> Проблема со скважинным насосом
DangerZTnT
сообщение 21.10.2021, 11:02
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 181487



Добрый день!
Прошу совета и помощи.

На объекте в скважину водоканалом на глубину 36 м установлен насос 30 kW 380 В c требуемыми по ТЗ хар-ками 120 м3/час, H=60 м . Номинальный ток двигателя по шильдику - 64.7 А. Насос работает на общую сеть. Расходомер стоит рядом с насосом. Горизонтального участка практически нет.

При пуске на почти открытую напорную задвижку расход - 152 м3/час, ток - 62 А. Т.к. расход непроектный, они прикручивают задвижкой в напорной трубе до 120 м3/час. На манометре - при этом 3,6 атм. Насос на 60 м напора.

Но. Ток при прикрытии задвижки увеличивается до значений 66-67А и выше номинального и растет, где-то на 0,5-0,8А в час, естественно до сработки защиты. В руководству к насосу работа с токами превышающими номинальный запрещена.

Характеристику насоса прилагаю.
Вопрос, почему при дросселировании (уменьшении подачи) ток двигателя погружного насоса растет, а не уменьшается?

Водоканальщики требуют заменить контактора станции управления (АС-3 65А) на 1 габарит выше, видят в этом причину.
Паспорта на скважину не предоставляют.
Прикрепленный файл  Q_H.jpeg ( 3,83 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- DangerZTnT   Проблема со скважинным насосом   21.10.2021, 11:02
- - nick2   ЦитатаВопрос, почему при дросселировании (уменьшен...   21.10.2021, 11:06
- - DangerZTnT   Спасибо. Но водоканальщики приводят контраргумент...   21.10.2021, 12:05
|- - jiexawcr   Цитата(DangerZTnT @ 21.10.2021, 12:05) Сп...   21.10.2021, 12:42
- - DangerZTnT   Цитата(jiexawcr @ 21.10.2021, 12:42) у ва...   21.10.2021, 13:00
|- - jiexawcr   Цитата(DangerZTnT @ 21.10.2021, 13:00) Эт...   21.10.2021, 14:33
- - Foca   Добрый день. А при работе на полностью открытую за...   21.10.2021, 14:06
- - DangerZTnT   Добрый день! К сожалению, этих данных нет, мне...   21.10.2021, 14:18
- - and   Цитата(DangerZTnT @ 21.10.2021, 11:02) Во...   21.10.2021, 14:27
- - DangerZTnT   Цитата(jiexawcr @ 21.10.2021, 14:33) непр...   21.10.2021, 14:41
- - Foca   По "святому писанию" смотрят не на глуби...   21.10.2021, 16:35
|- - Twonk   Цитата(Foca @ 21.10.2021, 18:35) По ...   21.10.2021, 21:34
- - DangerZTnT   Цитата(Foca @ 21.10.2021, 16:35) По ...   21.10.2021, 17:06
- - инж323   при пррикрытии задвижки смотрим на характеристику ...   21.10.2021, 23:46
|- - Twonk   Цитата(инж323 @ 22.10.2021, 1:46) при прр...   22.10.2021, 5:18
- - nick2   Цитата(jiexawcr @ 21.10.2021, 14:42) у ва...   22.10.2021, 3:44
|- - DangerZTnT   Цитата(nick2 @ 22.10.2021, 3:44) При расх...   22.10.2021, 10:01
- - nick2   Цитата(Twonk @ 22.10.2021, 7:18) При сниж...   22.10.2021, 7:51
|- - Twonk   Цитата(nick2 @ 22.10.2021, 9:51) Смотря ч...   22.10.2021, 12:35
- - nick2   Цитата(DangerZTnT @ 22.10.2021, 12:01) Т....   22.10.2021, 11:50
- - Spok_only   Цитата(and @ 21.10.2021, 14:27) При задав...   23.10.2021, 10:48
- - MEX-74   Ток на насосе растет при большом расходе и низком ...   24.10.2021, 20:53


Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 6:40
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных