> VACON NXS00315A2H1SSS ошибка
shuraken
сообщение 11.9.2021, 9:30
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2021
Пользователь №: 387839



Доброго времени суток, ПЧ NXS00315A2H1SSS выдает при включении три ошибки: 1 Перегрузка по току, 3 замыкание на землю, 41 температура IGBT. Ошибки выдает при отключенном двигателе с клем ПЧ. Вентилятор работает. В истории фиксации данных при аварии с T1 по T13 стоит все по нулям за исключением температура устройства 13С и напряжение DC540V. Разборка, осмотр, чистка от пыли и чистка контактов IGBT модуля ни к чему не привели. По замерам: прозвонка выходов-входов (силовые клемы) в норме пробоя нет. Так же IGBT пробоя нет, температурный датчик встроенный в модуль дает правильное сопротивление при 25С 1кОм. Хотел посмотреть макропрограмму находящуюся в меню М6 но не смог т.к при пролистывании меню данный пункт отсутствует с меню М5 сразу перескакивает на M7. В данный момент хочу попробовать скачать данные c помощью кабеля rs232 и программы NCDrive. Что можно еще посмотреть, замерить контрольные точки и.д. дайте совет пожалуйста.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения



Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:20
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных