Господа. подскажите пожалуйста правильную методику расчета - подбора оборудования. Задача: сделать шкафной кондиционер мощностью-ХХХ кВт. с компрессором старт/стоп. По ТЗ определен диапазон работы кондиционера -от 18 до 30 градусов (температура на входе в кондиционер). Для ориентира просят использовать данные иностранных аналогов. Уважаемые производители иностранных аналогов, как правило указывают технические данные на расчетную температуру-24-25 градусов на входе в кондиционер и порядка 50% влажности. Если я правильно все понимаю, то сами по себе эти данные не являются расчетными (расчет/подбор испарителя и т.д. при проектирование ведется не на указанные данные). Имея необходимость рассчитать испаритель, потом подобрать компрессор и прочую необходимую автоматик... встает вопрос-как же это сделать правильно? Будет ли правильной методика расчета оборудования таким образом:?? 1. Расчет ведем на худшие условия-принимая воздух на входе в кондиционер равным 18 градусов. Задаем дельту Полного температурного напора, желаемую температуру кипения при этом режиме... К примеру температура кипения +5 градусов ,температура на выходе 13 градусов... По i-d диаграмме определяем необходимую мощность для охлаждения воздуха с 18 до 13 градусов. В программе подбора (SEST LUVE к примеру) задаемся геометрией испарителя, кипением температурой на входе и на выходе... считаем испаритель. По техническим данным испарителя подбираем компрессор (CoolSelector от Данфос к примеру). Далее возникают сложности (ну или кому-как...). Компрессор старт/стоп не видит фактически изменяемой нагрузки на испарителе. При снижении нагрузки на испаритель снижается и расход фреона через испаритель, а компрессор продолжает работать. поддерживая условно данные в соответствии с тех. подбором. Вопрос 1-следует ли закладывать запас по испарителю с целью компенсации работы компрессора (всвязи с разным массовым расходом) при снижении нагрузки (чтобы фреон нормально докипал в любых условиях). Какой запас в % рекомендуемый. Так же хотелось услышать общие рекомендации относительно подхода в подборе-согласование основных узлов кондиционера.
|