> Сплит-системы и ПУЭ, Степень защиты IP
Modena
сообщение 29.9.2021, 7:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 17.5.2010
Пользователь №: 57051



Всем добрый день!
Зашла в тупик в очень заковыристом вопросе.
В электрощитовых категории В4 ставим сплит-системы. Сплит системы (в большинстве) имеют степень защиты оболочки IPх4. Х - это что-то очень близкое к 0, защиты от пыли там нет (ответ производителя).
В СП 60.13330.2020 запретов на установку кондиционеров в помещении В4 не нашла.
НО, пожарники ставят класс зоны помещения П-IIа. Для П-IIа по ПУЭ степень защиты должна быть IP44. Занавес. Получается, в электрощитовой нельзя ставить кондиционеры?

Таких помещений очень много в производственных зданиях. Часто вообще не дают классы зон и потом возникает вопрос, что кондиционеры не соответствуют ПУЭ, хотя в СП60 прямых указаний нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Modena   Сплит-системы и ПУЭ   29.9.2021, 7:17
- - ИОВ   Посмотрите тут Запрашивайте техническую документац...   29.9.2021, 9:01
- - Lex   1. Электрощитовые не категорируются по пожароопасн...   29.9.2021, 12:32
|- - ИОВ   Цитата(Lex @ 29.9.2021, 12:32) 1. Электро...   29.9.2021, 15:39
|- - Lex   Цитата(ИОВ @ 29.9.2021, 19:39) Тут выложе...   30.9.2021, 5:51
|- - ИОВ   Цитата(Lex @ 30.9.2021, 5:51) ...проектир...   30.9.2021, 7:59
|- - Lex   Цитата(ИОВ @ 30.9.2021, 11:59) Без назнач...   30.9.2021, 8:43
|- - Modena   Цитата(Lex @ 30.9.2021, 9:43) А требовани...   30.9.2021, 8:50
||- - Lex   Цитата(Modena @ 30.9.2021, 12:50) Единств...   30.9.2021, 9:16
||- - ИОВ   Цитата(Lex @ 30.9.2021, 9:16) P.P.P.S. Я ...   30.9.2021, 11:33
|- - ИОВ   Цитата(Lex @ 30.9.2021, 8:43) Согласен. А...   30.9.2021, 9:18
- - инж323   если уж такое решение принимать с использованием с...   29.9.2021, 16:44
- - ИОВ   Уже не могу отредактировать - п. 11.1.1 в СП 60 - ...   30.9.2021, 9:41
- - ivan-l-ing   До освоения электропромышленностью крупных синхрон...   5.10.2021, 21:40
|- - ИОВ   Цитата(ivan-l-ing @ 5.10.2021, 21...   5.10.2021, 22:14
- - ivan-l-ing   не должно, усиливайте слабые стороны   9.10.2021, 23:10


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 21:32
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных