Защита насоса., Защита циркуляционного насоса на приточке. |
|
|
Гость_siryi_*
|
19.2.2007, 20:13
|
Guest Forum

|
Господа подскажите пожалуйста решение. Имеется приточка. Автоматика REGIN CORRIGO L10. Циркуляционный насос приточки WILO TOP-S 25/7. Насос вышел из строя( закинило турбинку). Водяной клапан закрылся. Циркуляции не было. Радиатор разморозило. Как не допустить в будущем? Что можно поставить на насос, чтобы при отсутствии циркуляции появлялся сигнал "авария". Искал поиском. Как я понял лучше всего реле давления. Сравнивать до и после насоса. Или есть другие варианты? Подскажите на что ориентироватся при заказе? В принципе надо завести это в CORRIGO или не получится? К сожалению в автоматике не силен. Каюсь. Инженеру ТГВ так низзя. Исправляюсь, но текучка заедает. Помогите!!! :wacko:
|
|
|
|
Сообщений в этой теме
siryi Защита насоса. 19.2.2007, 20:13 Fanat Цитата(siryi @ Feb 19 2007, 20:13 )Господа по... 19.2.2007, 20:27 Игорь Борисов Цитата(siryi @ Feb 19 2007, 20:13 )Насос выше... 19.2.2007, 20:31 siryi Может быть неправильно сформулирувал тему.
Нужно з... 19.2.2007, 20:46 Kass Все очень просто, и не стоит не копейки. Надо конт... 19.2.2007, 21:13 Guest ЦитатаНадо контролировать канальную температуру, а... 19.2.2007, 21:25 siryi Предыдущий пост мой.
Проясните с канальной тем-рой... 19.2.2007, 22:05 Kass В канал я ставлю термистор, по которому регулирую ... 20.2.2007, 0:10 Fanat Цитата(Kass @ Feb 20 2007, 00:10 )В канал я с... 20.2.2007, 7:28 vildanrf Простите меня, наивного. Не понимаю одной вещи - с... 20.2.2007, 8:17 siryi CORRIGO-это и есть специализированный контроллер д... 20.2.2007, 10:52 Abysmo Ну я например делаю так для каждого насоса/вентиля... 20.2.2007, 10:59 siryi Вентилятор не работал. Авария произошла когда конт... 20.2.2007, 11:10 hrolson Я, например, как минимум, ставлю доп контакт на ав... 20.2.2007, 11:10 Kass Цитата(Fanat @ Feb 20 2007, 07:28 )я помню су... 20.2.2007, 11:17 Kass Цитата(Abysmo @ Feb 20 2007, 10:59 )На контро... 20.2.2007, 11:31 ttt Цитатамаленький насос хоть и создаст на себе тот м... 20.2.2007, 12:16 olg2004 Защита и сигнализация работы насоса просто не осущ... 20.2.2007, 15:11 Kass 2 ttt. Работает, потому, что маленький насос нужен... 20.2.2007, 16:48 ttt ЦитатаРаботает, потому, что маленький насос нужен ... 20.2.2007, 17:03 olg2004 Цитатахороший мороз перекрыть кран на подаче
и от... 20.2.2007, 17:04 Abysmo Цитата2 olg2004. Могу вам описать случай, когда вы... 20.2.2007, 17:18 alexmax Возвращаясь к началу дискуссии, выход насоса из ст... 20.2.2007, 17:25 Guest Капилярный термостат может спасти, но в большинств... 20.2.2007, 17:31 Kass Отказ насоса, забитый калорифер, низкая температур... 20.2.2007, 20:45 Взводатор Даже "фирменный" контроллер можно включи... 20.2.2007, 23:29 Kass У меня такое ощущение, что не все читают посты пол... 21.2.2007, 7:55 Взводатор Уважаемый Kass!
ГОСТ - не догма, а руководств... 21.2.2007, 10:50 Abysmo ЦитатаИ как вы не цепляйте к "фирменной... 21.2.2007, 11:41 ttt ЦитатаУ меня такое ощущение, что не все читают пос... 21.2.2007, 17:20 siryi Из всего вышесказанного можно делать вывод, что ид... 21.2.2007, 20:43 Игорь Борисов Цитата(siryi @ Feb 21 2007, 20:43 )Из всего в... 21.2.2007, 20:51 Kass 2 ttt. Прошу прощения, я действительно просмотрел ... 21.2.2007, 22:05 Dimur
да, да и еще раз ДА. Именно так все и проис... 21.2.2007, 22:32 Взводатор Цитата(Kass @ Feb 21 2007, 21:05 )Я же говори... 22.2.2007, 0:24 Kass Цитата(Взводатор @ Feb 22 2007, 00:24 )Какая ... 22.2.2007, 0:49 ttt to Kass
ЦитатаЕсли вам больше нравится термостаты,... 22.2.2007, 8:36 LordN ЦитатаТак вот отрыв провода от термостата ни к чем... 22.2.2007, 9:07 Взводатор Цитата(Kass @ Feb 21 2007, 23:49 )А что у вас... 22.2.2007, 11:05 siryi Цитата(Dimur @ Feb 21 2007, 22:32 )Возможно а... 22.2.2007, 14:42 Mars ЦитатаТо есть при 25°C начинается открытие клапана... 22.2.2007, 15:08 ttt ЦитатаПоэтому и спрашивал совета именно по датчика... 22.2.2007, 15:41 Kass
Да вот с малым тау я там ничего не видел. При вк... 22.2.2007, 17:10 Гость_VKV У Грундфоса на циркуляционные насосы UPS (аналог) ... 22.2.2007, 23:02 Kass Да это вообще пукалка. 22.2.2007, 23:36 Игорь Борисов Цитата(Гость_VKV @ Feb 22 2007, 23:02 )У Грун... 22.2.2007, 23:43 Kass Да эти мифы об европейском электричестве, как и ев... 22.2.2007, 23:51 olg2004 реле протока воды и защита калорифера по аварии на... 24.2.2007, 9:32 Kass Да делайте автоматическую периодическую прочистку ... 24.2.2007, 10:50 Elektroshok ПОВЫСИТЬ надежность автоматики на L10 для приточек... 25.2.2007, 21:20 Fanat
Да вот с малым тау я там ничего не видел. При вкл... 26.2.2007, 7:33 Kass Так а как бы они его проверили? Монтировали летом,... 26.2.2007, 14:04 Fanat Цитата(Kass @ Feb 26 2007, 14:04 )Так а как б... 26.2.2007, 19:47 Kass ХЗ. Там щиты Ремаковские висели, не мои объекты. Н... 27.2.2007, 11:55 Взводатор Не нужно валить с больной головы на здоровую!
... 27.2.2007, 14:42 Игорь Борисов Кстати, по поводу NO-контактов и схожих элементов.... 27.2.2007, 14:57 Fanat Цитата(Игорь Борисов @ Feb 27 2007, 14:57 )Кс... 27.2.2007, 15:32 Kass 2 Взводатор.
Если бы у нас в стране делалось все... 27.2.2007, 15:55 Взводатор Это говорит только о том, что Вы так работаете.
П... 27.2.2007, 18:24 Kass 2 Взводатор. Вы наверное меня не правильно поняли.... 27.2.2007, 19:39 Игорь Борисов Цитата(Kass @ Feb 27 2007, 19:39 )А вот всяки... 27.2.2007, 19:47 Kass Вот и я о том же. 27.2.2007, 20:09 Взводатор Ох, господа идеалисты, где же вы работаете? Любая ... 27.2.2007, 20:47 Игорь Борисов Цитата(Взводатор @ Feb 27 2007, 20:47 )Ох, го... 27.2.2007, 21:34 Kass Цитата(Игорь Борисов @ Feb 27 2007, 21:34 )Но... 28.2.2007, 0:21 Игорь Борисов Цитата(Kass @ Feb 28 2007, 00:21 )Ну не помен... 28.2.2007, 0:40 Kass И опять таки соглашусь. Причем эти то шептуны и ... 28.2.2007, 0:59 Взводатор Цитата(Kass @ Feb 27 2007, 23:21 )Правильно с... 28.2.2007, 10:28 Kass Цитата(Взводатор @ Feb 28 2007, 10:28 )Вы неп... 28.2.2007, 10:43 mike-altai Привет всем. Подскажите, пожалуйста!
Циркуляци... 5.10.2007, 7:10 Kass Цитата(mike-altai @ 5.10.2007, 8:10)... 5.10.2007, 20:10 mike-altai Цитата(Kass @ 6.10.2007, 0:10) 173354А за... 6.10.2007, 14:29 Abysmo Цитатасмысл такого решения?
Неправильно узел обвя... 6.10.2007, 21:06 Kass Цитата(Abysmo @ 6.10.2007, 22:06) 173476Н... 7.10.2007, 1:53 Кузнецов Д А Цитата(Abysmo @ 6.10.2007, 21:06) 173476Н... 9.10.2007, 9:46 vladun ПРи установке насоса на подмесе (при большом распо... 6.10.2007, 22:55 Kass Насос на перемычке ставили в схемах с двухходовым.... 9.10.2007, 10:23 Кузнецов Д А да, не посмотрел, что 3-х ходовой, только с 2-х ра... 9.10.2007, 10:41 Задержка поставки! Если вопрос (Что можно поставить на насос, чтобы ... 15.10.2007, 10:38 Kass Цитата(Задержка поставки! @ 15.10.2007, 1... 20.10.2007, 13:05
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|