Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Нужно сделать раздел ИОС2 для многофункционального высотного здания. Здание 25-ти этажное, класса функциональной пожарной опасности Ф 1.2, с размещенными в уровне 1-го и 2 этажа помещениями торгового, выставочного и административного назначения, а также помещениями кафе (ресторана). Здание включает в себя: а) Двухуровневую встроенно-пристроенную подземную автостоянку с площадью этажа в пределах пожарного отсека не превышающей 3 000 м2, строительный объем не более 30 000 м3. В пожарном отсеке автостоянки кроме помещения хранения автомобилей и вспомогательных помещений автостоянки предусматривается размещение технических помещений общественной части здания б) Помещения общественного назначения на 1 и 2 этажах (СПА зона, магазин, кафе, прачечная, офисы, коворкинг) в) Жилые помещения (с 3 по 25 этаж)
Высота здания - не более 75 метров. Площадь застройки - не более 1500 м2, строительный объем - не более 35 000 м3, максимальной площадь этажа в пределах пожарного отсека – не более 1500 м2 Деление здания на пожарные отсеки согласно СТУ: ПО№1, ПО№2 – общественная часть здания; ПО№3 – Встроенно-пристроенная подземная автостоянка, с площадью этажа в пределах пожарного отсека, не более 3000 м2 В СТУ прописано, что допускается установка пожарных кранов на питающих и распределительных трубопроводах АУПТ, но количество струй и расход не прописан.
Согласно п.7.5.4 СП477 "Расход воды на внутреннее пожаротушение в каждом пожарном отсеке с помещениями общественного назначения должен составлять восемь струй по 2,5 л/с каждая, в пожарных отсеках с жилыми помещениями – не менее чем четыре струи по 2,5 л/с каждая... Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение в общественных, общественных административного назначения и административно-бытовых зданиях высотой свыше 50 м и объемом свыше 50000 м следует принимать не менее 50 л/с, из которых от пожарных кранов - 8 по 2,5 л/с каждая и 30 л/с на пожарный стояк".
Возникают следующие вопросы: 1. 8 струй - это 4 стояка, на каждом спаренные ПК, так? 2. Согласно СП 10.13130 п. 7.9 общий расход ВПВ при общей насосной установке - по тому пожарному отсеку, для которого требуется наибольший расход воды (8 струй). Означает ли это, что на каждом этаже будет по 8 струй или на жилых этажах все-таки можно по 4 струи? 3. Что за расход на пожарный стояк 30 л/с? Почему такой большой? Где должен располагаться этот стояк и для чего он? При таком расходе диаметр стояка должен быть не менее 125 мм, а то и 150 мм! Спаренные ПК могут располагаться на стояках диаметром от 65 мм (в пределах допустимой скорости воды в трубе). Опыта в проектировании внутреннего пожаротушения немного, а высотное многофункциональное здание вообще впервые и спросить не у кого. В штате один ВК-ник, это я. Пытаюсь разобраться сама, но голову уже сломала и хожу по кругу. Помогите пожалуйста разобраться! И возможно, более компетентные проектировщики может подскажут какие могут быть нюансы в других вопросах в области водоснабжения и водоотведения такого здания? Буду очень благодарна.
|