   12.2.2025, 6:38
- - AGAG   а вы не сомневайтесь))) и сущности не плодите)))   12.2.2025, 14:46


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274