> Приточка с электронагревателем
pakistanez
сообщение 21.9.2021, 15:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 5.11.2009
Пользователь №: 40446



Здравствуйте, форумчане!
Подскажите, пожалуйста как быть?
Имеем приточную систему с электронагревом, смонтировали в очень тесном помещении, нагреватель 9квт, расположен между фильтром и вентилятором осевым производительность 1700м3/ч, управление нагревом через семисторный регулятор. Смонтировано все вплотную к друг другу. Говорят есть риск выхода из строя вентилятора по перегреву либо куда хуже пожар.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMG_49dabb9c3aba3c08fba6d6b0522ae11a_V.jpg ( 2,72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 40
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- pakistanez   Приточка с электронагревателем   21.9.2021, 15:10
- - Neowise   Так и цепляют чаще всего, лучше конечно разнести.   21.9.2021, 15:56
- - Skaramush   1. Это не осевой вентилятор, это канальный вентиля...   21.9.2021, 16:09
|- - pakistanez   Цитата(Skaramush @ 21.9.2021, 16:09) 1. Э...   21.9.2021, 16:59
- - Skaramush   Сложно, но нужно. Или попрощаетесь, как минимум, с...   21.9.2021, 17:04
- - LordN   +100500. обращаться надо к профи, а не к самоделки...   21.9.2021, 17:53
- - Neowise   При перегреве воздуха сработает аварийный термоста...   21.9.2021, 18:04
- - Skaramush   Ага. 95 первая ступень и 105 вторая. А вентилятор ...   21.9.2021, 18:31
- - Neowise   Точно можно глянуть, но на вскидку: термостат (рег...   21.9.2021, 18:37
- - Neowise   Посмотрел , термостаты эл. нагревателей: Shuft 60/...   21.9.2021, 19:21
|- - pakistanez   Цитата(Neowise @ 21.9.2021, 19:21) Посмот...   22.9.2021, 9:23
- - Neowise   Если боитесь перегрева , то переставьте вентилятор...   22.9.2021, 9:50
|- - LordN   Цитата(Neowise @ 22.9.2021, 13:50) Если б...   22.9.2021, 15:53
- - kosmos440o   Точно такие же приточки есть на знакомом объекте. ...   22.9.2021, 10:12
- - Neowise   В готовых приточках так и стоят, перед калорифером...   22.9.2021, 16:43
- - LordN   так, да не те   22.9.2021, 17:06
- - yozik   Мдаааа... Один совет забыли дать. ТС прочитай пасп...   22.9.2021, 17:22
- - Neowise   Цитатаменее двух присоединительных диаметров. А за...   22.9.2021, 19:13
|- - Skaramush   Цитата(Neowise @ 22.9.2021, 20:13) А заче...   22.9.2021, 19:16
- - SSA   Нипаверишь, и кондиционированием с холодоснабжение...   22.9.2021, 19:34
- - Skaramush   А, "автомотовелофотокинорадимонтёр", тог...   22.9.2021, 19:40
- - Neowise   А все же.   22.9.2021, 19:48
- - yozik   Два варианта, какой из более значимый не знаю, но ...   22.9.2021, 21:45
- - Neowise   Цитата(yozik @ 22.9.2021, 23:45) Если не ...   22.9.2021, 22:48


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 7:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных