ts_s
сообщение 13.10.2021, 16:14
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 73
Регистрация: 17.2.2020
Из: томск
Пользователь №: 373198



В МКД 10 эт. на ХВС установлено 2 насоса, постоянно работает один (с частотником) (второй в резерве). При работе насоса постоянный гул в трубах, слышно до 2го этажа. Пробовал перемещать обратный клапан с места, где он сейчас стоит после насоса (на фото справа) на место перед ним (после вибровставки слева) - гул пропадает. В чем проблема? Как решить?

Прикрепленный файл  20211013_175645.jpg ( 3,45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 62



Может быть дело в изгибах трубы, что выходит на дом? там столько колен наварили зачем-то
Прикрепленный файл  20211013_175742.jpg ( 2,39 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 43

Прикрепленный файл  20211013_175729.jpg ( 3,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 36

Прикрепленный файл  20211013_175716.jpg ( 3,18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- ts_s   Шум в трубах при работе насоса ХВС.   13.10.2021, 16:14
- - инж323   иногда ОК прикрученный к ВВ не может открыться до ...   13.10.2021, 16:23
|- - ts_s   Цитата(инж323 @ 13.10.2021, 20:23) иногда...   13.10.2021, 16:30
|- - ts_s   Цитата(инж323 @ 13.10.2021, 20:23) иногда...   15.10.2021, 19:38
- - Fisher155   Сколько видел насосных - виброставки ставят перед ...   14.10.2021, 8:25
|- - ts_s   Цитата(Fisher155 @ 14.10.2021, 12:25) Ско...   14.10.2021, 13:57
|- - инж323   Цитата(Fisher155 @ 14.10.2021, 8:25) Скол...   14.10.2021, 15:31
|- - ts_s   Цитата(инж323 @ 14.10.2021, 19:31) кстати...   14.10.2021, 16:01
- - svoroponov   КЛАПАН ОБРАТНЫЙ ПРУЖИННЫЙ ТИП NVD 802. Мы только т...   14.10.2021, 20:28
- - инж323   при такой установки часто- закрыться то он может н...   15.10.2021, 20:17
- - svoroponov   NVD 802 имеет низкое сопротивление потоку. Я вибр...   15.10.2021, 21:46
|- - ts_s   Цитата(svoroponov @ 16.10.2021, 1:46) Нас...   15.10.2021, 22:09
|- - jiexawcr   Цитата(ts_s @ 15.10.2021, 22:09) Ну по пр...   18.10.2021, 12:05
|- - ts_s   Цитата(jiexawcr @ 18.10.2021, 16:05) это ...   18.10.2021, 17:22
- - svoroponov   А вообще функциональный шум от насосов этого типа...   15.10.2021, 22:15
- - инж323   во избежания затопления делают приямок с дренажным...   18.10.2021, 17:33
|- - ts_s   Цитата(инж323 @ 18.10.2021, 21:33) во изб...   18.10.2021, 17:40
- - svoroponov   Покупайте новый обратный клапан NVD 802 (хотя бы о...   18.10.2021, 18:45
|- - ts_s   Цитата(svoroponov @ 18.10.2021, 22:45) По...   18.10.2021, 19:50
- - svoroponov   При старом клапане шум исчезал при перестановке ?...   18.10.2021, 20:42
|- - ts_s   Цитата(svoroponov @ 19.10.2021, 0:42) При...   19.10.2021, 18:34
|- - jiexawcr   Цитата(ts_s @ 19.10.2021, 18:34) ... В об...   20.10.2021, 10:24
|- - ts_s   Цитата(jiexawcr @ 20.10.2021, 14:24) гидр...   20.10.2021, 14:11
- - svoroponov   При ваших давлениях до и после - пропускать не дол...   19.10.2021, 20:37
|- - ts_s   Цитата(svoroponov @ 20.10.2021, 0:37) Хот...   19.10.2021, 21:00
- - svoroponov   При частотном управлении по давлению насос быстр...   19.10.2021, 23:12


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 19:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных