> Механическая вентиляция квартир, Поделитесь опытом
Gogogoro
сообщение 23.9.2021, 14:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 27.5.2014
Пользователь №: 234816



У нас в городе только сейчас начали переходить на приточно-вытяжные системы для вентиляции, а иногда и воздушного отопления квартир. Возникло несколько вопросов.
На пример одного объекта: 4-этажный многоквартирный односекционный жилой дом. Для экономии энергии используем ПВУ с рекуперацией тепла, водяной калорифер. Вент.камера на кровле, вертикальные распределительные воздуховоды, в каждую квартиру подводится 1 приточный, 1 вытяжной воздуховод. Возникло несколько вопросов.
1)Как максимально верно рассчитывать воздухообмен квартир? Варианты:
По Сп54 принимаем расходы вытяжного воздуха для кухонь, с/у, ванных, а расход приточного принимаем меньше с учетом дисбаланса в 5% с вытяжкой.
По Сп54 принимаем расходы приточного воздуха для жилых комнат и кухни 1 крат, а расход вытяжного принимаем больше с учетом дисбаланса в 5% с притоком.
Какие нормативные обоснования для наличия этого дисбаланса? Возможно ли принять расходы равными, а небольшой дисбаланс организовать по факту при настройке системы?
2)Возможно ли в таком случае применять общий вытяжной воздуховод для сан. узла и кухни?
Согласно Сп60.2020 7.1.9 Внутри квартир допускается объединение воздуховодов систем вентиляции кухонь и санитарных узлов, при следующих условиях:
- применения индивидуальных поквартирных приточно-вытяжных установок с рекуперацией тепла вытяжного воздуха;
- устройства спутников, подключаемых к сборному воздуховоду, расположенному в межквартирном коридоре под потолком вышележащего этажа по 7.11.18;
При устройстве общего сборного вертикального воздуховода рекомендуется устройство самостоятельных спутников для санузлов и кухонь.
Но где есть нормативный запрет объединять такие воздуховоды?

Согласно СП54 9.7 Удаление воздуха следует предусматривать из кухонь, уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов и, при необходимости, из других комнат квартир, при этом следует предусматривать установку на вытяжных каналах и воздуховодах регулируемых вентиляционных решеток и клапанов.
Воздух из помещений, в которых могут выделяться вредные вещества или неприятные запахи, должен удаляться непосредственно наружу и не попадать в другие помещения здания, в том числе через вентиляционные каналы.
Объединение вентиляционных КАНАЛОВ из кухонь, уборных (туалетов), ванных комнат (душевых), совмещенных санузлов, кладовых для продуктов с вентиляционными каналами из помещений с газоиспользующим оборудованием и стоянок автомобилей не допускается.
Если воздуховоды объединять нельзя, каким образом осуществлять вентиляцию сан. узлов?
Выводить отдельный воздуховод в межквартирный коридор? Собирать отдельные воздуховоды сан. узлов и врезаться в вертикальный воздуховодов? Или вообще нужна отдельная система?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Gogogoro   Механическая вентиляция квартир   23.9.2021, 14:52
- - Зольников Михаил   Добрый день! А почему у Вас в таком доме приме...   29.9.2021, 11:06
- - Banned   Gogogoro, жил я в доме с воздушным отоплением. Мал...   29.9.2021, 11:57
|- - Skaramush   Цитата(Banned @ 29.9.2021, 12:57) Мало то...   29.9.2021, 12:22
|- - Banned   Цитата(Skaramush @ 29.9.2021, 12:22) Влаг...   1.10.2021, 21:02
- - Skaramush   Серьёзно? Воздушное отопление - прямоточной систем...   3.10.2021, 16:24
- - Banned   Вам это кажется странным?   3.10.2021, 23:34
|- - vsklokoch   Цитата(Banned @ 3.10.2021, 23:34) Вам это...   4.10.2021, 5:34
|- - jota   Цитата(vsklokoch @ 4.10.2021, 5:34) Ага. ...   4.10.2021, 14:55
|- - vsklokoch   Цитата(jota @ 4.10.2021, 14:55) Попробуйт...   4.10.2021, 15:32
||- - Banned   Цитата(vsklokoch @ 4.10.2021, 15:32) но т...   4.10.2021, 20:37
||- - vsklokoch   Цитата(Banned @ 4.10.2021, 20:37) Веселее...   4.10.2021, 21:56
|- - инж323   Цитата(jota @ 4.10.2021, 14:55) Попробуйт...   5.10.2021, 17:53
|- - ИОВ   Цитата(инж323 @ 5.10.2021, 17:53) ... для...   5.10.2021, 18:37
- - Амиго   ЦитатаПри устройстве общего сборного вертикального...   4.10.2021, 12:39
- - ИОВ   М.б. Banned не дружит с терминологией и называет в...   4.10.2021, 15:13
- - Skaramush   Какие цифры, коллега? Что Вы, право, о каких-то ме...   4.10.2021, 22:35
- - ИОВ   Цитата(vsklokoch @ 4.10.2021, 15:32) но т...   4.10.2021, 22:43
|- - Banned   Цитата(ИОВ @ 4.10.2021, 22:43) Скорее, не...   5.10.2021, 6:34
- - ИОВ   Цитата(vsklokoch @ 4.10.2021, 21:56) Прос...   5.10.2021, 7:45
- - Амиго   По сотке подать точно знаний не хватит.) Могу ск...   5.10.2021, 8:57
- - vsklokoch   Цитата(Амиго @ 5.10.2021, 8:57) Впрочем к...   5.10.2021, 14:38


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:47
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных