> Количество всасывающих линий насосной станции пожаротушения
julia3007
сообщение 8.9.2021, 15:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 14.9.2009
Пользователь №: 38462



Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, убедить заказчика в таком вопросе. Есть территория с производственным зданием. В здании предусмотрен х/п водопровод, внутреннее пожаротушение (2 струи по 5,7 л/с, кранов более 12 шт.). Расход на наружное пожаротушение 60 л/с. Источник водоснабжения - коммунальные сети, расположенные примерное в 1 км от площадки, гарантированный напор в точке подключения 26 м. За счет разницы геодезических высот и потерь напор на вводе на площадку будет 17 м. Напора на х/питье достаточно. Поставила на вводе на площадку пожарную насосную, рассчитанную на наружное и внутреннее пожаротушение.
Два вопроса - нужно ли в данном случае для наружного пожаротушения предусматривать напор 10 м на уровне самой высокой точки здания? Или вообще поставить насосную в здании только на внутреннее пожаротушение?
Вопрос второй - заказчик убеждает, что если насосная только на внутреннее пожаротушение, то от коммунальных сетей можно тянуть только одну линию на площадку, т.к. п.7.5 СП 8.13130 относится только к наружному пожаротушению. На пункт 8.4 того же СП про необходимость резервуара в данном случае также отвечает, что это же только к наружному пожаротушению относится.
Подскажите, как правильно сделать насосную (снаружи на внутреннее и наружное пт) или в здании и как убедить, что нужно тянуть две линии на площадку, либо ставить резервуар!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- julia3007   Количество всасывающих линий насосной станции пожаротушения   8.9.2021, 15:33
- - jiexawcr   Цитата(julia3007 @ 8.9.2021, 15:33) Здрав...   8.9.2021, 16:13
- - julia3007   А если я поставлю насосную только на внутреннее по...   8.9.2021, 16:56
|- - aminopower   Цитата(julia3007 @ 8.9.2021, 16:56) А есл...   9.9.2021, 7:46
|- - Serg Ivanov   Цитата(julia3007 @ 8.9.2021, 16:56) А есл...   9.9.2021, 9:07
|- - julia3007   Цитата(Serg Ivanov @ 9.9.2021, 9:07) Нет,...   9.9.2021, 9:44
|- - Ferdipendoz   Цитата(julia3007 @ 9.9.2021, 11:44) Спаси...   9.9.2021, 10:14
||- - julia3007   Цитата(Ferdipendoz @ 9.9.2021, 10:14) Так...   9.9.2021, 12:15
|- - jiexawcr   Цитата(julia3007 @ 9.9.2021, 9:44) Спасиб...   9.9.2021, 12:06
|- - Serg Ivanov   Цитата(julia3007 @ 9.9.2021, 9:44) Спасиб...   9.9.2021, 19:05
- - aminopower   Цитата(julia3007 @ 9.9.2021, 12:15) Так е...   9.9.2021, 12:45
- - jiexawcr   julia3007 сп10.13130.2020 3.17 закольцованная раз...   9.9.2021, 13:37
|- - aminopower   Цитата(jiexawcr @ 9.9.2021, 13:37) aminop...   9.9.2021, 13:58
|- - jiexawcr   ... UPD BTS точно, забыл про этот 1 ввод. прописа...   9.9.2021, 14:23
||- - aminopower   Цитата(jiexawcr @ 9.9.2021, 14:23) дополн...   9.9.2021, 14:28
||- - jiexawcr   Цитата(aminopower @ 9.9.2021, 14:28) Ок, ...   9.9.2021, 14:34
|- - julia3007   Цитата(aminopower @ 9.9.2021, 13:58) Если...   9.9.2021, 16:32
|- - jiexawcr   Цитата(julia3007 @ 9.9.2021, 16:32) расст...   9.9.2021, 16:42
- - BTS   СП-10.13130.2020 12.28 Количество входных напорных...   9.9.2021, 14:16
- - Dima_UA   или две трубы, или одна труба и резервуары с насос...   9.9.2021, 16:35
|- - aminopower   Цитата(Dima_UA @ 9.9.2021, 16:35) или две...   9.9.2021, 16:36
- - Ferdipendoz   Да и кольцевой водопровод, сидящий на тупиковом уч...   10.9.2021, 8:17
- - Serg Ivanov   Цитата(Ferdipendoz @ 10.9.2021, 8:17) Да ...   10.9.2021, 10:41
- - jiexawcr   Цитата(Ferdipendoz @ 10.9.2021, 8:17) Да ...   10.9.2021, 11:15


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:30
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных