lazybird
сообщение 29.9.2021, 10:27
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 239
Регистрация: 11.6.2017
Пользователь №: 322982



Есть у меня итальянский столярный пятиоперационник с двигателями на 5 кВт. Двигателя три одинаковых. ПЧ один, адаптацию сделал под один из двигателей, переключаются они пакетником на самом станке. ПЧ в режиме экономии э/э (1.03=2), на холостом ходу там никакая мощность, шик-блеск-красота в общем.

Но. Иногда наблюдается во время работы, что реальная частота оказывается выше уставки, соотв. ПЧ показывает отрицательную мощность на дрыгателе, тот, как я понимаю уходит в генераторный режим и ПЧ ругается на высокое напряжение на шине DC, соотв. скидывает частоту, станок подвывает. Нехорошо. Дело происходит на циркулярке, там, в отличии от, например фуганка, где увесистый вал с ножами, инерция ниже. Я до этого дело только с насосами имел, а те крутятся себе и все. А тут все неск. по-другому.

Что мне непонятно. Почему ПЧ не держит частоту стабильно -- она все время чуть колеблется около уставки. Что тут можно предпринять? Нужна адаптация под каждый двигатель, даже если они одинаковые?

Нагрузка переменная. ПЧ на 5.5 кВт.

Сообщение отредактировал lazybird - 29.9.2021, 10:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- lazybird   Danfoss 301 "DC voltage high W5" ошибка   29.9.2021, 10:27
- - lazybird   Как я понимаю процесс. При появлении нагрузки ПЧ д...   29.9.2021, 12:26
- - LordN   генератор появляется тогда когда некуда быстро сбр...   29.9.2021, 16:06
|- - lazybird   Цитата(LordN @ 29.9.2021, 17:06) генерато...   29.9.2021, 16:25
- - Pawel   Надо посмотреть параметр компенсации скольжения чт...   29.9.2021, 17:14
|- - le555   Цитата(Pawel @ 29.9.2021, 17:14) Надо пос...   4.10.2021, 20:46
- - Alexander_I   Надо ничего не смотреть. Вообще. А просто поставит...   29.9.2021, 17:53
- - lazybird   У меня есть 100 ом, либо 32, либо 40 Вт -- это сов...   29.9.2021, 18:13
- - LordN   двигатель должен соответствовать пч и должен быть ...   29.9.2021, 19:14
|- - lazybird   Цитата(LordN @ 29.9.2021, 20:14) двигател...   29.9.2021, 19:43
- - mr_Frodo64   На 5 кВт вполне подойдёт 100 Ом 40 Вт. Даже для по...   29.9.2021, 20:30
- - LordN   ЦитатаДвиг 5, ПЧ 5.5. так эта пара подбирается тол...   30.9.2021, 6:54
- - Alexander_I   Да ставьте резистор ничтоже сумняшеся. Вашего долж...   30.9.2021, 18:32
|- - LordN   Цитата(Alexander_I @ 30.9.2021, 22:32) Да...   1.10.2021, 9:05
- - lazybird   Разогнался, называется. Там же разъем специальный,...   3.10.2021, 17:47
- - lazybird   Оказывается ПЧ без тормозного прерывателя (FC-301P...   3.10.2021, 20:26


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.7.2025, 9:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных